Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Когда ставить деаэратор, В каких случаях есть необходимость установки деаэратора в котельных
andr111
сообщение 19.11.2007, 17:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Всем привет!
Кто знает в каких случаях в котельных надо ставить деаэратор а в каких нет?
Я видел схему, где при температуре прямой воды 130С деаэатор стоит, а на котельной с температурой воды 95С уже нет.
А на 105С деаэратор нужно ставть или нет? Где это можно посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sentr0
сообщение 19.11.2007, 19:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12629



Деаэратор устанавливается в случаях когда есть норма по содержанию кислорода в котловой и подпиточной воде.
Норма указанны в Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов.
Для Украины есть "Правила для водогрейных котлов с Т до 115С" и есть ".....свыше 115С".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 20.11.2007, 10:00
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772




И что написано в этих правилах по поводу деаэрирования воды? Есть разница в этом воросе в правилах до 115С и свыше 115С?

В Российских правилах есть таблица по содержанию кислорода в воде для каждого типа установки и температуре котловой воды.
Эти таблицы называются - нормы качества питательной воды. В моем случае - водогрейный котел с закрытой системой теплоснабжения- нормируется количесвто кислорода только для воды от 115С - это 50 мкг/кг. Получается, что для температуры ниже 115С нормирования по кислороду нет, и деаэрация не нужна. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евпатий_*
сообщение 20.11.2007, 16:01
Сообщение #4





Guest Forum






В общем-то прав. Но можно ставить разного рода автоматические системы - ВПУ, дозаторы комплексонов - если заказчик пожелает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sentr0
сообщение 21.11.2007, 23:07
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12629



Определитесь с областью распростарения тех Правил которые Вы смотрите. Похоже что они не распостраняются на котлы с Т до 115.
В Инете нашел "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)"
Начало действия:01.04.1993 Утверждён: 28.08.1992 Минстрой России Приказ 205 Согласован:
03.06.1992 Госгортехнадзор России Письмо 03-35/89
10.06.1992 ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Постановление 10
Разработчики:Объединение "Роскоммунэнерго" Изменения: 1 12.01.1994;2 24.02.1995; 3 21.01.2000
Если они еще действуют гляньте в них.

Если нормы нет то Вы говорите все правильно. Если есть то должны ее обеспечить. Каким способом - решать Вам. Может и действительно не деаэратором.

Если очень не хочется в Украинских есть пункт что отступления делаются по разрешению органов госгорпромнадзора Украины после проведения экспертизы в экпертнотехнических центрах.
Пообщайтесь с теми людьми кто будет делать экспертизу проекта. если они пропускают то все ок.

Сообщение отредактировал Sentr0 - 21.11.2007, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 11:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных