|
  |
Нормы по расстояниям от шкафов оборудования. |
|
|
|
30.11.2007, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125

|
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста какие минимальные расстояния должны соблюдаться от шкафов автоматизации, шкафов ВРУ и т.д. должны до Г.Р.У., основного тепломеханического оборудования. Желательно привести ссылки на нормативные документы, подтвердающие эти расстояния. Речь идет о блочно-модульных котельных где порой много натыкано оборудования и трубопроводов в стесненных условиях. Спасибо.
|
|
|
|
Гость_tripleks_*
|
2.12.2007, 19:23
|
Guest Forum

|
такая же проблема: хотя без СНИПов, помещение 3,5 на 6 метров теплопункт на 2,7ГВатт. 2ттеплообменника с пара на воду. 2 насоса по 45квт  к ним семеновские частотники и щит автоматики, все вот умещаеца... впритык, а вот ВРУ.... блин никак.... сказали заказчику чтоб сам ставил ВРУ... какие тут снипы хотябы впринципе уместить....
Сообщение отредактировал tripleks - 2.12.2007, 19:26
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
13.12.2007, 13:03
|
Guest Forum

|
пуэ 7.1.28
|
|
|
|
|
24.2.2008, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125

|
Цитата(Victory @ 13.12.2007, 10:03) [snapback]201286[/snapback] пуэ 7.1.28 Что-то неашел здесь ничего по теме сообщения. :-(
|
|
|
|
|
24.2.2008, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата 2,7ГВатт Вы это сурьезно ? По моим прикидкам диаметры труб в данном случае могут составить по пару 300-500 мм, а по воде.... нуИХнах  не ошиблись Вы ? ЗЫ: а габариты ТО ?
|
|
|
|
|
26.2.2008, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(tristan @ 24.2.2008, 22:17) [snapback]225384[/snapback] Что-то неашел здесь ничего по теме сообщения. :-( Глава 5.1 ПУЭ 5.1.14. Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце шкафа - не менее 0,6 м; при двухрядном расположении шкафов ширина прохода в свету между ними должна быть не менее 1,2 м, а между открытыми противоположными дверцами - не менее 0,6 м.  Цитата(tristan @ 24.2.2008, 22:17) [snapback]225384[/snapback] Что-то неашел здесь ничего по теме сообщения. :-( 7.1.28. ... Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Написано же 1 м. И кстати уже тема такая обсуждалась тут на форуме. В поиске поищи, мож там что еще интересное есть.
Сообщение отредактировал Юрец_НСК - 26.2.2008, 14:21
|
|
|
|
|
26.2.2008, 22:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8125

|
Спасибо.
|
|
|
|
|
25.7.2016, 7:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998

|
Цитата(Victory @ 13.12.2007, 13:03)  пуэ 7.1.28 Цитата(Юрец_НСК @ 26.2.2008, 13:56)  Глава 5.1 ПУЭ 5.1.14. Ширина прохода обслуживания в свету между рядом шкафов с электрооборудованием напряжением до 1 кВ и частями здания или оборудования должна быть не менее 1 м, а при открытой дверце шкафа - не менее 0,6 м; при двухрядном расположении шкафов ширина прохода в свету между ними должна быть не менее 1,2 м, а между открытыми противоположными дверцами - не менее 0,6 м.  7.1.28. ... Расстояние от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, внутренние водостоки), газопроводов и газовых счетчиков до места установки должно быть не менее 1 м. Написано же 1 м. И кстати уже тема такая обсуждалась тут на форуме. В поиске поищи, мож там что еще интересное есть. Ребята, а вы ПУЭ то хоть читаете? или так просто пункты оттуда переписываете!??? Глава 7.1 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА КОТЕЛЬНЫЕ!!! Глава 5.1 Вообще к электромашинным помещениям относится!!!!!! В блочных котельных всегда мало места и расстояние от шкафа до трубопроводов с водой и газом должны другими нормами регулироваться!! В снипе 2-35-76 "Котельные установки" в котельных до 10МВт тепловой мощностью расположение шкафов допускается!! Но расстояние там не нормируется! В ПУЭ единственное что нашел это глава 4.1, но не нашел в ней ничего полезного, так как щиты котельной не имеют открытых токоведущих частей (как правило), а также пункт 2.1.56, если принять шкаф как скопление электропроводок, то расстояние ка до электропроводки.. Все.. больше лично я ничего не нашел в нормативах.. Если есть что-то, то было бы полезно узнать всем я думаю.. и в первую очередь тем, кто читает ПУЭ отдельными пунктами.. Рас уж тема поднималась уже, то хорошо было бы увидеть то к чему пришло там обсуждение..
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
25.7.2016, 12:35
|
Guest Forum

|
Цитата(Boobl @ 25.7.2016, 8:33)  Ребята, а вы ПУЭ то хоть читаете? или так просто пункты оттуда переписываете!??? Молодец! Откопал пыльную тему, всех научил жизни!
|
|
|
|
|
25.7.2016, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998

|
Цитата(wild @ 25.7.2016, 12:35)  Молодец! Откопал пыльную тему, всех научил жизни! Цели научить не преследовал.. Преследовал цель научиться.. Кто бы меня научил! В 2008 году все теже пункты были. А вопрос то открытым остался.. Нашел несколько подобных тем на разных форумах и везде отсылка на главу 7.1.. Потому и негодую. Вообще обсуждение такого рода вопросов на форумах хранится потом годами и все кто начинает искать ответ на подобные вопросы натыкается вот на такие пыльные темы..
Сообщение отредактировал Boobl - 25.7.2016, 14:26
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
25.7.2016, 16:52
|
Guest Forum

|
ГОСТ 23274-84 Здания мобильные (инвентарные). Электроустановки. Общие технические условия 1.2.8. Вводное (вводно-распределительное) устройство следует устанавливать внутри здания в запирающемся шкафу (щитке). В зданиях контейнерного типа вводное (вводно-распределительное) устройство и принципиальная электрическая схема должны размещаться, как правило, у входа. Ширина прохода обслуживания в свету перед вводным (вводно-распределительным) устройством зданий всех типов должна быть не менее 0,8 м (и не менее 0,6 м перед открытой дверью шкафа), высота прохода - не менее 1,9 м. 1.2.9. Допускается установка вводного (вводно-распределительного) устройства снаружи здания при условии соблюдения требований ГОСТ 14254-80 по степени защиты электрооборудования и ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических факторов внешней среды.
|
|
|
|
|
26.7.2016, 7:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998

|
Спасибо за науку! В ГОСТах не искал. Правда ГОСТ по части блочно-модульных котельных (причем не уверен, что блочно-модульные можно назвать мобильными), но это уже что-то, хоть ГОСТы и носят рекомендательный характер. Получается обязательных норм и нормирования расстояний конкретно до трубопроводов различного назначения нет?
Сообщение отредактировал Boobl - 26.7.2016, 7:30
|
|
|
|
|
26.7.2016, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Какие вообще могут быть нормы и расстояния? Вам ехать нужно, или шашечки нужны? Все расстояния будут определяться только и только характеристиками используемого оборудования, и ничем более. И если в описании датчика, например, указано, что расстояние не более 50 метров при прокладке неэкранированным кабелем - то так оно и есть - не более.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 26.7.2016, 8:23
|
|
|
|
|
26.7.2016, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998

|
А при чем тут датчик? Расстояния от шкафа до датчиков и прочего оборудования устанавливаемого по месту я знаю чем ограничено.. Речь идет о расположении самого ШКАФА с НКУ и прочими приборами в помещении котельной.. Собственно ответ мне понятен. Определенных норм нет. Просто необходимо видеть грани разумного и оставлять место для обслуживания, избегать трубопроводов с водой над шкафами и тд и тп.. Но обязательных норм нет. Таких, например, как в главе 7.1.
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
26.7.2016, 18:14
|
Guest Forum

|
СНиП II-35-76 (действующий) 4.20. Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных, работающих с постоянным присутствием обслуживающего персонала, (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов) а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с требованиями ПБ 10-574-03. Для блочно-модульных котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, размеры проходов, размещение лестниц и площадок для обеспечения свободного доступа при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования, приборов и арматуры принимаются в соответствии с указаниями в паспортах и инструкциях по обслуживанию оборудования.
|
|
|
|
|
26.7.2016, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(wild @ 26.7.2016, 18:14)  СНиП II-35-76 (действующий) Из НОРМАЦитата Статус: Документ не актуализирован. Действует актуализированная редакция СП 89.13330.2012 "Котельные установки" В обяз. перечень по ПП РФ № 1521 включён только СП 89.13330.2012
|
|
|
|
Гость_wild_*
|
26.7.2016, 19:47
|
Guest Forum

|
СП 89.13330.2012 это актуализированный СНиП II-35-76
2016_07_26_23_43_33.jpg ( 59,01 килобайт )
Кол-во скачиваний: 17
|
|
|
|
|
26.7.2016, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Я с этим и не спорю, но обозначение документа, всё-таки СП 89.13330.2012 и его текст не является точной копией текста СНиП II-35-76
|
|
|
|
|
27.7.2016, 8:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998

|
Цитата(wild @ 26.7.2016, 18:14)  СНиП II-35-76 (действующий) 4.20. Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных, работающих с постоянным присутствием обслуживающего персонала, (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов) а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с требованиями ПБ 10-574-03. Для блочно-модульных котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, размеры проходов, размещение лестниц и площадок для обеспечения свободного доступа при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования, приборов и арматуры принимаются в соответствии с указаниями в паспортах и инструкциях по обслуживанию оборудования. Цитата(ИОВ @ 26.7.2016, 20:58)  Я с этим и не спорю, но обозначение документа, всё-таки СП 89.13330.2012 и его текст не является точной копией текста СНиП II-35-76  Так и есть, поэтому имелся ввиду, судя по всему, вот этот пункт из СП 89.13330.2012: 6.23 Размещение котлов и вспомогательного оборудования в котельных, работающих с постоянным присутствием обслуживающего персонала (расстояние между котлами и строительными конструкциями, ширина проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования в зависимости от параметров теплоносителя следует предусматривать в соответствии с [11]. Для блочно-модульных котельных и котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, размеры проходов принимается с учетом конструктивных особенностей блок-модуля, позволяющих соблюсти указанные выше нормы и обеспечить свободный доступ к оборудованию при техническом обслуживании, монтаже и демонтаже оборудования и за счет легкосъемных конструкций блок-модуля. Где [11] - это ПБ 10-574-03. Причем ПБ 10-574-03 документ НЕдействующий.. Но пункт тем не менее понятен.. собственно то о чем я и писал..
Сообщение отредактировал Boobl - 27.7.2016, 8:05
|
|
|
|
|
27.7.2016, 8:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Здесь обсуждали отмену ПБ и замену - может, чем поможет. Тема совсем не моя, поэтому не вникаю, извините.
|
|
|
|
|
27.7.2016, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 28.11.2009
Пользователь №: 41479

|
Писал однажды в РТН, ответ выкладываю!
________.jpg ( 448,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 166
|
|
|
|
|
27.7.2016, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 28.5.2012
Пользователь №: 151998

|
Спасибо за ответы! Не зря написал.) По поводу СП 124.13330.2012.. Я так понимаю оно распространяется на тепловые сети, и не относится к помещению котельных... Хотя в любом случае от сетевых насосов шкаф как правило на удалении находится.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|