|
  |
Горизонтальная тепловая завеса (на большой проём) |
|
|
|
9.11.2007, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Спроектирована и смонтирована горизонтальная т/з (верхняя) на ворота цеха. При запуске появилась проблема: воздух дует большей частью в дальнюю от вентилятора сторону (не весь проём ворот перекрывается потоком). Подскажите в чём ошибка и как исправить, пож-та.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 10:57
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
То есть завеса дует не вниз на проем, а в цех?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 10:59
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
надо было делать переменное сечение короба или щели Оффтоп (а 45 это что - возраст, регион, год рождения?)
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 9.11.2007, 11:00
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Сечение переменное(с д450 ра д250, при длинне 4500. Воздух дует в проём но перекрывает только часть проёма. Воздух дует издальнего участка воздуховода, а вначале (где 450) почти не идет. Я раньше работал только с вертикальными двухсторонними Т/З. Доп. инфорьация: вентилятор осевой №6,3 200 Па.
45 - регион
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:25
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
т. е., если предположить что воздуховод идет слева направо, правая часть проема перекрыта струей воздуха, а левая нет. Тады делать нечего - надо щель заужать там где дует
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Дайте полное описание завесы: марку вентилятора, вкл. его мощность и обороты, расположение калорифера относительно вентилятора, геометрию перехода от вентилятора или калорифера к коробу (450мм), ширину щели, расположение и шаг перегородо в щели. Только после этого можно будет дать рекомендации. С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Щель заужали, скорость увеличилась, но дует там же.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Вентилятор ВО 12-300-6,3 (2,2/1500), калорифер КСК (номер в сож. не помню). Воздух кроме калорифера еще паралельно пущен. Забор воздуха из помещения. Размер щели 1150х55 (было 1150х70)- 2 шт. Проем ворот 3500, щель не перекрывает полностью проем, т.к. вопериых завеса изначально планировалась односторонней вертилальной(заказчик заставил поменять), во вторых ворота открываются вдоль стены (не всегда во весь проём).
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Вы не ответили на вопросы, что стоит спереди - вентилятор или калорифер. Нет времени искать характеристики вентилятора, но можно предположить, что его производит. близка к 15 000м3час (если он стоит за калорифером). Не понятен переход к раздаточному коробу. На входе раздаточный короб имеет диаметр 450мм, площадь 0,16квм, скорость на входе 26мс!?, динамическое давление потока 470Па, статики очевидно нет. Ясно, что завеса не будет нормально работать. Необходимо увеличивать проходное сечение короба, так чтобы скорость в начале и по его длине была не более 5..7мс. Не ответили на вопрос о шаге разделительных пластин: при прочих равных условиях они обеспечивают равномерный выход потока. Щель50мм в Вашем случае очень мала, надо раскрывать. С ув. Московко Ю.Г.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Калорифер стоит после вентилятора. Направляющие(разделительные) пластины через 250 мм. Производительность расчетная около 12 000 м3час. Раньше при проектировании вертикальных завес регулярно ставил скорость такую же как в этом случае. Только вентиляторы использовал центробежные среднего давления. Работает все досих пор замечательно. Щель сначала была 70 мм, это потом ее заузили.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
При 12 000кубмчас, скорость на входе в короб 20мс, непозволительно велика. Если не хотите ничего серьезного делать, добавьте пластин, чтобы их шаг был не более 70мм (глубина их должна быть не менее 150...200мм). Кардинально это не изменит ситуацию, но немного улучшит профиль скорости. При 12 000кубмчас, ширине щели 55мм, средняя скорость истечения (длина щели 2х1150мм) равна 26мс!?, дин. давление струи =400Па, плюс потери в калорифере, в переходе ит д., в сумме очевидно будет больше полного давления вентилятора при 12 000кубмчас. В действительности производительность вентилятора может быть меньше 12 000кубмчас. Кстати, каким образом от калорифера, в котором скорость потока 3..5мс, осуществлен переход к сечению где скорость 20мс? Не перекрывает ли струя (байпас мимо калорифера) начальную зону выхода потока из щелей?
|
|
|
|
|
9.11.2007, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Если я в воздуховод поставлю 2-3 мембраны (различного сечения), чтобы больше воздуха оставалось в начальной части воздуховода? Но опять лишнее сопротивление сети.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 279
Регистрация: 26.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12355

|
Конечно это даст перераспределение выхода воздуха из щелей, но при меньшем общем расходе - у вентилятора и так небольшое полное давление.
|
|
|
|
|
12.11.2007, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Ура, заработало! Поставил разделительные пластины через 100 мм, увеличил длину направляющего участка до 150 мм, + две небольших перегородки в воздуховоде. Теперь работает почти как надо.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|