asm
сообщение 20.11.2007, 9:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Уважаемые специалисты, лично меня задолбала сиутация, когда с каждым мелким пропаданием электричества у нас исчезает вся вода в кранах, причём, после появления этого самого электричества она появляется далеко не сразу!
Я слышал, именно слышал, что ИТП это тепловой пункт, расположеный в доме и птитающий этот самыый дом, а ЦТП это отдельная будка на несколько домов. И что ЦТП должен быть запитан по 1й категории, то есть, от разных подстанций.
Если это правда, не подскажите номер СНиПа, желательно, с цитатами, в котором это чётко предписано?
Я уже созрел до того, чобы гневное письмо коммунальщикам написать.

Понимаю, что не в тему АВОК, но лифты ведь тоже по 1й категории должны питаться?
Вдруг и про это кто-нибудь может номер документа подсказать.
Летом, во время штатных 2 часовых работу в трансформаторной будке во всём доме света не было, воды не было, лифты стояли, а в электрощитовой на 1 этаже свет горел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 21.11.2007, 3:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".
Под требования данного СП попадают ЦТП и ИТП с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С.

Цитата
п. 7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горящего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 21.11.2007, 9:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Цитата
И что ЦТП должен быть запитан по 1й категории

Это возможно если один из потребителей на ЦТП имеет присвоенную I-ю кат., а это такие абоненты как: родильные дома, больницы, предприятия где невозможно допустить остонов раб. процесса и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 21.11.2007, 16:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Как-то бесчеловечно, что ЦТП для жилых домов не должны так хорошо питаться sad.gif
По одельности перебои с водой и светом переживаются легче, чем когда они взаимосвязаны...

А неужно и лифты не должны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 23.11.2007, 15:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Вот в этой теме я уже об этом писал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21557&hl=
На всякий случай повторю:
С 2004 года действует СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", на который проектировщики-электрики ориентируются, как на ПУЭ. Т.е. за выполнение требований этого СП спрашивают все контрольные и надзорные органы СТРОГО.
Согласно этому документу Табл. 5.1 "Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов" относятся к ПЕРВОЙ категории, так же как и "противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения", т.е. перерывы в электроснабжении НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
И добиваются этого установкой АВР, резервированием по низкой стороне, по высокой стороне, да хоть дизелями у объектов, если уж никак иначе ...

Теперь вопрос в том, какого года постройки Ваш дом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 26.11.2007, 15:11
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Дом 2003-го года постройки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 26.11.2007, 15:24
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Дом 2003 года. СП действует с 2004-го.
Закон (в данном случае - СП) обратной силы не имеет.
Хотя в принципе можно попробовать с коммунальщиками побороться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 26.11.2007, 21:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Либо поднатужиться всем домом: заказать проект, бесперебойники поставить. Мощность-то электрическая на ИТП не очень большая. sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274