Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> схема системы чиллер + котел + двухтрубный фанкойл
zaphod
сообщение 16.11.2007, 17:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 11348



Прошу прощения, но мог бы кто-нибудь выложить схему системы чиллер + котел + двухтрубный фанкойл с указанием необходимой регулирующей арматуры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaphod
сообщение 20.11.2007, 17:13
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 11348



Вот, нашел схемку в сети. Может кто прокомментировать, добавить необходимую арматуру?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  f_4_1_b.jpg ( 29,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1076
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 20.11.2007, 18:02
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Не рискнул бы на такой маленькой системе применять колличественное регулирование. (Где бак аккумуляторный? Гидромодуль встроенный?) Лучше всеж с трехходовыми. К томуже вдруг кому в межсесзонье погрется захочется, а кому-то позакаляться (я к тому, что может подводки к фанкойлам трехтрубные сделать, если котел в этот период работать будет)(эта идеика прорисована в книге системы с чиллерами и фанкойлами "вроде так называется").
P.S. А вообще рекомендую поиском поискать, много интересного и по обвязкам и по чиллерам найдете.

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 20.11.2007, 18:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.11.2007, 18:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Схема неправильная в принципе. Это рисунок с ошибками.
4х трубная система - фанкойл с двумя калориферами и двумя узлами регулирования: холод - 3х ходовой, тепло 2-ходовой. Балансовые вентили. Переключение с холода на тепло у фанкойла автоматическое, ничего не надо открывать-закрывать, надо только иметь пульт всесезонный. Гидравлика охлаждения должна быть просчитана на ёмкость системы - если не хватает, добавить акумулятор, добавить расширительный сосуд и предохранительный клапан. Нужна насосная станция
Рекомендации соединений см на сайтах производителей фанкойлов

Сообщение отредактировал jota - 20.11.2007, 18:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaphod
сообщение 22.11.2007, 13:57
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 11348



Тогда прокомментируйте, пожайлуста, работоспособность следующей схемы (см. прилагаемый чертеж): приточная установка, водо-гликолевый теплообменник калорифера обогрева и чиллер расположены на улице. Расстояние между приточной установкой и теплообменником для нагрева гликоля не более 10 м. Чиллер со встроенным гидромодулем. На обвязке фанкойлов стоят 3-ч ходовые клапаны (подобраны по холодной воде). Расчетные расходы воды летом и зимой на фанкойлах различаются примерно в 4 раза.
Зимой насос в контуре фанкойлов (показанные) не работает.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teplo.dwg ( 92,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 534
Прикрепленный файл  teplo.jpg ( 25,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 970
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 22.11.2007, 15:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Цитата(jota @ 20.11.2007, 18:28) [snapback]192269[/snapback]
Схема неправильная в принципе. Это рисунок с ошибками.
4х трубная система - фанкойл с двумя калориферами и двумя узлами регулирования: холод - 3х ходовой, тепло 2-ходовой. Балансовые вентили. Переключение с холода на тепло у фанкойла автоматическое, ничего не надо открывать-закрывать, надо только иметь пульт всесезонный. Гидравлика охлаждения должна быть просчитана на ёмкость системы - если не хватает, добавить акумулятор, добавить расширительный сосуд и предохранительный клапан. Нужна насосная станция
Рекомендации соединений см на сайтах производителей фанкойлов

Вы говорите о схеме для 4-трубных фанкойлов, а автор темы имел в виду схему работы 2-трубных фанкойлов на охлаждение летом и обогрев зимой.

Сообщение отредактировал mik29 - 22.11.2007, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.11.2007, 16:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To zaphod
Во-первых, на Вашей схеме нехватает линий - от чиллера поступает в контур ТО и никуда не выходит....
Путаница с температурой - если чиллер реверсивный, то температура не выше 50*С, у Вас 80*С
Чтобы быстро разобраться с вашей схемой надо было её описать подробнее, а так приходится фантазировать - можно когда время мешками
По быстрому - это 2х трубная система по которой гоняется летом холодная от чиллера, весной - осенью до 50* - 45*С от чиллера. Зимой от котла.
Я такую никогда делать не буду - выйгрыш мизерный и надёжность такая же thumbdown.gif

Сообщение отредактировал jota - 22.11.2007, 22:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 22.11.2007, 17:12
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



я вот чесно говоря не встречала двухтрубную систему, работающую в одно время года на отопление, а в другое на охлаждение...

С плюсами понятно-экономим на
  • фанкойлах
  • трубах
  • работах и т.д.

А вот минусы хотелось бы услышать именно от тех людей, кто это уже реализовал в жизнь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 22.11.2007, 17:25
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Такую (2-трубную) схему очень тяжело отрегулировать (ругаются эксплуатационщики и пусконаладчики) - либо зимой будет холодно, либо летом жарко.
Невозможна работа системы одновременно в режимах охлаждение и обогрев.
P.S. Я бы такую схему не применял.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.11.2007, 18:48
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(gottra @ 22.11.2007, 17:12) [snapback]193361[/snapback]
я вот чесно говоря не встречала двухтрубную систему, работающую в одно время года на отопление, а в другое на охлаждение...
С плюсами понятно-экономим на
  • фанкойлах
  • трубах
  • работах и т.д.
А вот минусы хотелось бы услышать именно от тех людей, кто это уже реализовал в жизнь...

Здравствуйте. Разрешите представиться: реализовывали такую схему на складах и производствах пластиковых изделий. Проблем не было, ибо помещения однообъемные. Тут уже есть параллельная тема, и не одна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 22.11.2007, 19:06
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Alex, а можно ликбез? Что называете однообъемными помещениями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 22.11.2007, 20:00
Сообщение #12


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Пардон, правильнее будет однообъемные здания. Склады, ангары... да хоть туалет - домик. Перегородок нет.
В офисных центрах со сплошным остеклением я бы никогда не делал двухтрубную систему. Там соотношение теплопотери зимой/теплоизбытки летом может варьироваться от 1 до 5 в зависимости от ориентации по сторонам света конкретного помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.11.2007, 22:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Двухтрубная на охлаждение-отопление оправдана только в одном случае - система работает на температуре 7*/12*С летом, 50*/45*С - зимой - фанкойлы на такую температуру и расчитаны. Тогда остаётся та же гидравлика и управление, пульт всесезонный. Котёл можно взять конденсатный - для него такая температура как раз. За одно можно подключать тёплые полы без всякого смесителя. Такая система получается простой и надёжной. Переход на режим с большим перепадом температур на 2х-трубных фанкойлах невозможен без переналадки (балансировки) каждого фанкойла при смене режимов отопление-охлаждение т.к. меняется дебит воды (разные дТ) при мощности на отопление и охлаждение приблизительно одного порядка.
Дальнейшие споры об использовании 2х трубных фанкойлов зимой и летом с одной системой для себя считаю законченными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaphod
сообщение 23.11.2007, 8:27
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 11348



Чиллер в рассматриваемой схеме закладывается нереверсивный
То, что данная система трудно поддается наладке, и сам прекрасно понимаю, но того требует заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaphod
сообщение 23.11.2007, 9:21
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 11348



Тогда у меня еще один вопрос по данной схеме, конкретнее, по схеме обвязки калорифера обогрева. Знаю, об этом написано много, но...
Я немного изменил предыдущую схему, точнее обвязку данного калорифера, убрав насос и линию перепуска из обратки в подачу. Мотивирую это тем, что в контуре между калорифером и теплообменником циркулирует раствор этиленгликоля, а, следовательно, защита калорифера от замораживания с помощью дополнительной стимуляции циркуляции практически не нужна. Что вы об этом скажете? Мне ОЧЕНЬ интересно услышать мнения опытных специалистов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teplo.dwg ( 99,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 275
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.11.2007, 12:09
Сообщение #16


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 22.11.2007, 22:41) [snapback]193455[/snapback]
Двухтрубная на охлаждение-отопление оправдана только в одном случае - система работает на температуре 7*/12*С летом, 50*/45*С - зимой - фанкойлы на такую температуру и расчитаны. Тогда остаётся та же гидравлика и управление, пульт всесезонный. Котёл можно взять конденсатный - для него такая температура как раз. За одно можно подключать тёплые полы без всякого смесителя. Такая система получается простой и надёжной. Переход на режим с большим перепадом температур на 2х-трубных фанкойлах невозможен без переналадки (балансировки) каждого фанкойла при смене режимов отопление-охлаждение т.к. меняется дебит воды (разные дТ) при мощности на отопление и охлаждение приблизительно одного порядка.

Сорри, не Фтыкаю... Зачем ставить себе искуственное ограничение темепературы подачи? Почему max 50С , а не 60С или не 75? Конструктивно фанкойлы рассчитаны на 90С, если не больше... Вот гидравлика в этой дубовой схеме действительно должна быть постоянной. Если гидравлика постоянна, увеличиваем Т на подаче, увеличивается теплосъем и dT. И что? Зачем переналаживать гидравлику?
Ах да, есть же еще и возможность устранить сильные местные перекосы регулировкой скорости вентилятора.

Короче, схема не подходит для объектов класса "люкс", но на самом деле, вполне работоспособна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 23.11.2007, 13:28
Сообщение #17





Guest Forum






а вот такая схема: фанкойл 4-трубный, но трубы 2. при этом диаметр труб рассчитывем на больший расход воды ( либо на тепло, либо на холод), и делаем 2 узла обвязки фанкойла ( 1 - для работы с холодом со своми Кв, 2 - для работы с теплом со своим Кв) и в нужный момент можно будет использовать тот или иной клапан: летом -1, зимай -2. переключение между клапанами сделать автоматическое с пульта оператора.
надеюсь понятно изъяснился. жду ваших мнений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.11.2007, 14:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To zaphod
Вашу схему посмотрю вечером - на несвежую голову - сейчас просто перекур
То Alex
На фанкойл можно подать любую температуру, только воздух будет выходить горячий (дискомфорт) - теплообменник на холод большой площади теплообмена. На практике ограничивают дебит воды балансовым, чтобы снизить дебит и тем самым Т воздуха. При пониженной Т воды (50*С) зажимать расход не надо
То Тема219
С самими фанкойлами проблемы нет - они переключатся сами со своего пульта. Проблема с развязкой сети. Стальные трубы не стоят так дорого, чтобы мудрить с переключениями, добавляя тем самым человеческий фактор т.е. снижая надёжность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.11.2007, 16:08
Сообщение #19


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(jota @ 23.11.2007, 14:06) [snapback]193651[/snapback]
На фанкойл можно подать любую температуру, только воздух будет выходить горячий (дискомфорт)

Я ж писАл, делали мы такую схему для склада и производства. И фанкойлы там были такие, что правильнее тепловентиляторами назвать. И висят они в 3,5м от пола. Так что все понятно.

Цитата
Стальные трубы не стоят так дорого

Зато их монтаж недешев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 23.11.2007, 16:16
Сообщение #20





Guest Forum






Стальные трубы не стоят так дорого, чтобы мудрить с переключениями, добавляя тем самым человеческий фактор т.е. снижая надёжность

не согласшусь, объекты бывают разные... и даже если в процентном отношении они не так дороги, то в абсолютном оч даже ничаво себе. а у нас тут еще руководство придумало такую схему ( что я изложил) мне бы лично и не хотелось так делать, а заставляют...вот прошу вас оценить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 23.11.2007, 16:18
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



прикрипить то забыл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 23.11.2007, 16:27
Сообщение #22





Guest Forum






я не прикреплял, а текстом изложил smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.11.2007, 16:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To Tema219
Руководство - это либо бюрократы с приблизительным пониманием вопроса, либо бывшие, но забывшие....
Имейте своё мнение и отстаивайте его если считаете себя правым или сам становитесь начальством. Но стелиться - самый плохой выбор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 23.11.2007, 17:26
Сообщение #24





Guest Forum






то jota
я понимаю что сейчас пятница, вечер...конструктив не получается. я ж просто прошу оценить такой вариант компановки системы, а не мои взаимоотношения с начальством. что-то вы не в духе что ли? чем такая схема хуже прокладки всех 4-х труб? вот минус, который вижу я: скорость теплоносителя ( при расчете на холод) будет маленькой, и то это при плохом стечении обстоятельств.
приведите еще минусы, если по вашему мнению они есть, которые убедят всех навсегда отказаться от такой системы.
спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 23.11.2007, 18:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Не понимаю, зачем заморачиваться изменением расхода теплоносителя. Какая разница какая детьтаТ будет в системе 25 градусов или 7 градусов. Экономия электроэнергии? Копейки по сравнению с тепловой мощностью.
Зачем прокладывать дополнительные трубы? Почему не сделать смесительный узел. который зимой будет поддерживать заданную температуру подачи и давать теплоноситель по тем же трубам и с таким же расходом, как и летом? Температуру подачи, конечно надо рассчитать с учетом теплоотдачи , температуры воздуха на выходе из фанкойла, придумать температурный график в зависимости от наружной температуры. Перегреть помещение тоже врятли получится, если фанкойлы оборудованы комнатными термостатами.
Я такого не делал, но на одном из наших объектов такую схему осуществили и все нормально работает уже второй год.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.11.2007, 20:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



То Zaphod
Или я тупой, или Вы так накрутили...
1. Калориферы обогрева соединены по неизвестной мне схеме (с одной стороны гликоль с другой т/ф - это что за калорифер?)
2. Т/ф 90/70* к насосной подключено одна труба до задвижки, другая после
И т.д очень много элементарных ошибок - проще сделать проект самому, чем объяснять как его надо делать. Может кто-то Вам и будет объяснять, но я не работаю преподавателем и просто не имею для этого времени. Вы уж извините....

To Tema219
Была похожая тема на форуме, я там подробно объяснил, но несмог её найти. Вкратце:
1. Холодильный контур - подключение фанкойлов лучше делать на 3ходовых, чтобы при неработающем ф/к вода перепускалась в обратку - это особенность чиллеров им нужен постоянный дебит. С отоплением 2ходовой - высокую температуру перепускать в обратку нельзя (только если свой котёл)
2. Если отопление и охлаждение сделать на одинаковую ДТ тогда нормально, я уже об этом писал
3. Ваш вариант 4х-трубный фанкойл и двухтрубная система возможен. Надо решить переключение системы от чиллера на Т/Ф. Если имеете надёжную схему - почему нет. Я такой не имею
4. Ремонты, промывки и испытание разных систем организовать проще, чем одной универсальной
5. Увеличенный диаметр общей системы вызывает рост тепловых потерь магистрали при работе на отопление
6. Увеличенная ёмкость общей системы - увеличивается расширительный сосуд
7. Обязательное независимое (через ТО) подключение к Т/Ф (независимый ИТП)
8. Если систему отопление-холод переключает сантехник, он обязательно что-то сделает не так - не в первый сезон, так во второй обязательно

То Valentin_K
Вы написали тоже самое, что и я только другими словами
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 23.11.2007, 22:05
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



To jota
А есть ли смысл подключать фанкойлы через трехходовые? Тут эта тема уже подробно обсуждалась, мнения разделились, хотелось бы услышать и Ваше.
Суть вопроса в следующем: регулятор включает/выключает вентилятор фанкойла по датчику температуры. Одновременно с этим он открывает/закрывает трехходовой кран. Вопрос зачем? Ну бежит себе вода через фанкойл, теплоотдача то при выключеном вентиляторе почти нулевая? Цена вопроса не столько в стоимости трехходовых, сколько в появлении лишней возможности для утечек и поломок.

И еще вставлю свои 5 копеек по поводу отопления фанкойлами офисных помещений: не советую пытаться отопить помещения потолочными фанкойлами - только пристенными.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.11.2007, 22:28
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если не отключать циркуляцию через фанкойл
1. Потери холода будут, не очень большие но учитывая развитую поверхность калорифера и небольшую естественную циркуляцию воздуха всё таки будут
2. Конденсация всё таки тоже
3, Особенно эти факторы для кассетных фанкойлов
Но, в принципе, система будет работать и без 3х ходового - с этим я соглашусь

Что до отопления - Вы опять правы. Для отопления лучше напольные или настенные фанкойлы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaphod
сообщение 26.11.2007, 13:02
Сообщение #29





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 11348



To Jota
1. Воздух в калорифере 1 нагревается от гликоля, который, в свою очередь, получает теплоту от воды, циркулирующей через водо-гликолевый теплообменник 2. Источник теплоты - котельная.
2. В принципе это не принципиально, т.к. этот балансировочный клапан может быть и не закрыт в зимний период, а перенастроен, т.к. до него есть еще одна задвижка. Но в прилагаемой схеме место подкоючения изменил.
Теперь вопросы:
1. Что означает т/ф?
2. Не могли бы Вы посмотреть новую схему? Она не сильно изменилась (добавил циркуляционных насосов в контуры теплоснабжения, поменял арматуру).
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  teplo.dwg ( 95,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 26.11.2007, 15:59
Сообщение #30


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44688
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Читаю вторую страницу и не пойму - за чем себе такие извращение на голову и другие части тела, почему нельзя сделать обычную водяную систему отопления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 1:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных