Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нормы по расстояниям от шкафов оборудования.
tristan
сообщение 30.11.2007, 11:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125



Здраствуйте.
Подскажите пожалуйста какие минимальные расстояния должны соблюдаться от шкафов автоматизации, шкафов ВРУ и т.д. должны до Г.Р.У., основного тепломеханического оборудования. Желательно привести ссылки на нормативные документы, подтвердающие эти расстояния. Речь идет о блочно-модульных котельных где порой много натыкано оборудования и трубопроводов в стесненных условиях.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tripleks_*
сообщение 2.12.2007, 19:23
Сообщение #2





Guest Forum






такая же проблема: хотя без СНИПов, помещение 3,5 на 6 метров теплопункт на 2,7ГВатт. 2ттеплообменника с пара на воду. 2 насоса по 45квт sad.gif к ним семеновские частотники и щит автоматики, все вот умещаеца... впритык, а вот ВРУ.... блин никак.... сказали заказчику чтоб сам ставил ВРУ... какие тут снипы хотябы впринципе уместить....

Сообщение отредактировал tripleks - 2.12.2007, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 13.12.2007, 13:03
Сообщение #3





Guest Forum






пуэ 7.1.28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tristan
сообщение 24.2.2008, 19:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125



Цитата(Victory @ 13.12.2007, 10:03) [snapback]201286[/snapback]
пуэ 7.1.28


Что-то неашел здесь ничего по теме сообщения. :-(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 24.2.2008, 22:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
2,7ГВатт

Вы это сурьезно ? По моим прикидкам диаметры труб в данном случае могут составить по пару 300-500 мм, а по воде.... нуИХнах smile.gif
не ошиблись Вы ?
ЗЫ: а габариты ТО ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 26.2.2008, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(tristan @ 24.2.2008, 22:17) [snapback]225384[/snapback]
Что-то неашел здесь ничего по теме сообщения. :-(


Глава 5.1 ПУЭ
5.1.14. Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце шкафа - не менее 0,6 м; при двухрядном расположении шкафов ширина прохода в свету между ними должна быть не менее 1,2 м, а между открытыми противоположными дверцами - не менее 0,6 м.

smile.gif

Цитата(tristan @ 24.2.2008, 22:17) [snapback]225384[/snapback]
Что-то неашел здесь ничего по теме сообщения. :-(


7.1.28.
...
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.


Написано же 1 м.

И кстати уже тема такая обсуждалась тут на форуме. В поиске поищи, мож там что еще интересное есть.

Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 26.2.2008, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tristan
сообщение 26.2.2008, 22:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125



Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 25.7.2016, 7:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(Victory @ 13.12.2007, 13:03) *
пуэ 7.1.28



Цитата(Юрец_НСК @ 26.2.2008, 13:56) *
Глава 5.1 ПУЭ
5.1.14. Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце шкафа - не менее 0,6 м; при двухрядном расположении шкафов ширина прохода в свету между ними должна быть не менее 1,2 м, а между открытыми противоположными дверцами - не менее 0,6 м.

smile.gif



7.1.28.
...
Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м.


Написано же 1 м.

И кстати уже тема такая обсуждалась тут на форуме. В поиске поищи, мож там что еще интересное есть.



Ребята, а вы ПУЭ то хоть читаете? или так просто пункты оттуда переписываете!??? Глава 7.1 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОТЕЛЬНЫЕ!!! Глава 5.1 Вообще к электромашинным помещениям относится!!!!!! В блочных котельных всегда мало места и расстояние от шкафа до трубопроводов с водой и газом должны другими нормами регулироваться!! В снипе 2-35-76 "Котельные установки" в котельных до 10МВт тепловой мощностью расположение шкафов допускается!! Но расстояние там не нормируется! В ПУЭ единственное что нашел это глава 4.1, но не нашел в ней ничего полезного, так как щиты котельной не имеют открытых токоведущих частей (как правило), а также пункт 2.1.56, если принять шкаф как скопление электропроводок, то расстояние ка до электропроводки.. Все.. больше лично я ничего не нашел в нормативах.. Если есть что-то, то было бы полезно узнать всем я думаю.. и в первую очередь тем, кто читает ПУЭ отдельными пунктами.. Рас уж тема поднималась уже, то хорошо было бы увидеть то к чему пришло там обсуждение..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 25.7.2016, 12:35
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Boobl @ 25.7.2016, 8:33) *
Ребята, а вы ПУЭ то хоть читаете? или так просто пункты оттуда переписываете!???


Молодец! Откопал пыльную тему, всех научил жизни!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 25.7.2016, 14:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(wild @ 25.7.2016, 12:35) *
Молодец! Откопал пыльную тему, всех научил жизни!

Цели научить не преследовал.. Преследовал цель научиться.. Кто бы меня научил! В 2008 году все теже пункты были. А вопрос то открытым остался.. Нашел несколько подобных тем на разных форумах и везде отсылка на главу 7.1.. Потому и негодую.
Вообще обсуждение такого рода вопросов на форумах хранится потом годами и все кто начинает искать ответ на подобные вопросы натыкается вот на такие пыльные темы..

Сообщение отредактировал Boobl - 25.7.2016, 14:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 25.7.2016, 16:52
Сообщение #11





Guest Forum






ГОСТ 23274-84 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия
1.2.8. Вводное (вводно-распределительное) устройство следует устанавливать внутри здания в запирающемся шкафу (щитке).
В зданиях контейнерного типа вводное (вводно-распределительное) устройство и принципиальная электрическая схема должны размещаться, как правило, у входа.
Ширина прохода обслуживания в свету перед вводным (вводно-распределительным) устройством зданий всех типов должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода - не менее 1,9 м.
1.2.9. Допускается установка вводного (вводно-распределительного) устройства снаружи здания при условии соблюдения требований ГОСТ 14254-80 по степени защиты электрооборудования и ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 26.7.2016, 7:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Спасибо за науку! В ГОСТах не искал. Правда ГОСТ по части блочно-модульных котельных (причем не уверен, что блочно-модульные можно назвать мобильными), но это уже что-то, хоть ГОСТы и носят рекомендательный характер. Получается обязательных норм и нормирования расстояний конкретно до трубопроводов различного назначения нет?

Сообщение отредактировал Boobl - 26.7.2016, 7:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 26.7.2016, 8:21
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Какие вообще могут быть нормы и расстояния? Вам ехать нужно, или шашечки нужны? Все расстояния будут определяться только и только характеристиками используемого оборудования, и ничем более. И если в описании датчика, например, указано, что расстояние не более 50 метров при прокладке неэкранированным кабелем - то так оно и есть - не более.

Сообщение отредактировал Alexander_I - 26.7.2016, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 26.7.2016, 9:16
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



А при чем тут датчик? Расстояния от шкафа до датчиков и прочего оборудования устанавливаемого по месту я знаю чем ограничено.. Речь идет о расположении самого ШКАФА с НКУ и прочими приборами в помещении котельной..
Собственно ответ мне понятен. Определенных норм нет. Просто необходимо видеть грани разумного и оставлять место для обслуживания, избегать трубопроводов с водой над шкафами и тд и тп.. Но обязательных норм нет. Таких, например, как в главе 7.1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 26.7.2016, 18:14
Сообщение #15





Guest Forum






СНиП II-35-76 (действующий)
4.20. Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных, работающих с постоянным присутствием обслуживающего персонала, (расстояние между
котлами и строительными конструкциями, ширина проходов) а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров
теплоносителя следует предусматривать в соответствии с требованиями ПБ 10-574-03.
Для блочно-модульных котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, размеры проходов, размещение лестниц и площадок для
обеспечения свободного доступа при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования, приборов и арматуры принимаются в соответствии с указаниями в
паспортах и инструкциях по обслуживанию оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.7.2016, 19:01
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(wild @ 26.7.2016, 18:14) *
СНиП II-35-76 (действующий)

Из НОРМА
Цитата
Статус: Документ не актуализирован. Действует актуализированная редакция СП 89.13330.2012 "Котельные установки"

В обяз. перечень по ПП РФ № 1521 включён только СП 89.13330.2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wild_*
сообщение 26.7.2016, 19:47
Сообщение #17





Guest Forum






СП 89.13330.2012 это актуализированный СНиП II-35-76
Прикрепленный файл  2016_07_26_23_43_33.jpg ( 59,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.7.2016, 20:58
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Я с этим и не спорю, но обозначение документа, всё-таки СП 89.13330.2012 и его текст не является точной копией текста СНиП II-35-76 rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 27.7.2016, 8:04
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Цитата(wild @ 26.7.2016, 18:14) *
СНиП II-35-76 (действующий)
4.20. Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных, работающих с постоянным присутствием обслуживающего персонала, (расстояние между
котлами и строительными конструкциями, ширина проходов) а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров
теплоносителя следует предусматривать в соответствии с требованиями ПБ 10-574-03.
Для блочно-модульных котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, размеры проходов, размещение лестниц и площадок для
обеспечения свободного доступа при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования, приборов и арматуры принимаются в соответствии с указаниями в
паспортах и инструкциях по обслуживанию оборудования.



Цитата(ИОВ @ 26.7.2016, 20:58) *
Я с этим и не спорю, но обозначение документа, всё-таки СП 89.13330.2012 и его текст не является точной копией текста СНиП II-35-76 rolleyes.gif


Так и есть, поэтому имелся ввиду, судя по всему, вот этот пункт из СП 89.13330.2012:

6.23 Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных, работающих с постоянным присутствием обслуживающего персонала (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с [11]. Для блочно-модульных котельных и котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, размеры проходов принимается с учетом конструктивных особенностей блок-модуля, позволяющих соблюсти указанные выше нормы и обеспечить свободный доступ к оборудованию при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования и за счет легкосъемных конструкций блок-модуля.

Где [11] - это ПБ 10-574-03. Причем ПБ 10-574-03 документ НЕдействующий.. Но пункт тем не менее понятен.. собственно то о чем я и писал..

Сообщение отредактировал Boobl - 27.7.2016, 8:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 27.7.2016, 8:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Здесь обсуждали отмену ПБ и замену - может, чем поможет. Тема совсем не моя, поэтому не вникаю, извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Goryachev
сообщение 27.7.2016, 9:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479



Писал однажды в РТН, ответ выкладываю!Прикрепленный файл  ________.jpg ( 448,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boobl
сообщение 27.7.2016, 12:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998



Спасибо за ответы! Не зря написал.)
По поводу СП 124.13330.2012.. Я так понимаю оно распространяется на тепловые сети, и не относится к помещению котельных... Хотя в любом случае от сетевых насосов шкаф как правило на удалении находится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных