Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Зона пропорциональности в ECL Comfort 200, Установка значений ПИ регулирования
Гость_Abok_f_*
сообщение 7.11.2007, 13:57
Сообщение #1





Guest Forum






ECL Comfort 200 установлен на крышной котельной - регулирует температуру подачи тетлоносителя в зависимоти от темп. наружного воздуха.

Помогите разобраться что есть зона пропорциональности в ПИ регуляторе?
В архивах нашел:

П = Ку * ошибка, Ку - коэффициент усиления,
в климатической технике чаще используют такую запись Ку = 1/Зп, Зп - зона пропорциональности, это показатель, какой должна быть ошибка, чтобы выходной сигнал стал равен 1, если И = Д = 0.

В ссылках найденых через поиск при рассмотрении ПИ, ПИД регулирования описания зоны пропорциональности не смог
привязать к установке значений в ECL Comfort 200.

Буду признателен за ссылки и популярное обяъяснение - ЗОНЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.11.2007, 17:45
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10917
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Буду признателен за ссылки и популярное обяъяснение - ЗОНЫ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ
=>
Цитата
П = Ку * ошибка, Ку - коэффициент усиления,
в климатической технике чаще используют такую запись Ку = 1/Зп, Зп - зона пропорциональности, это показатель, какой должна быть ошибка, чтобы выходной сигнал стал равен 1, если И = Д = 0.
куда уж популярнее?..
либо я не понял вопроса smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 9.11.2007, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Собственно формула Kу=1/Зп вполне исчерпывающая. Т.е. при Зп=80 (кажется, у ECL такое значение стоит по умолчанию) значение ПИД'а будет 100% при ошибке=80C. Ну и 50% при ошибке=40C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abok_f_*
сообщение 10.11.2007, 23:58
Сообщение #4





Guest Forum






Диапазон установки Зоны пропорциональности в ECL Comfort 200 - 1...250К, заводская установка 80К.На ЖКИ экране
80 со значком градус.
1...250К что это за единицы измерения? Градусы или какие-то условные единицы?


ГОСТ 11881-76
Зона пропорциональности - Величина изменения регулируемого параметра, необходимая для перестановки регулирующего органа на величину номинального хода.

Зона пропорциональности — изменение регулируемого давления, необходимое для перемещения регулирующего органа (клапана) на значение его номинального (полного) хода.

Зона пропорциональности Хр — это диапазон изменения величины регулируемого параметра, в пределах которого регулирующий элемент клапана проходит путь от открытого состояния до полностью закрытого. Например, если регулятор температуры имеет зону пропорциональности Хр = 10 °C и настроен на температуру Т = 50 °C, то при этой температуре клапан регулятора будет открыт, а при температуре Т1 = Т + Хр = 50 + 10 = 60 °C — полностью закрыт. Таким образом, реальная температура регулируемой среды будет находиться в пределах от 50 до 60 °C.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 12.11.2007, 22:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



K -- это Кельвины, разумеется.

Вы тоже дали вполне правильное определение зоны пропорциональности. И зачем вам столько этих определений?.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abok_f_*
сообщение 13.11.2007, 9:58
Сообщение #6





Guest Forum






Это новая для меня тема. Я занимаюсь монтаж/ремонт оборудования теперь добавилось
пуск/наладка котельного оборудования. К моему удивлению настроика регулятора
заключалась установкой времени /даты, температуры и режимом работы -комфортный, эконом...
Хочу разобраться глубже.
Буду признателен за ссылки и популярное обяъяснение.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abok_f_*
сообщение 15.11.2007, 13:34
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(shylock @ 12.11.2007, 23:08) [snapback]188895[/snapback]
K -- это Кельвины, разумеется.


Если 80К перевести в градусы Цельсия tС=80К-273.15=-193,15.
Что значит Зона пропорциональности -193,15?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 17.11.2007, 23:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Цитата(Abok_f @ 15.11.2007, 14:34) [snapback]190258[/snapback]
Если 80К перевести в градусы Цельсия tС=80К-273.15=-193,15.
Что значит Зона пропорциональности -193,15?

Нет, это не абсолютное значение, а дельта -- разница температур. Т.е. в данном случае 80K=80C.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abok_f_*
сообщение 22.11.2007, 17:39
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(shylock @ 18.11.2007, 0:59) [snapback]191139[/snapback]
Нет, это не абсолютное значение, а дельта -- разница температур. Т.е. в данном случае 80K=80C.

Т.е. при разнице 80К между текущей и заданной температурой клапан откроется полностью 100%
Это не реальноя дельта для системы отопления, да и диапазон установки Зоны пропорциональности
1....240К уж больно широкий.?! Помогите Разобраться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 22.11.2007, 23:15
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Да, в принципе так и есть -- при разнице в 80K клапан откроется полностью сразу. Это не слишком много, потому что существует ещё интегральная часть -- она скомпенсирует недостаточное (или чрезмерное) открытие через некоторое время.
Почитайте какое-нибудь популярное введение в ПИД регуляторы, и всё станет значительно понятнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abok_f_*
сообщение 23.11.2007, 20:01
Сообщение #11





Guest Forum






Все что нашел популярное распечатал и прочитал. Там больше на уровне
блок-схемы с математич формулами. Математики не боюсь Спасибо
Ромащенко Нелли Владимировне. Два слова "зона пропорциональности"
возникают резко и без комментариев, должно быть по умолчанию понятно
всем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abok_f_*
сообщение 23.11.2007, 20:42
Сообщение #12





Guest Forum






Вышел на сайт фирмы Danfoss прочитал о том как они ночами не спят думают как помочь рядовому потребителю
обслуживающему несколько сотен изделий уважаемой фирмы.
-----------------------------------------------------------------------------------
"Компания Danfoss Drives, являясь мировым лидером в области производства в...., уделяет большое внимание сервисной поддержке, которая сопровождает нашу продукцию.
Для предоставления нашим клиентам наилучшего сервисного обслуживания Danfoss Drives разработала систему Глобального Сервиса, обязательную для всех местных компаний Danfoss.
Таким образом, приводная техника Danfoss Drives в любой точке земного шара обслуживается по стандартам качества Глобального Сервиса Danfoss Drives независимо от того, каким путем оборудование попало к потребителю.
В рамках сервисной поддержки компанией Danfoss Drives разработана уникальная система сервиса, которая включает в себя следующие услуги:
* диагностика
* выявление причин неполадок
* консультации по телефону"

Контактное лицо в "Данфосс ТОВ":
Сергей Колинчук, руководитель сервисной службы
------------------------------------------------------------------------------------
Написал письмо и жду. Ждать пришлось долго
А вот и Ответ.

Адресуя вопросы мне – Вы обращаетесь не по адресу.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Колинчук
Best regards
Sergiy Kolinchuk
Sales Engineer
Electronic refr. control
ADAP-KOOL

Пытался получить информацию документации, описании ECL 2350 (они были до Comf 200)
Ответ.
К сожалению, не могу помочь Вам в предоставлении информации по данному контроллеру, т.к. такое название мне не знакомо. Мой коллега из отдела теплоснабжения тоже не знаком с данным типом.
Попробуйте обратиться с запросом в организацию, где приобреталось оборудование.
С наилучшими пожеланиями,
Сергей Колинчук

Вообщем послал куда подальше в ... магазин, контейнер ... на худой конец на завод.
Наш специалист что Danfoss_е что в колхозе везде одинаково грамотен. А деж тех грамотеев наберешь.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 12.12.2007, 23:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Abok_f не переживай, я понимаю, что инструкцию на этот регулятор писал человек далёкий от тепловой автоматики. Я в тоже в свое время с ним помучился. Зону пропорциональности ставь 80-100. Здесь более критична постоянная интегрирования, на котельную её ниже 150 ставить не стоит (а лучше 300). Еще отключи параметр в строке 37, иначе горя хапниш. Основная проблема этих регуляторов в том, что при пропадании питания сбрасывается время. Поэтому, если не хочешь каждый день его проверять поставь комфортный режим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 13.12.2007, 0:23
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Сергей Калинчук, насколько мне известно, является сервисником по ПРИВОДАМ, а не по тепловому оборудованию. По Вашему контроллеру - по-моему старая версия полностью аналоговая, мне довелось его запускать еще в 2001 году.
Ден, а Вы, между прочим, не правы, - там только аналоговое управление на потенциометрах, т.е. никаких там "строк" и близко нет, и на счет времени - тоже не верно, туда вставляется аналоговый таймер (как в "сотке") и у него запас хода сдается мне не менее суток, а то и двух. Так что 0:2, данфосс впереди Вас. wink.gif
Или это я ошиПся ?

Все же "сотка" ближе к 2350-му, поэтому почитайте мануал на него : Прикрепленный файл  VI7ab150.pdf ( 802,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 204

на 2350 у меня были печатные материалы, но к сожалению, я их "удалил" при перезде.
Если найду чего - отпишусь.

Сообщение отредактировал vladun - 13.12.2007, 0:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Abok_f_*
сообщение 17.12.2007, 9:56
Сообщение #15





Guest Forum






Спасибо за информацию.

Цитата(vladun @ 13.12.2007, 1:23) [snapback]201125[/snapback]
Ден, а Вы, между прочим, не правы, - там только аналоговое управление на потенциометрах, т.е. никаких там "строк" и близко нет, и на счет времени - тоже не верно, туда вставляется аналоговый таймер (как в "сотке") и у него запас хода сдается мне не менее суток, а то и двух. Так что 0:2, данфосс впереди Вас. wink.gif
Или это я ошиПся ?

Это о ECL Comfort 200. (0:0)

Цитата(den.mgn @ 13.12.2007, 0:52) [snapback]201121[/snapback]
Еще отключи параметр в строке 37, иначе горя хапниш.

Точнее установить 1? Какой смысл отключать температурный график?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 17.12.2007, 20:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Abok_f @ 17.12.2007, 11:56) [snapback]202568[/snapback]
Точнее установить 1? Какой смысл отключать температурный график?

А про какую конфигурацию мы говорим - просто я с Р30 работал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 18.12.2007, 1:02
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Это о ECL Comfort 200. (0:0)

что "это" ???
я не понял Вас, ах вот оно что (прочитал снова пост smile.gif )
.. если уж "заикнулись" о 2350-м, то я Вам авторитетно заявляю, что они были вовсе не перед ЕСЛ200, а перед 100 как минимум, 200-цифра, а 100 - аналог, поэтому "получили сами чего хотели" wink.gif, я только не вник в суть вопроса и "выдал" Вам по 2350 все, что знал.
Удачи


Сообщение отредактировал vladun - 18.12.2007, 1:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 22:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных