> Вопрос по CORRIGO L10, Помогите решить проблему
NoliN
сообщение 29.11.2007, 10:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13310



Господа, если не трудно. Выскакивает ошибка "Контроль изм.Т", при этом по всем показателям установка работает нормально. Обогрев электрический. Ошибка выскакивает не сразу, через час, бывает больше. Сбрасывается только рубильником.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 29.11.2007, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



А контроллер при этом поддерживает установленную температуру? Если мне не изменяет память, это сообщение говорит о невозможности поддержания заданной температуры с предустановленной ошибкой в течение определенного (тоже предустановленного) времени. А сбрасывается она не обязательно рубильником, можно заблокировать и разблокировать опять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NoliN
сообщение 29.11.2007, 13:21
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13310



Температура действительно меньше уставки (при заданной 21, установка в помещении удерживает 16), но мы грешили на холодные батареи! Неужели если температура в помещении меньше заданной,контроллер будет выдавать ошибку и ничего нельзя с этим поделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 29.11.2007, 13:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



меньше или больше заданной - контроллер должен оповещать о невозможности выполнять задание:) с третьего уровня доступа можно увеличить дельту t, чтобы он больше не ругался. А вообще странно, что Вас устраивает такая ситуация, когда t текущая = 16 при t установленной 21, возникает вопрос - а зачем тогда тут вообще контроллер, приточка?...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NoliN
сообщение 29.11.2007, 14:02
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 28.11.2007
Пользователь №: 13310



Спасибо за совет, попробую! Сейчас нагреватель выдает 100%, просто не справляется с большим объемом. Расчитываем что когда дадут отопление все будет нормльно.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 30.11.2007, 0:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



хде вы коррягу 10 ю нашли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных