> Замена круглого вентканала на прямоугольный? Конкретный пример., Как рассчитать, таблицы соответствия etc?
инж323
сообщение 27.11.2007, 23:07
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Для удобства при перерасчетах пользуются в основном эквивалентным диаметром по скоростям, при этом пренебрегается фактическим расходом по воздуховоду.
Есть и эквивалентный по расходу диаметр, там пренебрегается фактической скоростью.
В этом случае экв. диаметр= корень 5-й степени от произведения кубов сторонумноженные на 32 и деленные на сумму сторон(полупериметр).

Да, некоторые Заки дают в ТЗ доптребования по шуму.И принимают по замерам и по факту и еще всяко.И папки отчетов и еще и независимые экспертизы заказывают.

Сообщение отредактировал инж323 - 27.11.2007, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 27.11.2007, 23:19
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Воздуховоды были прямоугольными с ломанными отводами на сварных фланцах (УЖАС) Ну небыло 6 лет назад у нас такого как сейчас оборудования. Смысл не в этом - шумела система при проектных расходах не более 32 дБ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.11.2007, 0:37
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



только не снип, а СН 2.2.4/... . И, кстати, ночные нормы гостиниц - эквивалентный уровень звука 35 дБА. И для вентиляции поправка -5 дБа. Так что все правильно Зак сделал .

Сообщение отредактировал Const82 - 28.11.2007, 0:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2007, 0:39
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А гостиницы поприличней и на 25 дБа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.11.2007, 0:41
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата
И еще, Заказчик ТЗ давал по шуму?

А раве вТЗ нужно прописывать нормы, обязательные для выполнения?

Цитата
А гостиницы поприличней и на 25 дБа

Если нормы требуют 30 то логично, что Зак хочет лучше чем внормах, да и я не хочу чтобы уменя вдоменочью шум был 30 дБа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2007, 0:41
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Зак имеет право в ТЗ написать ТУ норму , которая ему нужна, если она например жестче СНиПовской.И сознавать при этом стоимостные показатели своей хотелки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 28.11.2007, 0:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



а я разве спорю? Я простопро то, что обязательные нормыне нужно дополнительно в ТЗ оговаривать. Ужесточение - хозяин барин,вот только сознаватьстоимостные показатели, вот тут сложнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.11.2007, 0:53
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Обязательные то по желанию прописывают или нет, а например более жесткие из старого СНипа.Ведь заморочками с экспертизой взаимоотношения проектировщика и Зака не заканчиваются.Когда это больше облачено в четко прописанные вещи то проще несколько.Хотя и приэтом порой хватает вопросов во взаимных упреках в дурости и некомпетентности.Работа вобщем то в строительстве нервная и многофакторная.Порой махонький ньюансик портит достаточно большие усилия многих людей и организаций.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных