Пользователь №: 10598



Такая вот ситуация: имеется колодец с задвижкой на пожарном трубопроводе с управлением 220В в колодце. Необходимо вручную включать и выключать задвижку из здания. От здания до колодца 15м. Вопрос: можно ли кабель (фазу) прокладывать в одной траншее с трубопроводом? если да то на каких расстояниях? На какой глубине?
Либо подскажите нормативный документ где это можно прочесть...Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 17.11.2007, 12:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



От трубопровода по горизонтали в свету 0,5 м, глубина 0,7 м от поверхности земли до верха кабеля, в нейтральных гунтах кабель должен укладываться в слое песка 0,1 м, ну и кирпичи или пластмассовая труба.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romosyto
сообщение 17.11.2007, 14:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 11.8.2007
Пользователь №: 10598



А в каком нормативном документе это оговорено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 19.11.2007, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



ДБН 360-92** "Планировка и застройка городских и сельских поселений" и серия 4.407-251 "Прокладка кабелей напаряжением до 35 кВ в траншеях" (на украине не действует, но другого не знаю).

Сообщение отредактировал zem - 19.11.2007, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
siteofengineer
сообщение 28.11.2007, 2:17
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 11.9.2007
Из: Тверская обл., Вышний Волочек
Пользователь №: 11193



ПУЭ. Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 21:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных