Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция при коаксиальном дымоудалении, какая?
Morskaya
сообщение 7.11.2007, 17:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



Весем привет! Подскажите плз, какая кратность воздухообмена нужна для вентиляции топочных (без присутствия персонала) на производственном предприятии при установке в них котлов с коаксиальным дымоудалением и воздухозабором? Слышала что достаточно 1 кратного воздухообмена, где написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 7.11.2007, 18:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



6.2.8 В помещениях теплогенераторов с закрытой камерой сгорания следует предусматривать общеобменную вентиляцию по расчету, но не менее одного обмена в 1 ч. В помещениях теплогенераторов с открытой камерой сгорания следует учитывать также расход воздуха на горение топлива, при этом система вентиляции не должна допускать разряжения внутри помещения, влияющего на работу дымоудаления от теплогенераторов.

ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 8.11.2007, 14:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



а разве можно этот пункт применить для топочной производственного здания с 6-ю котлами соединенными в каскад, общей мощностью 300 кВт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elina
сообщение 10.11.2007, 12:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 3.11.2007
Пользователь №: 12556



нет. оставьте три крата без учета воздуха на горение. все равно при наличии 6 котлов будут теплоизбытки. если хотите можете посчитать кратность по теплоизбыткам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных