> Один датчик на три входа, Нужна коробочка 1 сигнал 4-20 ma на 3 входа
Nocav
сообщение 19.11.2007, 20:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Подскажите что из импортного можно использовать, для подключения одного датчика давления(4-20ма) на три разных контроллера.
Извиняюсь за простоту вопроса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.11.2007, 22:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Берете датчик с выходом 0-10 В и подключаете паралельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 19.11.2007, 23:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Спасибо , но весь вопрос именно 4-20 ма. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 20.11.2007, 0:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Nocav @ 19.11.2007, 23:50) [snapback]191787[/snapback]
Спасибо , но весь вопрос именно 4-20 ма. bang.gif

Вот именно, что в bang.gif . Зачем себе создавать барьеры, что бы потом их героически преодолевать? Есть разделители токовых выходов, но из практики я не видел точных. Все дают достаточно большие погрешности. В этом то и проблемы. Потому и выпускают датчики не только на 4-20 мА, но и 0-10 дин и тот же производитель и одну и туже модель. Именно под разные применения. Ваш случай как раз тот.

Если упереться в 4-20 мА, и в контроллерах есть по сободному АО, подаете датчик на вход первого, с его выхода на вход второго, а с выхода второго контроллера на вход третьего. Но такое бывает если к примеру речь о расходомере, который уже стоит и на 0-10В не бывает.

Ну и еще вариант. Подаете на один контроллер, а на другие передаете значения по цифре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 20.11.2007, 7:00
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(Nocav @ 20.11.2007, 0:13) [snapback]191702[/snapback]
Подскажите что из импортного можно использовать, для подключения одного датчика давления(4-20ма) на три разных контроллера.

А просто последовательно все три входа соединить не хотите?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 20.11.2007, 23:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Два входа ещё худо бедно, да и то не всегда, а вот три уже, как правило, не тянет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 21.11.2007, 7:22
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Макс @ 21.11.2007, 3:08) [snapback]192336[/snapback]
Два входа ещё худо бедно, да и то не всегда, а вот три уже, как правило, не тянет.

Что там может "не тянуть"? Сопротивление всего порядка 300 Ом получится. Изредка, правда, встречаются высокоомные (500Ом) токовые входы. Но это исключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 21.11.2007, 9:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



если датчик четырехпроводный, то запросто из 4-20 мА получаем 2-10 В с помощью резистора 500 Ом (падение на нем будет требуемое напряжение), и подключаем как Касс писал..
А вообще это - ГИМОР полный.
По сути вопроса - коробочек не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 21.11.2007, 21:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Вот Foxboro не тянет почему-та три входа...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.11.2007, 0:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Slavik @ 20.11.2007, 7:00) [snapback]191814[/snapback]
А просто последовательно все три входа соединить не хотите?

По напряжению не потянет. Как правило датчик работает на сопротивление не более 500 ом. Если учесть, что с запасом сопротивление токового входа контроллера 300 ом, то три последовательно уже 900 ом, плюс провода.

Цитата(Nocav @ 19.11.2007, 20:13) [snapback]191702[/snapback]
Подскажите что из импортного можно использовать, для подключения одного датчика давления(4-20ма) на три разных контроллера.
Извиняюсь за простоту вопроса.

Вы можете точнее задачу описАть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_Komarov
сообщение 22.11.2007, 10:21
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9677



Цитата(Nocav @ 19.11.2007, 21:13) [snapback]191702[/snapback]
Подскажите что из импортного можно использовать, для подключения одного датчика давления(4-20ма) на три разных контроллера.
Извиняюсь за простоту вопроса.

Три импортных изолирующих усилителя Phoenix Contact MCR-C-I-I-00-DC.
Услилители включаются на датчик последовательно, далее каждый на свой контроллер.
Входное сопротивление каждого 50 Ом. Погрешность 0,3%. Время реакции на скачок 10%-90% - 11мс.
Сколько стоят не знаю, но меньше 200 евро каждый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.11.2007, 12:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Сколько стоят не знаю, но меньше 200 евро каждый

-читый прикол, ведь датчики купить дешевле smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mikhail_Komarov
сообщение 22.11.2007, 13:11
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 25.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9677



Цитата(vladun @ 22.11.2007, 12:13) [snapback]193178[/snapback]
-читый прикол, ведь датчики купить дешевле smile.gif

Иногда датчики бывают весьма дорогими.
Иногда установить еще один (два) уже никак нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.11.2007, 14:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Три усилителя это уже 600 евро т.е.
шесть LOGO! или 2 ОВЕН ПЛК или один S7-200. Имхо очень странное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 22.11.2007, 14:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



ту не Сергею :
Да, бывает, но там и вопросов уже таких не задают, а берут и покупают smile.gif
Вообще, я согласен с Вами.
ту Сергей:
есть правда же решения, где датчик стоит и 1000 "удобных единиц" и более, посмотрите на "Якогавины" выробы... wink.gif

Сообщение отредактировал vladun - 22.11.2007, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.11.2007, 14:26
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я конечно не знаю к чему цепляется этот датчик, но:преобразователь встраеваемый в головку сенсора под Profibus DP или HART протокол обойдется в 200- 300 евроденег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 24.11.2007, 11:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Всем спасибо!!!
Поставлю три датчика!!!
Так будет проще!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 24.11.2007, 11:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



ИМХО странное решение. Если попадет на экспертизу проект, то народ поглумится. У меня частенько показания одного датчика используется в нескольких контроллерах. Самое распространенное - это датчик температуры в нескольких десятках контроллерах. Но ни разу не возникало мысли поставить пару десятков датчиков...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 25.11.2007, 16:02
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(Kass @ 24.11.2007, 15:57) [snapback]194005[/snapback]
ИМХО странное решение.

Если контроллеры стоят в одном шкафу и отвечают за работу одной и той же системы, то - да. Если же контроллеры функционально отвечают за разные объекты, разнесены по разным шкафам, то - нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 25.11.2007, 18:44
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Slavik @ 25.11.2007, 16:02) [snapback]194252[/snapback]
Если же контроллеры функционально отвечают за разные объекты, разнесены по разным шкафам, то - нет.

Пачиму? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 26.11.2007, 9:00
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Kass @ 25.11.2007, 22:44) [snapback]194287[/snapback]
Пачиму? newconfus.gif

"Живучесть" системы больше. Скажем, если мне надо "покопаться" в одном шкафу, я его обесточу. Если окажется, что датчик подключен именно к нему, остальные шкафы потеряют данные с этого датчика и тоже не смогут работать. То-же самое при обрыве линии, неисправности датчика и т.п. Вы же сами настаиваете, например, на резервировании ПЧ? А чем плохо резервирование датчиков? wink.gif Если оно не приводит к увеличению стоимости?

Сообщение отредактировал Slavik - 26.11.2007, 9:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cherny_*
сообщение 27.11.2007, 11:56
Сообщение #22





Guest Forum






Забавно, но как раз и у меня встал вопрос по поводу использования одного датчика на три контроллера, сперва подумал передам по сети, а потом как-то решил ну его на фиг поставлю три датчика все-таки лучше когда система работает сама по себе не завязываясь на данные считываемые с другого контроллера .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 27.11.2007, 16:44
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Slavik @ 26.11.2007, 9:00) [snapback]194397[/snapback]
"Живучесть" системы больше. ...А чем плохо резервирование датчиков? wink.gif Если оно не приводит к увеличению стоимости?

Я ничего не имею против резервирования датчиков, но применение по отдельному датчика на контроллер таковым не является. Попробую объяснить почему.

Ну во-первых вы обеспечиваете как правило не контроллер, а щит целиком. К примеру у меня в щите контроллеры ЦТП и трех приточек, а значит порядка пяти контроллеров используют один датчик внешней температуры. Если я обесточиваю этот щит, то каков был бы толк, если бы я повесилснаружи 5 термисторов? blink.gif ИМХО никакого.

Во-вторых, если от этого датчика данные поступают на другие щиты, то это вовсе не значит, что данные о внешней температуре более неоткуда взять. У меня сделано так: Датчиков на объекте как минимум два, но в разных частях системы и объекта. Каждая сеть использует данные основного датчика. Если от него данные перестали поступать (выход за пределы диапазона), то используется данные другого датчика. Как минимум данные от одного из датчиков получаются через межсетевой обмен. Вот это дает резервирование датчиков, т.е. при обрыве одного датчика ни один контроллер не остается без наружней температуры. В демо примере, что я выкладывал здесь в онлайне, вы можете видеть, что в обеих сетях уличная температура одинакова до долей градуса, хотя каждая сеть имеет свой датчик. Все потому, что они работают по одному основному датчику температуры. Для интереса могу вам включить в одной сети один, в другой сети другой датчик, и вы увидите разницу в показаниях датчиков. В сетях соответственно 10 и 5 контроллеров. Из них порядка 10 используют Т нар. Если бы я поставил 10 датчиков, то резервирования бы не получилось, т.к. при обрыве одного из них одна система и встает. В данном случае с 2 датчиками налицо их резервирование: можно любой из них оторвать и ни одна система не встанет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 27.11.2007, 18:49
Сообщение #24





Guest Forum






Цитата(Kass @ 27.11.2007, 20:44) [snapback]195264[/snapback]
Ну во-первых вы обеспечиваете как правило не контроллер, а щит целиком.

Я щит целиком и имел ввиду. Я же так и написал выше:
Цитата
Если же контроллеры функционально отвечают за разные объекты, разнесены по разным шкафам, то - нет.

Цитата(Kass @ 27.11.2007, 20:44) [snapback]195264[/snapback]
У меня сделано так: Датчиков на объекте как минимум два, но в разных частях системы и объекта. Каждая сеть использует данные основного датчика. Если от него данные перестали поступать (выход за пределы диапазона), то используется данные другого датчика.

Хорошее, грамотное решение. smile.gif
Цитата(Kass @ 27.11.2007, 20:44) [snapback]195264[/snapback]
В данном случае с 2 датчиками налицо их резервирование: можно любой из них оторвать и ни одна система не встанет.

Ну хорошо, если оторвать оба датчика, встанут все системы? А если их штук двадцать? А в случае с отдельными датчиками, встанут только две... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 27.11.2007, 22:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Slavik @ 27.11.2007, 18:49) [snapback]195338[/snapback]
Ну хорошо, если оторвать оба датчика, встанут все системы? А если их штук двадцать? А в случае с отдельными датчиками, встанут только две... wink.gif

Ну вы же понимаете, что это не возможно сделать одновременно, т.к. они координаты то размещения имеют разные. Поэтому хоть и пожар, оба не вывести из строя. Тем не менее системы все равно не встанут. Котельная и ИТП перейдут на фиксированную уставку последнего значения. В приточках сохранятся режимы до обрыва (Зима/лето, тепло/холод...). Война не случится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 28.11.2007, 18:35
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(Kass @ 28.11.2007, 2:11) [snapback]195413[/snapback]
Ну вы же понимаете, что это не возможно сделать одновременно, т.к. они координаты то размещения имеют разные. Поэтому хоть и пожар, оба не вывести из строя. Тем не менее системы все равно не встанут. Котельная и ИТП перейдут на фиксированную уставку последнего значения. В приточках сохранятся режимы до обрыва (Зима/лето, тепло/холод...). Война не случится.

Э-ээ... Что Вы тут про температуру наружного воздуха пишите? Это вообще, на мой взгляд, далеко не самый важный параметр в АВОК. Изначально речь шла о давлении. Например - перед группой насосов (сухой ход), работающих на разные магистрали. Как сразу два щита обесточить? Легко. Например, они запитаны из щитовой одним кабелем, отключили там автомат, оба щита обесточились. И смысл тут последнее значение сохранять?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 29.11.2007, 21:06
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Slavik @ 28.11.2007, 18:35) [snapback]195930[/snapback]
Например, они запитаны из щитовой одним кабелем, отключили там автомат, оба щита обесточились. И смысл тут последнее значение сохранять?

Так нельзя запитывать щиты управления. Тогда так же и насосы на разных магистралях можно отключить одним автоматом. Есть разные фидеры, АВР и тому подобное.

Что касается наружней температуры, то не так все просто. По нему системы переходят в режим зима. И если приточки перешли, а ИТП и котельная нет, ничего хорошего не будет. Вот в чем проблема. Это вам не датчик-реле на входе насоса в цепи пускателя. Ту все сложнее. Приточки включают насосы, а задвижки закрыты. А если насосы маленькие, а ИТП систему не заполнило, а котельная в режиме лето? А если пи этом начинаются тепловые завесы включаться и обдавать людей холодным воздухом? Очень важно, что бы на объекте все системы работали от единого значения уличной температуры. Это как синхронизация времени. Если поставите 20 наружних датчиков, то я затрудняюсь предсказать работу систем в комплексе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nocav
сообщение 30.11.2007, 8:55
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493



Всем еще раз ОГРОМНОЕ спасибо за советы!!!
С Уважением Еремин Олег. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных