Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Клапаны огнезащитные, Кол-во клапанов
Гость_ArFey_*
сообщение 29.11.2007, 17:31
Сообщение #31





Guest Forum






Или я СНиПов перечитался, или кто-то недочитал, или по тупости своей чего-то не понял? Если венткамера на кровле и воздуховод идет сначала по кровле, а потом опускается в здание,- предел огнестойкости воздуховода вне здания вообще не нормируется! По той части, которая вошла в здание - огнезащита от покрытия до перекрытия над обслуживаемым помещением 0,5 часа и транзит защищен! А вот на... здесь огнезадерживающие клапаны? Если нет огнезащиты, - тогда будьте любезны, при пересечении каждого перекрытия ОК. По-моему, так. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 28.12.2007, 15:30
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Реконструкция системы вентиляции существующего здания. Имеется вентшахта, выложенная газобетоном. Обслуживаемое помещение - кафе на первом этаже, вентилятор на 7-м, техническом, туда же и вытяжка. Больше ничего к воздуховоду не цепляется. Надо ли ставить огнезадерживающий клапан при входе воздуховода в вентшахту, надо ли делать огнезащиту по всей длине воздуховода? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 28.12.2007, 15:54
Сообщение #33





Guest Forum






Если по этой шахте проходит только один воздуховод и предел огнестойкости газобетона (что скорее всего есть на самом деле) не менее 0,5 часа, - покрывать воздуховод огнезащитой не надо. Если в шахте несколько воздуховодов, тогда либо огнезащита, либо внутри шахты перегородки, так, чтобы каждый воздуховод шел отдельно. Огнезадерживающий клапан, похоже, не нужен, т.к. стенки шахты защищают все вышележащие этажи от пожара. Единственный вариант, если воздуховод, обслуживающий кафе, идет транзитом через помещение категории А,Б или В и шахта начинается в этом помещении. Тогда ОК на входе в шахту и в стене между кафе и взрыво-пожароопасным помещением. Впрочем, если покрыть транзит огнезащитой,- ОК не нужны и здесь. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 28.12.2007, 16:19
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Тут вариант забавнее. Остальные воздуховоды, проложенные в шахте покрыты огнезащитой. Можно ли оставить голым мой воздуховод? Точнее, их будет 2, оба вытяжка, на обоих только кафе висит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 28.12.2007, 17:00
Сообщение #35





Guest Forum






Действительно, забавно! По житейской логике, вроде как можно и не защищать, т.к. при прогорании в шахте в-да из кафе, единственное, что сможет прогореть, так это второй в-д из того-же кафе (при хорошем, не дай Бог, пожаре он прогорит еще до входа в шахту!) Но есть еще странный, на первый взгляд, вариант: пожар на другом этаже и прогорает изнутри защищенный воздуховод. Огнезащита обыпается, т.к. ей неначем держаться. В отверстие выбивается пламя, а тут и незащищенные в-ды кафе. Похоже на фантастику, но лучше перебдеть и защитить. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных