Кто занимался автоматикой котельной прошу помощи:
есть несколько вопросов.
Делаю проект по автоматике на котельную, есть 3 котла дакон прексал по 600кВт, управляются каскадно от логоматика будеруса. На котловом контуре есть насосы подмеса.
вопрос 1: надо ли защищать насосы подмеса на котловом контуре от сухого хода?
вопрос 2: какие устройства безопасности на котле надо применить? ( я имею ввиду котроль мин и макс давления в котле, ну это понятно, реле давления, а вот в снипах еще есть пункт котроль уровня, и заказчик упорно говорит об устройстве контроля мин уровня, но что за устройство х.з. и нужно ли оно вообще?)
Котлы водогрейные.

да, и еще, може у кого есть проекты по автоматизации ктельной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 15.11.2007, 15:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Начните с получения ТУ на оборудование и ТЗ от технолога, кто саму котельную проектировал. Это самый важный шаг. В этих документах вы найдете ответы на многие свои вопросы. Вопросы, которые возникнут позже, зададите авторам сих документов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Paul_1_*
сообщение 15.11.2007, 16:54
Сообщение #3





Guest Forum






На водогрейных котлах уровень воды в котле не контролируется. Контролируется давление воды. (аналог на паровом котле - уровень воды).
Контролируется температура воды (аналог на паровом - давление пара в котле)...
В СНИП II-35-76 все написано.
+ Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ 10-574-03, это правда для обслуживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 16.11.2007, 6:50
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Paul_1 @ 15.11.2007, 19:54) [snapback]190377[/snapback]
На водогрейных котлах уровень воды в котле не контролируется. Контролируется давление воды. (аналог на паровом котле - уровень воды).
Контролируется температура воды (аналог на паровом - давление пара в котле)...
В СНИП II-35-76 все написано.
+ Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" ПБ 10-574-03, это правда для обслуживания.



т.е. необходимо контролировать давление на выходе из котла? есть ли какое нибудь реле давления на 2 предела? на мин и макс.

И необходимо ли защищать насосы котлового контура т сухого хода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Paul_1_*
сообщение 16.11.2007, 9:18
Сообщение #5





Guest Forum






1. ЭКМ, ДМ и им подобные (реле давления тоже хорошо, но манометры заодно выполняют фукцию показывающего прибора. что тоже оговорено в СНиПе)
2. Да

Сообщение отредактировал Paul_1 - 16.11.2007, 9:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 16.11.2007, 9:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Paul_1 @ 16.11.2007, 12:18) [snapback]190582[/snapback]
1. ЭКМ, ДМ и им подобные (реле давления тоже хорошо, но манометры заодно выполняют фукцию показывающего прибора. что тоже оговорено в СНиПе)
2. Да



Есть аська? хотелось бы пообщаться в реальном времени.
если есть напиги 321404229
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serg1_*
сообщение 17.11.2007, 21:57
Сообщение #7





Guest Forum






В СНИПе написано, что нужно ставить датчик давления на минимум или максимум на усмотрение проектанта.
Выбирать нужно из усовий где стоит котельная, крышная то необходимо установить MIN если внизу то MAX. Защита насосов циркуляционных или сетевых по сухому ходу тоже необходимо сделать по датчику давления в обратной линии или звуковую сигнализацию по аварийному давлению в обратной линии а оператор сам определяет что делать согласно производственной инструкции.

Есть ещё датчик протока останавливает котёл по минимальному расходу воды через котёл, устанавливается на усмотрение.

Сообщение отредактировал Serg1 - 17.11.2007, 21:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных