> неподвижные опоры, тепловой пункт
Гость_лайла_*
сообщение 19.11.2007, 7:46
Сообщение #1





Guest Forum






На каком минимальном расстоянии от ввода в здание, нужно ставить неподвижные опоры в тепловом пункте.посоветуйте литературу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 19.11.2007, 11:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Неподвижку устанавливаем до ввода в здание на наружних т/с (в 1м. от фундамента).
В самом ТУ неподвижек нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 23:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
Неподвижку устанавливаем до ввода в здание на наружних т/с (в 1м. от фундамента).
В самом ТУ неподвижек нет.

Не факт. Иногда в зависимости от трассировки и высот можно на наружной опоре сэкономить и установить в ИТП опору внутреннего типа перед входной арматурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
borm
сообщение 24.11.2007, 15:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 614
Регистрация: 28.6.2006
Пользователь №: 3267



Тут есть такое дело, когда пытаются в стену камеры или здания неподвижку воткнуть, и тут уже вопрос стоит, а с каким усилием будет работать неподвижка и не завалит ли она стену, нужен ли расчет.
Вот сам как-то искал где написано- можно или нельзя в стену неподвижки монолитить, но не нашел. Кто знает буду благодарен за инфу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.11.2007, 19:30
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33316
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"и тут уже вопрос стоит"
Именно.Проходит ли нагрузка по расчету(ТЗ на это дали?) у конструктора.Или её отделить от конструкции фундамента(цоколя и т.д.).Следующий вопрос, а как с компенсацией до узла ввода теплового?И скорей всего мертвяк перед задвижками 1 и 2 нужен(бывает и нет, но не часто)
"На каком минимальном расстоянии от ввода "_А сколько позволит конструкция фундамента и конструкция опоры ?Что бы быть независимыми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 25.11.2007, 22:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
скорей всего мертвяк перед задвижками 1 и 2 нужен

Для безусловного спокойствия контролирующих органов, а в стенку лучше поставить типовой проход через фундамент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 26.11.2007, 9:42
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Цитата(borm @ 24.11.2007, 15:09) [snapback]194045[/snapback]
- можно или нельзя в стену неподвижки монолитить -

Теплосеть не должна соприкосаться со стенками здания в узле прохода,
а то такое явление как "усадка здания" может т/с деформировать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 20:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных