Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция хамама, Турецкая баня
Dr_Brown
сообщение 7.2.2011, 16:08
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



Доброго дня, перечитал кучу информации на нашем форуме по организации вентиляции в хамамах и банях с влажным паром, но все таки хочется еще раз поднять тему по борьбе с конденсатом на вытяжке.
Вот требования по вентиляции которые выдвинули "саунщики":

"Отдельный вытяжной канал ( по возможности с выходом на улицу , если нет- то в
центральный канал , но по возможности меньше горизонтальных участков). Материал
канала - нержавейка диам. 100. предусмотреть теплоизоляцию ( если есть возможность
предусмотреть в системе сепаратор пара) .
На заборе ставится герметиный обратный клапан, а на выбросе делается
дренаж и ставится каплеотбойник . Можно предусмотреть заслонку с приводом.
Вентиляция 5-( 6 ) ти кратная периодического действия для комнаты отдыха.
Можно подмешивать воздух из сухого помещения .
Вентиляция для парной 10-ти кратная (кратковременного 2-3 минуты действия)."


Предположим, что мы сделали герметичный воздуховод из нержавейки, утеплили и выполнили уклон в сторону движения воздуха. Вопрос: кто нибудь может предложить конструкцию конденсатоотводчика, в виде фото или чертежа, реально задействованного на практике, либо производителя сепаратора пара или его конструктив ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 7.2.2011, 19:34
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



воздуховод и поднимаете вверх, только вместо колена тройник с заглушкой, и внизу отводите трубочку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 8.2.2011, 8:52
Сообщение #63


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



Прикрепленный файл  ______________________.pdf ( 4,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2043

Узел отвода конденсата при выходе воздуховода через стену.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dr_Brown
сообщение 8.2.2011, 11:44
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 216
Регистрация: 31.1.2005
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 393



понятно, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Bob112009_*
сообщение 18.2.2011, 14:23
Сообщение #65





Guest Forum






Спасибо за интересную тему. По вытяжке вроде бы все понятно. Но мало кто останавливался на притоке. Как организовать приток в Хамам? Какой кратности и в какую зону? Естественный (переточной решеткой?) или механический?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пальма
сообщение 9.4.2013, 11:42
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182488



Уважаемые коллеги, нужен ваш совет!! На сколько правильным будет сделать наклон воздуховода в сторону вытяжного диффузора, если вытяжка работает только после процесса парки, а во время воздуховод перекрыт клапаном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАРИМАНЫЧ
сообщение 11.12.2013, 15:39
Сообщение #67





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216545



ПОДСКАЖИТЕ
ЗАКАЗЧИК РАЗГОНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 80 ТИ ГРАДУСОВ С ВОЗДУХОВОДА КАК ИЗ КРАНА
И НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ 50
КАКОЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖЕН ПАРООТДЕЛИТЕЛЬ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 11.12.2013, 19:11
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(НАРИМАНЫЧ @ 11.12.2013, 16:39) *
ПОДСКАЖИТЕ
ЗАКАЗЧИК РАЗГОНЯЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ДО 80 ТИ ГРАДУСОВ С ВОЗДУХОВОДА КАК ИЗ КРАНА
И НЕВОЗМОЖНО ОБЪЯСНИТЬ ЧТО ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ 50
КАКОЙ В ЭТОМ СЛУЧАЕ НУЖЕН ПАРООТДЕЛИТЕЛЬ


Вытяжная вентиляция в парильных отделениях периодического действия ( в период простоя). Когда люди парятся - она не должна работать.
А вообще то в хамамах т-ра в среднем 45С и влажность 99,99% smile.gif. Поэтому воздуховоды надо утеплять очень хорошо (не жопиться, не уверен - добавь в 2 раза больше..) и делать уклон к дренажным отверстиям.

Вытяжку сделали с двух зон?

Сообщение отредактировал azar - 11.12.2013, 19:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
НАРИМАНЫЧ
сообщение 14.12.2013, 23:08
Сообщение #69





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216545



НИКТО НЕ ЖОПИЛСЯ ПРЕДЫДУЩИЙ МОНТАЖНИК ПОЛОЖИЛ ВОЗДУХОВОДЫ В ПЕРЕГОРОДКАХ
ПОТОМ ЗАБЕТОНИРОВАЛИ БЕЗ ВСЯКОГО УТЕПЛИТЕЛЯ
ТЕПЕРЬ НУЖЕН ОТДЕЛИТЕЛЬ ПАРА
ДУМАЮ ПОМОЖЕТ

ДА ЗАБЫЛ КАНАЛ ВЕ 125-200 НЕ ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ
ТЯГА БЕШЕННАЯ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vnipi
сообщение 7.6.2016, 17:36
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 827
Регистрация: 28.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1259



Добрый день.

Подниму снова эту тему по вентиляции в хамаме.
Правильно ли я понял, что:
1. точка забора для вытяжной вентиляции - верхняя часть в хамаме.
2. Воздуховоды только из нержавейки и слой теплоизоляции обязательно. Скорее всего это уже по правильному назвать лучше дымоходы, в комплекте для них и крепёж есть стандартный (из нержавейки), и воздуховод идёт как сэндвич, с прослойкой теплоизоляции, и для слива дренажа (на улице) есть стандартный "узел".
3. Горизонтальный участок воздуховода прокладывать с уклоном по направлению потока воздуха, т. е. от хамама. Угол лучше закладывать примерно 2 градуса на 1 п.м.?
4. В помещении, в месте, где воздуховод "выходит" на улицу разместить воздушный клапан с эл. приводом и возвратной пружиной. Клапан так же закладывать из нержавейки?
На участке от наружной стены до воздушного клапана с эл. приводом установить огнезадерживающий клапан, так же из нержавейки?
5. Вентилятор лучше подбирать, чтобы двигатель был не в потоке. Правда будет вент-р, точнее корпус из оц. стали.
6. Возможен вариант объединить вытяжку из хамама с вытяжкой из сауны и всё это прокладывать одним воздуховодом.
7. Вариант монтажа такого сэндвич-воздуховода по улице думаю лучше, чем в помещении транзитом через этажи на чердак и дальше уже выше уровня кровли? В таком случае необходимо ли затем этот "дымоход", так назову сэндвич-воздуховод, закрывать ещё и например кирпичом, образуя таким способом шахту из кирпича? На улице имею в виду.
P. S. Возможно есть или появилась на сегодняшний день литература или рекомендации по вентиляции в хамаме?
P. P. S. Хамам и сауна небольшой площади, примерно по 7 кв.м. каждое помещение.

Заранее благодарю за комментарии.

С Уважением,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ОРИ
сообщение 8.6.2016, 8:49
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 4.2.2015
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 258471



1. да
2. да, но температура в хаммаме примерно 40 град. С, поэтому можно обойтись без дымохода, достаточно простой изоляции
3. да. еще момент - перед вентилятором поставить каплесборник (не забудьте про отвод от него дренажа)
4. да, но клапан мы ставили простой
5. не обязательно, простой канальник тоже нормально справляется (при присутствии в системе каплесборника перед вент.)
6. нет, разные режимы работы, вытяжка в таких помещениях вытяжка включается после, а выключается по гигростату, поэтому, например, если сауной еще пользуются, а хаммамом уже нет, то вентиляция будет не корректной
7., можно транзитом, можно и на улицу, еще кирпичом не нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JonnyD
сообщение 14.12.2018, 8:02
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 346
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15538



В теме практически все вопросы объяснены, кроме организации притока. Если вытяжка периодическая в 6 крат, то откуда берём воздух для компенсации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 14.12.2018, 12:02
Сообщение #73


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Всё просто, баланс здания по притоку и по вытяжке не должен соблюдаться как обязательное требование. Т.е. отрицательный дисбаланс ты должен обосновывать и защищать от него здание. Положительный не должен никому кроме энергоэффективности, а на нее всем плевать. Значит общая приточка подает +6 крат на компенсацию вытяжки, когда вытяжки нет пущай все равно подает. Тем кто всёже за энергоэффективность слепи отдельную приточку с калорифером, автоматикой, как только цену всего этого увидят им также станет плевать на энергоэффективность, как и остальным. Ну либо ты заработаешь бабла на самой бесполезной системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ushanow@bk.ru
сообщение 14.12.2018, 16:38
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.1.2018
Пользователь №: 334950



Цитата(JonnyD @ 14.12.2018, 8:02) *
В теме практически все вопросы объяснены, кроме организации притока. Если вытяжка периодическая в 6 крат, то откуда берём воздух для компенсации?

Разве вместе с паром в хамам не подается воздух?
Судя по характеристикам парогенераторов, вместе с 1 кг пара в хамам подается около 15 м3 воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных