Качество монтажа, Что и как можно доказать идиоту? |
|
|
|
19.11.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Всем привет! Дело такое. Позвал меня один знакомец проинспектировать качество монтажа на его объекте. Сам он не шарит, подрядчики иностранцы (турецкая фирма), короче, как выяснилось в последствии, им он доверяет больше чем мне. Теперь суть. Монтаж на меня произвел гнетущее впечатление (я в уме держал сумму которую они запросили). Во первых - неправильная геометрия фасонины - сечение уток повсеместно заужено, переходы - мама дорогая, короче жестянщик у них видимо вообще не имеет представления о том какая фасонина должна быть. Во-вторых регулирующие клапаны на ответвлениях - самодельные, представляют собой шпильку вставленную в воздуховод с металлической пластинкой. Причем эта самая пластинка при зафиксированной шпильке имеет такой люфт! В-третьих - воздуховоды собирались на саморезах, так вот в некоторых местах саморезы выступали на 2-3 см! Да и вообще саморезов они не пожалели - натыкали их столько! В-четвертых - безобразное качество бесфланцевых соединений - врезки, заплатки и т.д. Делались они тогда, когда воздуховоды уже висели. Каждый, кто когда нибудь сам работал своими руками на монтаже знает, что когда ты начинаешь прикручивать ту же заплатку на воздуховод саморезом, то воздуховод у тебя начинает проминаться и может получиться зазор в палец толщиной. Так вот там все так и было - эти дикие щели повсеместно замазаны огромным количеством силикона. В-пятых - на изготовление воздуховодов они взяли металл явно невысокого качества - кое где на изгибах осыпалась оцинковка, вмятины, разная структура оцинковки, короче некондиция. Когда я все это высказал представителю монтажников - тот плечами пожал, мол, да, огрехи некоторые есть, но в принципе ничего страшного. Как же так, говорю, как же аэродинамика, потери давления, шум и т.д. ? Ничего, говорит, у нас вентиляторы с запасом, все прокачают. И вообще говорит, покажи мне документы, где бы сказано было, что нельзя использовать саморезы, и какова долны быть их длина? Фасонина мол нестандартная, где сказано что нужно было делать по-твоему, жестянщик у нас хороший, грамотный, на металл есть все сертификаты. Короче и так далее и тому подобное. Я честно говоря тут даже не нашелся с ответом. Вскипел от злости и досады, захотелось по морде съездить этому наглецу. То что для меня было очевидно, в итоге моего знакомца не впечатлило. Как мне надо было поступить в такой ситуации? В какие бумажки и нормативки надо было тыкнуть носом? Или же действительно у нас в стране подобные ляпы недоказуемы и на все найдется отмазка?
|
|
|
|
|
19.11.2007, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Здравствуйте. Жаль, что Вы фото не представили – было бы интересно посмотреть на такую работу. Заодно мы бы и советами бы помогли. Вы лицо официальное на объекте? Тогда пишите акт, ссылайтесь на нормативные документы, указывающие, как надо сделать.. Если неофициальное – можете тому, кто Вас пригласил, сказать все в устной форме. Что касается меня, если бы меня пригласили как неофициальное лицо, и брак был бы налицо, составил бы отчет, приложил бы фотографии, КАК ДОЛЖНО БЫТЬ и КАК ЕСТЬ, покопался бы и нашел документы, указывающие, КАК НАДО ДЕЛАТЬ. Но это просто моя рекомендация.
|
|
|
|
|
19.11.2007, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 563
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998

|
Если есть возможность, свозите вашего "друга" на действительно хороший объект. И все; работает! (а если захочется поострее, шепните, что это обошлось еще и дешевле, чем он заплатил)
|
|
|
|
|
20.11.2007, 5:52
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Проведите нормальный инструментальный контроль. Некачественный монтаж обычно имеет конкретное выражение в больших потерях по сети, несоответствии расходов проекту и т.п.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(Зольников Михаил @ 19.11.2007, 14:49) [snapback]191457[/snapback] КАК ДОЛЖНО БЫТЬ и КАК ЕСТЬ, покопался бы и нашел документы, указывающие, КАК НАДО ДЕЛАТЬ. Вот в том то и проблема. Это я знаю как не должно быть, потому что у меня институт и кой-какой опыт за плечами. Это как интуиция - вот знаю что неправильно, кожей чувствую, сам бы по-другому сделал, вот представляю себя потоком воздуха и как бы мне хреново было течь по такой системе. Но это когда общаются между собой два специалиста - тут ничего не нужно друг другу доказывать, ибо, белое - это белое, черное - это черное. Я лицо неофициальное, поэтому не могу кому то приказывать, или там составлять акты. Просто на самом деле мне теперь интересно - вот встретится мне еще раз такой же баран - чем его осадить? Ведь действительно, применение саморезов не запрещено, сколько их нужно использовать и какой они длины должны быть - разве где-нибудь прописано? Или утки с переходами - изделия нестандартные, ни в одном каталоге или СНиПе не найдешь, все отдается на откуп мастеру с жестянщиком - если профессионалы - сделают как надо, а нет, так извините. На металл есть все сертификаты - придраться не к чему. Только с клапанами более-менее все очевидно, будут менять. Может быть все эти нюансы должны быть рассмотрены в каком-нибудь монтажном проекте? Где-бы прописывалось - чем крепить как фасонину делать и т.д. и т.п. Чтобы этот проект заранее согласовывался с заказчиком? to alem то что нужно делать инструменталку это само собой. Только системы готовы не до конца, сейчас не проверить, а вот потом уже будет поздно - все будет зашито гипсокартоном, сделана отделка. Насчет фоток - есть фотки, с удовольствием выложил бы, да каждая по 5 метров, сжать у меня нечем, а на форуме потыкался - не нашел, не знаю где лежит.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 7:51
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
да любой графической программой можно сжать даже paint`ом а какие должны быть балансировочные клапана, если не самодельные?
|
|
|
|
|
20.11.2007, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
|
|
|
|
|
20.11.2007, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(tgv @ 20.11.2007, 8:51) [snapback]191818[/snapback] а какие должны быть балансировочные клапана, если не самодельные? Ну самодельные самодельным рознь. Те что видел я - мама дорогая! Я бы предпочел все-таки ставить заводские изделия.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Кто делал проект – наши или турки? Авторский надзор они не осуществляют :-)? Если – да, то Вам и карты в руки – пригласите их :-) Фото посмотрел – спасибо… Обычно стараюсь не критиковать, но ЭТО УЖАСНО…
Уверен, если поискать в Интернете – можно найти информацию, как правильно изготавливать фасонные детали и прочее. К сожалению, я подсказать не могу, занят очень. Сам работаю с толковыми жестянщиками, их фасонина нареканий не вызывает. P.S. Хорошо, что есть зажимы на стыках, помимо болтов.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(Зольников Михаил @ 20.11.2007, 10:52) [snapback]191888[/snapback] Кто делал проект – наши или турки? Авторский надзор они не осуществляют Проект делали турки и авторский надзор как раз и осуществляли!!!  Вот можете представить себе какие они спецы! А цены в евро дерут и в среднем в 3 раза дороже чем берут наши! А насчет интернета и поиска в нем - что там можно найти? Советские справочники мастера? Их и у меня полно. Но там рассматриваются унифицированные узлы.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 11:12
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Что пришло на замену СНиП 3.05.01-86? Простите, но новые российские нормы мне не известны. Вот там и смотрите, в разделе "Воздуховоды". И - по пунктам. Интересно будет посмотреть, как будут выкручиваться. Что касаемо инструментальной проверки - можете настоять на проверке воздуховодов на плотность и составлении акта на скрытые работы (не взаимосвязано).
Сообщение отредактировал Skaramush - 20.11.2007, 11:12
|
|
|
|
|
20.11.2007, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(Skaramush @ 20.11.2007, 12:12) [snapback]191942[/snapback] Что пришло на замену СНиП 3.05.01-86? Простите, но новые российские нормы мне не известны. Вот там и смотрите, в разделе "Воздуховоды". И - по пунктам. Да смотрел конечно. Ничего особо полезного я там для себя не нашел. Кстати, в этом СНиПе, например, нигде ничего не сказано об использовании саморезов, про заклепки есть. Хотя саморезы у нас применяются в 90 случаев из 100. Единственно на что можно было бы сослаться - это на длины переходов, которые есть в справочниках. Вобщем туго с нормативкой.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 17:51
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Дело то в том, что и нипельного соединения там нет в помине. Т.е. господа дорогие, извольте фланцы ставить. И крепить воздуховоды хомутом в полный охват. И уплотнители ставить, чтоб ни-ни выступание внутрь. Саморезов нет. правильно. Т.е. налицо нарушение технологии сборки - переделать. Под локальный стандарт. Отыметь можно по полной, было бы желание.
Сообщение отредактировал Skaramush - 20.11.2007, 17:53
|
|
|
|
|
20.11.2007, 20:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
так и не понял что изображено на первой фотке - с другого ракурса фото есть? можно привести заказчику кой-какую цифирь, во что ему будет обходится эксплуатация такой установки, вернее - во что ему обойдутся ПРЯМЫЕ потери денег при эксплуатации. просто оценочно прикинуть потери на второй и третьей фотке и помножить на расход. потом помножить на два и на часы работы в год, потом множить на цену киловатта. и объяснить, что эти деньги он должен будет платить просто только потому что сделано дебильно.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 21:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Коллеги, не понятен смысл спора. Попытаюсь выяснить варианты: 1. за Державу обидно 2. за правду и красоту 3. не нужен нам берег Турецкий, но и они пусть.... То есть, все варианты в плоскости эмоций. Позвал человека друг посмотреть, посоветовать, а Вы взяли да и испортили ему настроение, потому что всё плохо у Вас на словах, серъёзно (расчётами) обосновывать претензии Вы не хотите (не можете, не имеете времени и вообще нафиг). В результате, потеряете друга и всё. Это случай, когда лучше промолчать. Что касается фото - ну может и не красиво. Всё выяснится на пуске, замерах воздуха и шума - вот критерии по которым реально можно выставить претензии. Есть такое понятие как технический надзор (не авторский). Технадзор наниманет заказчик (владелец) для контроля СМР, соответствия проекту и спецификациям. Ваш друг пожалел видать деньги на технадзор, а пригласил Вас, но уже поздно. Я бы, в такой ситуации, посоветовал бы хозяину очень серъёзно отнестись к приёмке систем, замерам и проследить, чтобы подрядчик не договорился замерщиками (можно предупредить, что выборочно замеры будут повторены независимой организацией). И если возникнут претензии быть готовым к судебным баталиям (т.е. заранее определить экспертов и адвокатаж проверить платёжеспособность подрядчика, определить его банк, чтобы оперативно наложить арест на счет и т.д.) Выводы: 1. Скупой платит всю жизнь 2. Всё хорошо вовремя 3. Не всё то плохо, что не очень красиво
|
|
|
|
|
20.11.2007, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Всецело согласен с jota'й. 1. Критиковать может каждый, а сделать хорошо – не каждый. 2. Могут и голову оторвать, если запахнет большими деньгами.
|
|
|
|
|
20.11.2007, 22:33
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Между прочим, в авиации есть правило "Красивая машина всегда хорошо летает".
|
|
|
|
|
20.11.2007, 23:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Лётчикам Латвии, привет
|
|
|
|
|
21.11.2007, 7:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 1.2.2007
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834

|
Цитата(LordN @ 20.11.2007, 21:33) [snapback]192306[/snapback] так и не понял что изображено на первой фотке - с другого ракурса фото есть? to jota. То что вы говорите про пусконаладку - это все конечно правильно. Только тогда исправлять ошибки поздно будет. В том-то и дело, что я задавался вопросом, на каких основаниях можно предъявить претензии (в моем конечно случае) еще на стадии монтажа, когда еще ничиго толком не доказуемо, а есть лишь здравый смысл, опыт и интуиция. Действительно, из нашего разговора я сделал вывод, что нужно просто примерно расчитать на сколько увеличатся потери в том или ином элементе, и прикинуть во что это выльется, как сказал LordN. Хотя даже эти расчеты отнюдь не являлись бы доказательтвом вины для монтажников. Просто когда я писал тему, у меня все-таки были определенные надежды, что может быть существует какой-то документ (помимо СНиПа 3.05.01.-86), который бы хоть как-то в моем случае был бы убедительным. А так получается - монтируй как хочешь и никто тебе ничего ничерта при твоем нежелании воспринимать аргументы не докажет.
Прикрепленные файлы
АВОК_6.jpg ( 23,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 85
|
|
|
|
|
21.11.2007, 7:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Тема конечно наболевшая, и как поступать в таких случаях еще не придумал, всякий раз, после презентации своей работы, начинаешь понимать, что, очень качественная работа в основной массе не по карману Заказчикам, а делать некачественно уже не получается, а жить-то надо... Все выполненные работы протоколируются и сопровождаются фото и видео материалами. Частенько бывает левачок, т.е. без договоров, актов выполненных работ, без формы2, поэтому весь процесс приходиться снимать на видео и фото... Решил выложить несколько фотографий... Мог бы больше, но они очень уж тяжелые... Обратите внимание на предварительную обработку стыков и на исполнение электросварного шва... Все работы по обшивке и изоляции автоклава и труб выполнены вручную без использования спец. техники...
Сообщение отредактировал annuka - 21.11.2007, 7:21
|
|
|
|
|
21.11.2007, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Красиво. Мне кажется, такой работой можно только гордится. Это у Вас какой-то химический реактор? И шов на сварке ровный, посмотреть приятно.
|
|
|
|
|
21.11.2007, 7:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33313
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"А так получается - монтируй как хочешь и никто тебе ничего ничерта при твоем нежелании воспринимать аргументы не докажет. " Вот когда ПНР будут делать смотрите на показания, что б соответствовал проекту факт.Шум померять надо б, где фото на 23 к Байт.Исполниловка так же нормативам РФ соответствовать.Да и документ нужно ОТ НИХ получить на замену клепок саморезами(И на форуме разместить)А нестандартные детали чертежей требуют и сечение согласовать с проектировщиком.Да и фланец на последнем фото разборный?Подлезете?Получится?А что это за трубки там подходят- по СНиПу больше расстояния до воздуховодов от трубок б.д..Да и перекос на мягких вставках поменьше должен быть? Вы же СНиП то прочитали, а пользоваться им что ж не собираетесь? Ну а до кучи вопрос- знакомец пригласил просто посмотреть? Или поработать как технадзор? Посмотрели? ну и что? Не корректный монтаж. Поработать? А что входит в обязанности и что в полномочия?Вот в рамках полномочий и исполняйте обязанности.Входите в помещение-в чертеже приток 300.Покажите.Есть.И так по всем.Совпало?Ну тогда регулируйте.И по новой.Или вас уберут с объекта (пусть не работает-все уже закончили, нам ничего не надо, а вы свободны) или сделают по другому.
|
|
|
|
|
21.11.2007, 7:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Не хотелось бы начинать новую тему, но хотелось бы знать ваше мнение! Положим есть два специалиста "классный" и "никакой", а сметная программа уравнивает этих специалистов, т.к. кроме материалов и нормы з/п в нее не заложишь, хотя известно что "классному" сколько ни заплати - от того стоит (я утрирую), а "никакому" любых денег жалко. Это первопричина того что часто приходиться работать леваком за договорную сумму. Уважаемые специалисты - Что вы думаете по этому вопросу?...
|
|
|
|
Гость_Артем_VSSM_*
|
21.11.2007, 8:32
|
Guest Forum

|
Действительно, есть СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические системы", где рассказано как и чем надо монтировать и что для монтажа использовать. Там в приложениях есть акты. Во вторых на объекте должен быть технадзор, который в журнале производства работ указывает "косяки" монтажа и не принимает работу, тогда организация монтажная должна переделывать, иначе объект ни пожарным, ни СЭС не сдать.
|
|
|
|
|
21.11.2007, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861

|
Уважаемые коллеги, нам также довольно часто приходится выезжать на объекты и осматривать вент.установки и системы. С аэродинамическими проблемами типа показанных в собранных системах сталкиваемся регулярно. Насколько я понимаю, на последней фотографии Ин.ТГВ показано как подводится (на переднем плане) и отводится воздух у приточной установки. С точки зрения аэродинамики, эта задача решена безобразно: будут существенные потери давления и дополнительный шум. Мы уже некоторое время обдумываем, как решать подобные проблемы. Основная мысль заключается в следующем. Надо каким-то образом оценивать аэродинамическое и энергетическое качество проекта вент.системы. Если система проработана и изображена в проекте, то вполне можно (пользуясь справочниками Юрьева, Идельчика) оценить проектные эародинамические потери и энергетические затраты. Кроме того, для такой системы можно оценить назовем, типовые или нормативные, аэродинамические потери и энергетические затраты. На основании таких оценок можно выбирать грамотные проектные решения и оценивать качество исполнения реальных систем уже в железе. Это некоторое подобие КПД электродвигателя, например, или вентилятора. Так же можно построить оценки и у вент.системы. Кое-какие мысли о построении такой нормативной основы у нас уже есть. Мы на эту тему неоднократно выступали на семинарах и конференциях АВОК. Но эту проблему надо широко обсуждать и вырабатывать некое нормативное документальное оформление, чтобы заказчик вент. оборудования и систем мог чем-то руководствоваться при выборе поставщика оборудования или оценке качества работы монтажника. Если кому интересно, мы могли бы желающих ознакомить с нашими проработками.
С уважением, В.Г.Караджи
Согласен с Ин.ТГВ: иногда очень полезно представить себя воздухом, протискивающимся через системы.
|
|
|
|
|
21.11.2007, 9:18
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
В зарубежных публикациях попадаются удельные показатели, типа расход энергии на м2 или м3 здания, или м3 подачи воздуха для разных объёктов, было бы неплохо иметь такие типовые показатели для наших условий.
|
|
|
|
|
21.11.2007, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20853
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Из всего написанного: 1. Работы выполнены по проекту или с отклонениями? 2. Если по проекту - кто экспертировал? 3. Если выплнено по техническому проекту (где воздуховоды одной линией), то подрядчик спорные и тяжёлые места должен был выполнить в рабочих чертежах и согласовать с технадзором - но его нет. 4. Отсутствие тех надзора 5. Если Вы лицо неофициальное (т.е. с Вами нет договора), тогда всё, что я хотел сказать, я сказал в предыдущих постах - забудьте как плохой сон. 6. Характеристики системы до пуска оценить может только официальный эксперт по утверждённой официальной методике, с утверждением результатов полномочной комиссией. В противном случае оценка будет не корректной и ещё одна кормушка для не очень честных, но жадных... Таким образом, нужна система контроля качества - и такие есть - ISO 7. Фирмы, эанимающиеся СМР должны внедрить у себя систему ISO или российский аналог, в противном случае не должны получить лицензию (аттестат) на такую деятельность. Это касается и проектировщиков
|
|
|
|
|
21.11.2007, 15:50
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Как работающий на ИСОшном предприятии, должен сообщить, что эту систему вы сильно переоцениваете. Да и не надо так далеко ходить. Отечественные нормативные акты, при соблюдении, очень даже ничего.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 0:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Еще одна подсказка. В руководствах по монтажу и обслуживанию вентагрегатов (по крайней мере, в подавляющем большинстве) есть требования к установке и обвязке. И четко указаны варианты присоединения воздуховодов, с отметками: "рекомендуемо" "возможно" "недопустимо". Толкования не проходят - прямое нарушение условий завода-изготовителя. Ловить на таком и заставлять переделывать приходилось не раз. Никакая аргументация за "так тоже можно" не проходила.
|
|
|
|
|
22.11.2007, 0:26
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22354
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 20.11.2007, 22:53) [snapback]192344[/snapback] Лётчикам Латвии, привет Взаимный привет Литве. Кстати, комплимент, системы вентиляции у вас проектируются и монтируются грамотнее, чем в Латвии. Приятно посмотреть. По крайней мере, касается Шяуляя и Вильнюса.
|
|
|
|