Определитесь с областью распростарения тех Правил которые Вы смотрите. Похоже что они не распостраняются на котлы с Т до 115. В Инете нашел "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)" Начало действия:01.04.1993 Утверждён: 28.08.1992 Минстрой России Приказ 205 Согласован: 03.06.1992 Госгортехнадзор России Письмо 03-35/89 10.06.1992 ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Постановление 10 Разработчики:Объединение "Роскоммунэнерго" Изменения: 1 12.01.1994;2 24.02.1995; 3 21.01.2000 Если они еще действуют гляньте в них.
Если нормы нет то Вы говорите все правильно. Если есть то должны ее обеспечить. Каким способом - решать Вам. Может и действительно не деаэратором.
Если очень не хочется в Украинских есть пункт что отступления делаются по разрешению органов госгорпромнадзора Украины после проведения экспертизы в экпертнотехнических центрах. Пообщайтесь с теми людьми кто будет делать экспертизу проекта. если они пропускают то все ок.
Сообщение отредактировал Sentr0 - 21.11.2007, 23:16
|