Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос по Corrigo E..
GKbest
сообщение 15.11.2007, 9:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



Ставил ли кто Corrigo E28 на приточку с паровым калорифером?
если да, то как коряга работает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GKbest
сообщение 15.11.2007, 11:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



Вопрос тогда номер два.
Что ставит народ на приточки с паровым калорифером?
Контар не предлагать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 15.11.2007, 22:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



минитерм 300 модификацию не помню в каталог лезть в лом ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 15.11.2007, 22:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(GKbest @ 15.11.2007, 11:39) [snapback]190144[/snapback]
Контар не предлагать.

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Предлагать только с проблемами? biggrin.gif

Если из проверенного, то посмотрите у американцев, например у ареконтов. Они широко используется в другом полушарии.
http://www.arecont.com/

Сообщение отредактировал Kass - 15.11.2007, 22:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 16.11.2007, 17:50
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Если пытаться регулировать расход пара, то часто возникают проблемы, трудно добиться приемлемой динамической ошибки, величина перерегулирования обычно слишком большая. Для систем с паровыми калориферами есть решение с байпасным воздуховодом. Тогда расход пара = const, а управление осуществляется путем изменения соотношения холодного байпасного воздуха и горячего, нагретого калорифером. В таком случае подойдет Corrigo E, впрочем, как и любой другой контроллер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных