> Перекладка К1, теоретический вопрос
lordkoly
сообщение 15.11.2007, 12:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Здавствуйте! Необходимо переложить уличный трубопровод К1 с переподключение существующих абонентов. Как это делают? Прокладывают рядом с существующим новый трубопровод и подключают его к абонетрам, а потом разбирают старый трубопровод К1 или ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.11.2007, 12:52
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Берут согласованный проект организации строительства этой трубы и делают то, что там предусмотрено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 15.11.2007, 13:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(lordkoly @ 15.11.2007, 12:49) [snapback]190222[/snapback]
... Необходимо переложить...Как это делают?


Цитата(andrey R @ 15.11.2007, 12:52) [snapback]190226[/snapback]
Берут согласованный проект организации строительства этой трубы и делают то, что там предусмотрено.


Пример ответа на любой вопрос!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.11.2007, 13:03
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(civic @ 15.11.2007, 13:00) [snapback]190231[/snapback]
Пример ответа на любой вопрос!

А Вы что, предлагаете без проекта делать? tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 15.11.2007, 13:12
Сообщение #5





Guest Forum






На практике встречается несколько вариантов, все зависит от конкретных условий - диаметра наружной сети, ее наполнения, плотности инженерных коммуникаций в месте перекладки, характера абонентов, подключенных к сети, глубины заложения и прочих интересных вещей. Варианты - от пошаговой перекладки пролетов между колодцами с временным отключением каждого участка, до создания временной КНС-ки для перекачки. Поподробней о Вашем случае скажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.11.2007, 13:21
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Ребят, вопрос как переложить, а не как запроектировать rolleyes.gif smile.gif
Андрей ответил, civic недоволен, wiktor-m уточняет, автор задумался biggrin.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 15.11.2007, 15:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



ага есть немного задумья rolleyes.gif, Ето в тех. условиях написали что нужно переложить трубу Д=500 на больший диаметр Д=700 кажись по улице и вот люди которые в дальнейшем должны будут это сделать (запроектировать и проконтролировать выполнение) спрашивают как smile.gif. Ну водопровод можно отключить на пару дней и переложить трубы, а канализацию как, она ведь к домам подкючена, что скачзать людям чтобы не гадили biggrin.gif-сомневаюсь... Чета сам процес на могу представить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 15.11.2007, 15:23
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(lordkoly @ 15.11.2007, 15:11) [snapback]190294[/snapback]
люди которые в дальнейшем должны будут это запроектировать спрашивают как

Смело гоните этих людей в шею biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 15.11.2007, 15:26
Сообщение #9





Guest Forum






То есть Вы даже не для себя интересуетесь, а для ТЕХ людей wink.gif ??? Посоветуйте им к специалистам обратиться clap.gif ...
А если серьезно, то при таких диаметрах самый простой способ такой. Отключаете коллектор выше перекладываемого участка, желательно перед первым колодцем, от которого пойдет перекладка. Для этого есть специальные устройства, например, ПЗУ. При этом, естественно, колодец выше места отключения затопит стоками, и дальше по системам дворовой канализации они пойдут в подвалы. Чтобы этого избежать, в этот колодец, который выше места отключения, устанавливается погружной насос, или на колодец ставится наружная временная КНС, от нее прокладывается временная напорная линия, которая подключается к действующей самотечной канализации ниже перекладываемого участка. Все достаточно просто, по-моему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 15.11.2007, 15:26
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(lordkoly @ 15.11.2007, 15:11) [snapback]190294[/snapback]
а канализацию как, она ведь к домам подкючена, что скачзать людям чтобы не гадили

вообще то, когда ремонтируют канализацию, отключают людям воду )), правда на пару дней - это перебор, а вот несколько дней по 3-4 часа, днем - могут ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 15.11.2007, 15:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Цитата(wiktor-m @ 15.11.2007, 14:26) [snapback]190307[/snapback]
То есть Вы даже не для себя интересуетесь, а для ТЕХ людей wink.gif ???

Нет ну мне просто стало интересно как оно. И в общем понятно:). Спасибо.
Цитата(sonsumerek @ 15.11.2007, 14:26) [snapback]190308[/snapback]
sonsumerek
вообще то, когда ремонтируют канализацию, отключают людям воду ))

А воду они из магазина будут сливать, или как только напишут что отключат с такого по такое, то они во все что можно наберут, а потом потихоньку сливать будут:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.11.2007, 15:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Чтоб в 500-ке не было воды надо ее залить бетоном ohmy.gif , а не людям воду отключать. Даже если отключите то в канализации будет дождевая и грунтовая вода.
Кладите рядом новую трубу, после ее прокладки демонтируете старую (если желание будет).
Но если сразу такие вопросы возникают, то нада искать более осведомленных спецов.

Сообщение отредактировал lexa00 - 15.11.2007, 15:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 15.11.2007, 16:00
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата
А воду они из магазина будут сливать, или как только напишут что отключат с такого по такое, то они во все что можно наберут, а потом потихоньку сливать будут:)

так вам же написал уже wiktor-m
Цитата
При этом, естественно, колодец выше места отключения затопит стоками, и дальше по системам дворовой канализации они пойдут в подвалы. Чтобы этого избежать, в этот колодец, который выше места отключения, устанавливается погружной насос, или на колодец ставится наружная временная КНС, от нее прокладывается временная напорная линия, которая подключается к действующей самотечной канализации ниже перекладываемого участка

но у нас объявление висело - в связи с ремонтом канализации будет отключена хол. и гор. вода на 3 часа... , так что - за что купила, за то и продаю ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.11.2007, 16:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(lexa00 @ 15.11.2007, 15:50) [snapback]190333[/snapback]
Чтоб в 500-ке не было воды надо ее залить бетоном ohmy.gif , а не людям воду отключать. Даже если отключите то в канализации будет дождевая и грунтовая вода.
Кладите рядом новую трубу, после ее прокладки демонтируете старую (если желание будет).
Но если сразу такие вопросы возникают, то нада искать более осведомленных спецов.

Вот человек правильно говорит)))
Кладете трассу рядом, если есть возможность, подводите к обонентам, потом остануться только врезки, кот. за сутки все и делаются...
старую сеть забутовывают или тупо хоронят))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 15.11.2007, 16:31
Сообщение #15





Guest Forum






Рядом, конечно, лучше, бесспорно. Правда, не всегда возможно. Но ведь человек спросил о перекладке с увеличением диаметра. Вот я ему вариант и выдал. Хотя, на пятисотке даже и для переключения в новый коллектор, все равно отключать придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.11.2007, 17:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Кстати можно подумать о бестраншейной прокладке с разрушением старой трубы.
Правда есть сомнения по диаметру. Крупноват.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.11.2007, 17:38
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(lexa00 @ 15.11.2007, 17:14) [snapback]190392[/snapback]
Кстати можно подумать о бестраншейной прокладке с разрушением старой трубы.
Правда есть сомнения по диаметру. Крупноват.

Этож не водопровод, тут колодцы есть, с ними возиться придется долго
и потом дорого..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lordkoly
сообщение 15.11.2007, 17:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488



Наверно все таки будем прокладывать рядом а потом убирать старую(если место будет), а если нет то...там видно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.11.2007, 17:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Дорого эт точно.
Однако бывает и дешевле, если канализация лежит на глубине метров 6м. Дикая экономия на шпунтах и грунте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.11.2007, 18:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(lexa00 @ 15.11.2007, 17:52) [snapback]190411[/snapback]
Дорого эт точно.
Однако бывает и дешевле, если канализация лежит на глубине метров 6м. Дикая экономия на шпунтах и грунте.

Хм.. рад приветствовать специалиста!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tanyuha
сообщение 8.12.2013, 13:10
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.12.2008
Пользователь №: 26830



Добрый день!!!
В теме поднималось предложение перекладки коллектора методом разрушения старой трубы. Мне дали в работу перекладку канал.коллектора диам.300 на диам.500 и желательно именно этим способом, так вот подскажите пжлст, что содержит проект, надо ли строить профили? и на что следует обращать внимание... и какие размеры имеют котлованы? Буду очень признательна за помощь rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных