|
  |
ГВС, Расход сетевой воды ГВС на подаче и обратке |
|
|
|
18.11.2007, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Уважаемые специалисты подскажите, пожалуйста! И проверти мои рассуждения, буду вам очень признателен!!! По вопросу расчёта расхода теплоносителя для наружной трассы ГВС на подаче и обратке. Мне были виданы лишь тепловые нагрузки на ГВС зданий для проектирования наружной трассы. Исходя из требования СНиП 2.04.01-85* я принял минимальную температуру горячей воды у потребителей 50 гр. для того, что бы получить максимальный объём теплоносителя для запаса, так как я отталкиваюсь от уже имеющейся тепловой нагрузки на ГВС. Далее, согласно «Теплоснабжение» Козина, п.III.9 «Расчёт подающих трубопроводов», где сказано, что допустимое остывание горячей воды до самой удаленной точки водоразбора принимают 5-15гр. Из этого я принял 15гр. остывания в связи с протяжённостью моей сети, а так же для запаса. СНиП 2.04.01-85* требует что бы температура после водо - подогревателя была от 65 до 75 гр., и я в эти условия прекрасно вписываюсь 50гр.+15гр.=65гр., причём даже в минимальный предел. Согласно «Справочника проектировщика» Николаева, глава 9 «Гидравлические расчёты трубопроводов», таблицы 9.9 взял расчётную формулу Q/(c*(Tг.-Tх.з.)), подсчитал расход теплоносителя и сделал гидравлический расчёт подающего трубопровода. В том же Справочнике Николаева, главы 9, таблицы 9.9 сказано, что расход сетевой воды в обратном трубопроводе составляет 10% от расхода в подающем, на основе чего я и рассчитал расход и подобрал диаметры обратного трубопровода. Но Заказчика не удовлетворяют такие маленькие расходы и диаметры на обратке. Правильно ли я сделал? Так как рассчитать точное количество циркуляционного расхода, как описано в СНиП 2.04.01-85* и других изданиях я не могу, так как я не рассчитываю ГВС в зданиях. А только наружную сеть, отталкиваясь от общей тепловой нагрузки на ГВС всего здания и вынужден пользоваться укрупнёнными показателями, которые нашёл только в Справочнике Николаева. Подскажите, пожалуйста, правильный ли ход моих расчётов, или может, есть другие методы?
|
|
|
|
|
19.11.2007, 7:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Правильно. Беру обратку 7-12%. Чаще 10% от ГВС. Обратный трубопровод всегда гораздо меньше подачи. 10% хватает на поддержание постоянной температуры в сети ГВС. Если заку не нравится, пусть назовет свой процент больший. Раз ему деньги некуда девать на завышенные диаметры и производительности насоса.
|
|
|
|
|
19.11.2007, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Спасибо огромное что меня успокоили!!!!
|
|
|
|
|
21.11.2007, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Если Вам не лень разбираться в этих дебрях Проверти, пожалуйста, мои рассуждения!!!! Я тут на мудрил, кажется сильно… Из СП 41-101-95 прилож.2 Qmax = c/3.6 (Gmax +Gср * Ктп)(55-t) Из этого получается что: Gпод .= Gмах +Gср * Ктп Из СНиП 2.04.07-86* Gmax =Gср. * 2.4 Из этого получается, что: Gпод = Gмах +Gмах/2.4 * Ктп = Gмах *(1+Ктп/2.4) Gmax = Gпод./(1+Ктп/2.4) Gоб. = Gпод. - Gпод./(1+Ктп/2.4) Gоб. = Gпод. * 1-(1/(1+Ктп/2.4)) 1-(1/(1+Ктп/2.4))*100% - это и будет % зависимости обратки от подачи По СП 41-101-95 прилож.2 берём Ктп и получаем: 0,15 – изолированные стояки, без полотенцесушителей 1-(1/(1+0,15/2,4))*100% = 5,9% 0,25 - То же, с полотенцесушителями 1-(1/(1+0.25/2,4))*100% = 9,4% 0,35 - С неизолированными стояками и полотенцесушителями 1-(1/(1+0.35/2,4))*100% = 12,7%
|
|
|
|
|
21.11.2007, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Или наоборот: Gобр. = Gмах/2.4 * Ктп = Gмах *(Ктп/2.4) То есть (Ктп/2,4)*100%- вот это будет % зависимости обратки от подачи И подставляя Ктп из СП 41-101-95 прилож.2 берём Ктп и получаем: 0,15 – изолированные стояки, без полотенцесушителей 0,15/24*100% = 6,25% 0,25 - То же, с полотенцесушителями (0,25/2,4)*100% = 10,4% 0,35 - С неизолированными стояками и полотенцесушителями (0.35/2,4)*100% = 14,6% Муть наверно… :-))))) Ну, проверьте, пожалуйста
|
|
|
|
|
21.11.2007, 22:59
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Михаил I @ 19.11.2007, 7:55) [snapback]191293[/snapback] Правильно. Беру обратку 7-12%. Чаще 10% от ГВС. Обратный трубопровод всегда гораздо меньше подачи. 10% хватает на поддержание постоянной температуры в сети ГВС. Если заку не нравится, пусть назовет свой процент больший. И пусть все остальтное сам Зак и сделает Михаил ну а хоть раз посчитал циркуляцию по теплопотерям. Так девочки считают, говорят что согласуют потери в объеме не более 7% от порлезной мощности ну и берут 6%. Но хрен кто из них знает при какой толщине теплоизоляции теплопотери трубопроводов не превысят этих 6%. И каждый раз когда читаю Ваши посты о циркуляции хочется сплюнуть. В остальном же профи как профи, а тут как затмение находит. "Обратный трубопровод всегда гораздо меньше подачи" а вот и не угадали. Попробуйте посчитать 12и этажный дом длиной 150 м с ИТП в торце и уверяю Вас получится что надо принимать диаметр обратки равным подаче, если не захотите вылезти потерями за 2 м (для открытых систем). Каждый раз возбуждаюсь. Сидят млин спецы считать не желают а за то скорость работы какая, хрен угонишся. Цитата " Я так в последнее время натренировалась диаметры расставлять"- ясен перец диаметры минимум на сортамент больше чем при расчете для самых жестких условий. Вот из за таких , нас всех заставляют секционировать узлы - петлю Тихельмана лепить где надо и где не надо. Чтоб как то увязать кольца. Всем привет и спасибо за внимание.
|
|
|
|
|
21.11.2007, 23:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата посчитать 12и этажный дом длиной 150 м с ИТП в торце и уверяю Вас получится что надо принимать диаметр обратки равным подаче, если не захотите вылезти потерями за 2 м Полностью согласен. Иногда и не уложиться в 2м, хоть убейся. Лично мне эта норма кажется устаревшей, идущей из времен низких располагаемых давлений на вводе в здание и отсутствия нормальных ЦН ГВС. Сейчас, по-моему, на превышение этих 2м в энергоснабжающих организациях смотрят достаточно спокойно, если схема ИТП нормальная. У автора темы в его последнем посте цирк.расход 15% от макс.часового. Нормально, по-моему. НО! Эти цифры верны на входе в здание. Для наружных трубопроводов ГВС должны добавляться еще расходы от потерь в наружных сетях. Определять их можно по СНиП "Тепловая изоляция", по рекомендациям ROCKWOOLа, есть и еще методы... А о том, что в наружных сетях ГВС обратка может быть на 2 типоразмера меньше подачи, свидетельствует, например, сортамент предизолированных труб ИЗОПЭКС, который прилагаю. ~0,8М
Прикрепленные файлы
TR.zip ( 784,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 273
|
|
|
|
|
22.11.2007, 7:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Не, я не считаю по теплопотерям, лень мне. Расчет уж этот и забыл. Беру 10% и все. Напор на самый удаленный стояк.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
А иногда 200 ккал/ч на квартиру. Потом с бета=1,3 и дельта Т=8,5. Но это только для внутрянки. Потери в теплосетях все равно учитывать надо.
|
|
|
|
|
23.11.2007, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Кто-нибудь применял на обратном трубопроводе автоматический термостатический клапан с пропорциональным регулированием типа данфосовского MTCV?
|
|
|
|
|
23.11.2007, 23:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Ну на Т4 вижу сейчас в некоторых проектах MTCV, а что?
|
|
|
|
|
24.11.2007, 8:39
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А что скажите про MTCV чего в нем такого кроме пропорциональности. Я не против, а просто интересуюсь. У отопленцев г. Пырков объясняет необходимость пропорционального регулирования систем ОВ. Но вот для циркуляции ГВС я не уверен. До сих пор вообще рекомендуются снипом увязка диаметрами а если круче то шайба. Регулировочная арматура только допускается если другим способом ничего не вышло.
|
|
|
|
|
24.11.2007, 8:49
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Михаил I @ 22.11.2007, 7:29) [snapback]193004[/snapback] Не, я не считаю по теплопотерям, лень мне. Расчет уж этот и забыл. Михаил как это понимать в связи с распространением Вами програмы автоматического расчета ВК. Либо реклама либо антиреклама уж определитесь как нибудь
|
|
|
|
|
24.11.2007, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
По моему на рециркуляцию ГВС целесообразней устанавливать насос с частотным преобразователем (регулирование по температуре)
|
|
|
|
|
24.11.2007, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(Alexplumb @ 23.11.2007, 22:17) [snapback]193885[/snapback] Ну на Т4 вижу сейчас в некоторых проектах MTCV, а что? А при эксплуатации они как? Теоретически оно выглядит красиво, а на практике как, особенно если на объекте стояков обратки штук 20? Рециркуляция ГВС насосом с частотным преобразователем это всегда пожалуйста (речь не о том), регулировка температуры в каждом стояке всегда проблема, особенно когда разбор по стоякам не одинаков, а вентили крутят всякие паразиты, кому не лень (частный случай - не обращайте внимание).
|
|
|
|
|
25.11.2007, 10:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Насосник @ 24.11.2007, 15:53) [snapback]194052[/snapback] По моему на рециркуляцию ГВС целесообразней устанавливать насос с частотным преобразователем (регулирование по температуре) Проектировщик ВК (в проекте) имеет дело с установившимся процессом, конкретными расходами по каждой ветке, конкретным перепадом температуры для расчетного случая. И под это дело расчитывает перепады давления в арматуре и гидравлические сопротивления колец. В итоге мы получаем напор насоса и установки регуляторов. А чем поможет насос с регулировкой по температуре протекающей через него жидкостину или 1 выносной датчик, когда задача регулирование температуры в 20 - 30 точках сети. Предложите лучше что нибудь вроде контролера с управлением сервоприводами регуляторов. Либо на каждый стояк/секционный узел либо 1 в ИТП с возможностью наращивания количества управляемых контуров. Тут действительно можно заработать.
|
|
|
|
|
25.11.2007, 10:58
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(zem @ 24.11.2007, 16:24) [snapback]194062[/snapback] регулировка температуры в каждом стояке всегда проблема, особенно когда разбор по стоякам не одинаков, а вентили крутят всякие паразиты, кому не лень .... Ваш случай регулирования - шайбы. Все остальное ваши паразиты могут сломать или украсть
Сообщение отредактировал Сантехник - 26.11.2007, 22:22
|
|
|
|
|
25.11.2007, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Шайбы хорошо когда установившийся процесс для расчетного случая да и то для гидравлики, а когда надо учитывать температуру и все параметры сети меняются все время лучше иметь что-то автоматическое. По крайней мере, включение MTCV в каждый стояк обратки ГСВ я увидел в итальянских чертежах на гостиницу.
|
|
|
|
|
25.11.2007, 21:55
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Есть клапана балорекс функции регулировки закрытия и слива в одном стакане и цена божеская применяю их. У иностранцев все может быть. Они наверно под себя делали. Наши врядли будут оплачивать такую роскошь.
|
|
|
|
|
25.11.2007, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758

|
Цитата на рециркуляцию ГВС целесообразней устанавливать насос с частотным преобразователем (регулирование по температуре) А стояки между собой чем увязывать? Цитата А при эксплуатации они как? Как любой терморегулятор. Даже лучше... На сайт Данфосса залезьте. Цитата вентили крутят всякие паразиты, кому не лень Да MTCV в подвале (ттехподполье) обычно ставятся... Цитата регулировка температуры в каждом стояке всегда проблема Как раз с FJV или MTCV не проблема, хотя на каждый стояк - это дорого, лучше по СНиПу собирать в секционные узлы ...
|
|
|
|
Гость_Буркот_*
|
26.11.2007, 8:38
|
Guest Forum

|
Цитата(cooc @ 18.11.2007, 17:22) [snapback]191222[/snapback] Но Заказчика не удовлетворяют такие маленькие расходы и диаметры на обратке. страннвй он какой то Заказчик, что ему деньги некуда девать?
|
|
|
|
|
27.11.2007, 12:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Сантехник @ 24.11.2007, 10:49) [snapback]193967[/snapback] Михаил как это понимать в связи с распространением Вами програмы автоматического расчета ВК. А в программе нет расчета циркуляции. Но будет 7-12% на выбор. Считаю, что если расчитать цирк. насос на самый удаленный прибор, то циркуляция будет везде.
|
|
|
|
|
31.7.2008, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5312

|
Хорошо А как тогда подсчитать теплопотери на обратке ГВС Что-то не найду
|
|
|
|
|
15.10.2015, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Коллеги, подскажите, пжл. ГВС с баком-аккумулятором (схема прилагается). Пластинчатый теплообменник (ПТО) подобран не на максимальный расход в режиме водоразбора, а на нагрев воды в баке за отведённый период (30 мин.). При такой схеме на какой расход подбирается циркуляционный насос, что стоит на циркуляционном трубопроводе ГВС: на циркуляционный расход исходя из теплопотерь кольца или же на расход по нагреваемой стороне ПТО, дабы насос обеспечивал расход в момент нагрева объёма бака за положенный интервал?
|
|
|
|
|
16.10.2015, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471

|
Цитата на расход по нагреваемой стороне ПТО, дабы насос обеспечивал расход в момент нагрева объёма бака за положенный интервал? Это правильно. При данной схеме Т4 как такового в общепринятом понимании нет, так как она не замыкает последнего потребителя на стояке, система тупиковая. То что названо здесь Т4 это прежде всего для нагрева бака, а полотенцесушитель вспомогательный плюс.
Сообщение отредактировал shprot - 16.10.2015, 19:40
|
|
|
|
|
19.10.2015, 17:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
shprot, гран мерси тебе. Цитата(shprot @ 16.10.2015, 19:40)  При данной схеме Т4 как такового в общепринятом понимании нет, так как она не замыкает последнего потребителя на стояке, система тупиковая. То что названо здесь Т4 это прежде всего для нагрева бака, а полотенцесушитель вспомогательный плюс Но циркуляционный насос в любом случае должен находится на участке Т4 на схеме? Получается, у системы ГВС возможны три варианта работы в этом случае: 1. максимальный водоразбор; 2. циркуляция с целью предотвращения остывания воды в системы в период, когда нет водоразбора; 3. нагрев посредством ПТО воды в баке-аккумуляторе после частичного (вплоть до полного) опорожнения воды в баке. Циркуляционный насос обеспечивает расход, больший из двух режимов: 2 или 3. А возможно ли организовать автоматическое переключение насоса, скажем, с режима 3 на 2, когда вода в баке нагрелась и имеют место только потери тепла в кольце (режим 2)?
|
|
|
|
|
19.10.2015, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471

|
Цитата Но циркуляционный насос в любом случае должен находится на участке Т4 на схеме? Да, в других местах он будет выступать как КМС для В1 или Т3 (смотря где поставить) Цитата Циркуляционный насос обеспечивает расход, больший из двух режимов: 2 или 3. Уже писал о этом, вариант 3. К стати, до или после насоса не забудь обр. кл. Цитата А возможно ли организовать автоматическое переключение насоса, скажем, с режима 3 на 2, когда вода в баке нагрелась и имеют место только потери тепла в кольце (режим 2)? Не совсем так... Насос работает постоянно. Меняем только производительность теплообменника с помощью двухходового для обеспечения нужной температуры Т3.
|
|
|
|
|
20.10.2015, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 454
Регистрация: 1.2.2012
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335

|
У нас циркуляцию считают обычно в размере 30% от средней часовой нагрузки на ГВС. Но как показывает практика, по факту в жилых домах циркуляционный расход в несколько раз больше.
|
|
|
|
|
21.10.2015, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(J. Antonio @ 20.10.2015, 11:02)  У нас циркуляцию считают обычно в размере 30% от средней часовой нагрузки на ГВС. Но как показывает практика, по факту в жилых домах циркуляционный расход в несколько раз больше. Данный подход, как я понимаю, исходит из условия, что циркуляционный насос крутит только для восполнения потерь тепла, а при пиковом расходе (макс. водоразбор) воду греет проточный нагреватель. У меня же пик срезает бак-аккумулятор и ПТО греет воду за отведённый промежуток времени (30 мин.). В цифрах: в моём случае расход, потребный на погашение теплопотерь Gц=0,02 л/с, а расход по греющей стороне ПТО Gц=11 л/с. Насос на 0,2 за полчаса нагреет бак едва ли.
Сообщение отредактировал Незнайка - 21.10.2015, 0:46
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|