кондер + система умный дом!, кто делал? |
|
|
|
9.11.2007, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Доброго всем времени!!! у меня такой вопрос! Кто нибудь увязывал кондиционеры сплит систем с системой умный дом??? КОНКРЕТНО! Какой марки кондиционер имел такое место???(в хорошем смысле слова) И Зак спрашивает что бы блок подключался к 202 или 485 порту!! могу путаться с портами! если что не так спросил не обесудте!
|
|
|
|
|
9.11.2007, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 17.5.2007
Пользователь №: 8361

|
Я слышал что дайкин над этим занимается прозвони к диллерам и узнай
|
|
|
|
|
9.11.2007, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4813

|
Я сам диллер!!! про дайкин мне уже кое что рассказали!!! мне интересны всякие производители!! а именно кто уже это воплотил!!!
|
|
|
|
|
9.11.2007, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168

|
У меня Daikin подключены к EIB на 4-х объектах. По разному... Про 202 или 485 - не знаю, если Вы диллер Daikin - должны знать про шлюзы из DIII-Net...
|
|
|
|
|
9.11.2007, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 19.9.2006
Пользователь №: 4058

|
Мы делаем проект, в котором совмещаем Умный дом и систему кондиционирования Mitsubishi. Протокол - LonTalk. Используется Mitsubishi шлюз на LON.
Сообщение отредактировал Glory - 9.11.2007, 18:37
|
|
|
|
|
9.11.2007, 20:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Glory @ 9.11.2007, 18:53) [snapback]188082[/snapback] Мы делаем проект, в котором совмещаем Умный дом и систему кондиционирования Mitsubishi. Протокол - LonTalk. Используется Mitsubishi шлюз на LON. Только у вас наверное не простой сплит, а СитиМульти? У многих VRF систем (Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba) есть шлюзы в LON и в "умный" дом они включаются довольно безболезненно. У сплитов вроде только у Daikin есть LON. Имхо, у всех используется RS485, только вот протоколы, что-то никто не горит выкладывать. Но при стоимости шлюзов под 3000 евров это и не удивительно.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168

|
В чем, собственно, вопрос?
Шлюз о котором Вы говорите DIII-Net <> LON (кстати, стоит 1702 евро), Я использовал, дальше у меня стоял шлюз LON <> EIB. Думаю если делать инсталяцию на LON, то надо будет ставить "шлюз" LON <> LON (свободно-программируемый контроллер для анализа работы кондеров и анализа запросов от зон.) так что разница небольшая.
|
|
|
|
|
9.11.2007, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Я думаю, что очень важно, что именно вы вкладываете в понятие "умный дом".
|
|
|
|
|
11.11.2007, 23:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129

|
Цитата(maloi @ 9.11.2007, 13:48) [snapback]187902[/snapback] Кто нибудь увязывал кондиционеры сплит систем с системой умный дом??? КОНКРЕТНО! Увязывал обыкновенную сплит-систему сигналами "разрешение работы кондиционера" и "авария кондиционера" без всяких интерфейсов  Цитата(maloi @ 9.11.2007, 13:48) [snapback]187902[/snapback] И Зак спрашивает что бы блок подключался к 202 или 485 порту!! могу путаться с портами! если что не так спросил не обесудте! порты бывают RS232 и RS485, но к сожалению на 485-м такая куча протоколов реализована, что его наличие не означает совместимости с оборудованием вашего заказчика.
|
|
|
|
Гость_znatox_*
|
16.11.2007, 11:00
|
Guest Forum

|
Поищи в гугле CoolMaster это шлюз DIIINet-RS232 (COM Port) Как говорится дешево и сердито. Здесь в форуме тоже обсуждалось.
|
|
|
|
Гость_Scribe_*
|
26.12.2007, 0:02
|
Guest Forum

|
Если просто нужны названия для старта, то прикручивались Mitsubishi (FDCA140HKXEN4 + N x FDQMA22KXE4 + FDUMA71KXE4) через Gateway LON <> SuperLink MHI SC-LIF-x управляли через L-Vis (Loytec).
Про протокол SuperLink от MHI известно, что серийный, но вроде свой.
Сообщение отредактировал Scribe - 1.2.2008, 19:31
|
|
|
|
Гость_Phelicks_*
|
18.1.2008, 14:25
|
Guest Forum

|
Так получается что мы можем самые обычные сплиты Daikin взять и к ним пожно подключить шлюз в LON? Или их надо особенные какие-то использовать?
|
|
|
|
|
18.1.2008, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 638
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(Phelicks @ 18.1.2008, 14:25) [snapback]211637[/snapback] Так получается что мы можем самые обычные сплиты Daikin взять и к ним пожно подключить шлюз в LON? Или их надо особенные какие-то использовать? В каталоге Daikin есть табличка какие модели можно подключить и что для этого надо дополнительно. Там для разных серий идут разные опциональные платы и потом уже вся эта сеть цепляется в LON. Сам не делал, но слышал, что есть некоторые глюки в данной реализации.
|
|
|
|
|
20.1.2008, 19:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 17.2.2006
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 2168

|
Если внимательно посмотреть катологи, то будет ясно:
1. У Daikin есть своя "шина", называется DIII-net 2. Практически все модули (и внутренние, и наружные, и дополнительные) подключаются и работают по этой шине. Да некоторым нужна плата подключения, о чем указано в каталогах. 3. Daikin выпускает два шлюза DIII-net <--> LON и DIII-net <--> BACnet, которые позволяют практически полностью управлять модулями, подключенными к DIII-net.
В Украине DIII-net <--> LON продавался в прошлом году по розничной цене 1702 евро.
|
|
|
|
|
27.1.2008, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 27.1.2008
Пользователь №: 14864

|
Доброе утро господа,
Сплиты Дайкина подключаются к DIII-Net с помощью интерфейсов KRP928 и DTA102.
Оттуда уже куда хочешь.
А насчет Lon, пользовался им пока не было лучшей альтернативы.
Вот недавно поставили етот новый шлюз о котором тут говорилось (CoolMaster)
И работает хорошо, и удобней работать, и стоит намного дешевле.
Теперь только ето и буду ставить.
|
|
|
|
Гость_pavel_e_*
|
18.11.2008, 11:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Krondor @ 27.1.2008, 13:46) [snapback]215280[/snapback] Доброе утро господа,
Сплиты Дайкина подключаются к DIII-Net с помощью интерфейсов KRP928 и DTA102.
Оттуда уже куда хочешь.
А насчет Lon, пользовался им пока не было лучшей альтернативы.
Вот недавно поставили етот новый шлюз о котором тут говорилось (CoolMaster)
И работает хорошо, и удобней работать, и стоит намного дешевле.
Теперь только ето и буду ставить. Здравствуйте. Можно поинтрерсоваться, имели ли вы опыт управления именно сплит кондиционерами Daikin через LON (DMS+KRP) и корректно ли это работало? Я имею ввиду реальный проект конечно. А то у некоторых товарищей есть сомнения по этому поводу.
|
|
|
|
|
  |