|
  |
Проблема с паровым калорифером, Помогите разобраться в ситуации |
|
|
Гость_Гость_Юрий_*
|
23.11.2005, 8:24
|
Guest Forum

|
Помогите разобраться в работе парового калорифера. Приточная установка 5500м3час, на улице 0 град, пар с давлением 1,6ати проходит через управляемый по приточной температуре электромагнитный клапан, поступает в калорифер КПск3-6 (часть воздуха байпассируется мимо калорифера, смешивается с подогретым) , далее через конденсатоотводчик в конд. линию. При включении установки идет прикрытие клапана примерно до 30%, давление за клапаном 0,8ати, давление за кондепсатоотв. примерно 0,75 ати (сливная магистраль). При снижении темп. приточного воздуха до заданной 26град, идет охлаждение нижней части калорифера и отводная труба охлаждается до 20..30град. Видно (и слышно), что конденсатоотводчик не сбрасывает воду. Приходится в ручном режиме открывать электромагн.клапан подачи пара, растет темп. приточного воздуха, но конденсатоотводчик "пробулькивает) воду, при переводе клапана в автомат. режим, по мере снижения температуры воздуха, конденсатоотводчик первое время сливает конденсат, но потом опять запирается, начинается охлаждение и т. д. Может кто сталкивался с такой проблемой. Спасибо, Юрий.
|
|
|
|
|
23.11.2005, 12:21
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 12.7.2005
Из: С-Петербург
Пользователь №: 969

|
Сами долго бились с паром. Пар как воду регулировать пропорциональным открытием клапана невозможно. Для регулирования температуры у Вас предусмотрена байпасная линия по воздуху. т.е смешением части уличного воздуха и подогретого калорифером. А на месте регулирующего клапана должен стоять 2х позиционный откр/закр(чтобы полностью откл калорифер, когда он не требуется). Для срабатывания конденсатоотводчика нужен собравшийся конденсат и определенное давление- которое у вас достигается в открытом положении а на отметке 30 видимо проход пара вообще закрыт. Мы пришли к выводу что проще поставить ПСА и дальше рулить водой.
Прикрепленные файлы
SXEMA.doc ( 88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 893
|
|
|
|
|
23.11.2005, 12:31
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
здесь сделан тот же вывод, что предложил kolik
|
|
|
|
Гость_Гость_Юрий_*
|
23.11.2005, 14:55
|
Guest Forum

|
to Kolik, to LordN Спасибо за бысрую реакцию, изучаю Ваши рекомендации. Существующего клапана не хватает для достаточного перепуска воздуха, его площадь равна примерно 30% фронта теплообменника. Проблема очевидно в том, что установлен конденсатоотводчик термодинамического типа, старый горшок с тарелкой прикрывающей вход пара/выход конденсата. По паспорту он работает с 1ати, нормальное давление 4ати, а на выходе давление должно быть 0,5 от входа. Очевидно, что в этих условиях он просто не работает, то есть не сливает конденсат. Будем пытаться перейти на конденсатоотводчик другого типа, например, поплавковый, который не требует большого перепада давления. С уважением, Юрий
|
|
|
|
|
23.11.2005, 16:52
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10884
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
не за что. буду надеяться, что у вас все получится - удачи!
большая просьба - отображайте в этой (или в той) теме свои шаги и полученные результаты, наверняка кому-нить в будущем пригодятся.
|
|
|
|
|
24.11.2005, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый господа !
При обвязке паровых калориферов существует целый ряд особенностей, которые необходимо учитывать и ни один из них нельзя навывать мелочами.
Заявление по поводу невозможности применения пропорционального регулирования не принимаю - мы обвязали около сотни паровых калориферов при самых разнообрахных тех. условиях и проблемы встречались только на первых объектах, когда небыло достаточного опыта.
Про конденсатоотводчик Вы правы - термодинамические хорошо работают только при противодавлениях до 50% от входящего, если противодавление высокое, они работают нестабильно... К тому же они не отводят воздух, что очень важно для использования на теплообменных агрегатах. Важно, чтобы была соблюдена рабочая точка: номинальный расход х 3 при рабочем перепаде давления. Если противодавление высокое и конденсат не может подняться (например при немного приоткрытом клапане), ставится обычный конденсатный насос, работающий на паре или сжатом воздухе.
Существует множество типов конденсатоотводчиков и для всех существует своя сфера применения. Обычно для расходов пара до 10 тонн (у учетом необходимого в любом случае коэффициента запаса 3:1) мы применяем конденсатоотводчики с перевернутям стаканом (для больших расходов со встроенным воздухоотводчиком), при расходах выше - поплавково-термостатические (они практически все со встроенным термостатическим воздушником). Если на пусках много воздуха, то на вводном паропроводе необходимо установить воздушник.
Двухпозиционное управление для паровых калориферов просто опасно ! Двух поз. клапаны устанавливаются только для выполнения функции защиты, НО НЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРОЙ Паровые теплообменники необходимо разогревать плавно (и управлять !) - это общепринятая практика. При отсутствии прерывателя вакуума на вводе любое резкое ракрытие паропровода (2-х поз. регулятором) Вы рискуете получить гидроудар от всасывания конденсата из конденсатопровода.
Для защиты от размораживания существует целый ряд готовых технических решений от применения двух конденсатоотводчиков с перевернутым стаканом с разными седлами, до обычного термостатического сбросного клапана. Если хотите, могу набросать условно типовую схему обвязки парового калорифера, многие вопросы для Вас отпадут сами собой.
|
|
|
|
Гость_Гость_Юрий_*
|
24.11.2005, 15:02
|
Guest Forum

|
To gilepp Спасибо за пояснения, на днях мы перепробуем несколько своих вариантов, чтобы попытаться понять в чем дело. Наш теплообменник КпСк-3-6 по расчетам пропускает около 50кг пара, то есть очень мало, а конденсатоотводчик стоит на Ду=32 (для зимы расчетное значение около 120кг пара). Сейчас нас волнует вопрос почему перепад на конденсатоотводчике малый или же почему в конденсатной линии давление близкое к давлению перед конденсатоотводчиком. С уважением, Юрий. Gilepp? Вы в Москве или нет, другими словами можно ли с Вами напрямую связаться по этому частному вопросу.
|
|
|
|
|
24.11.2005, 15:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
Уважаемый Юрий ! Я работаю в Санкт-Петербурге. Готов сообщить телефон и ответить на Ваши вопросы.
|
|
|
|
Гость_Гость_Юрий_*
|
24.11.2005, 16:03
|
Guest Forum

|
Я завтра отсутствую, предположительно на обьекте буду во вторник, свяжусь с Вами где-нибудь в среду, напишу, что получилось. Спасибо, Юрий
|
|
|
|
|
27.2.2015, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132468

|
Добрый день, коллеги. В продолжении темы, не посоветуете фирму-поставщика по вопросу подбора приточной установки с паровым воздухонагревателем, автоматики для нее и обвязки парового воздухонагревателя?
P.S. кроме Везы, туда уже обратился. Просто для сравнения хочу рассмотреть несколько организаций
|
|
|
|
|
27.2.2015, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26

|
|
|
|
|
|
27.2.2015, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132468

|
Спасибо gilepp!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|