> Установка очистки ливневых сточных вод, нужно запроектировать самую лучшую
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 11:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Уважаемые специалисты!
Нужно запроектировать установку очистки ливневых сточных вод. Самую передовую!!!

Принципиальная схема:
1. Резервуар.
2. Насосная.
3. Фильтр грубой очистки.
4. Фильтр тонкой очистки.

Оставьте пожалуйста свои пожелания. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.11.2007, 11:42
Сообщение #2





Guest Forum






ничего не желаю... Вы же проектируете? smile.gif
а по составу оборудования:
1. забыли обеззараживание воды
2. в зависимости от требований к сбросу - фильтров может быть много и разных. рекомендуются 3 ступени - с сорбентом на 3 стадии
3. ну и эта... бочка под якобы собранные нефтепродукты, оборудование для его сбора laugh.gif
посмотрите рекомендации НИИ ВОДГЕО в нормативке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 12:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Спасибо! biggrin.gif
Добавляю:
5. Установка для обезараживания воды.
6. Оборудование для сбора нефтепродуктов.
7. Емкость для собранных нефтепродуктов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.11.2007, 14:21
Сообщение #4





Guest Forum






гыыыы... раз пошла такая пьянка, и установка передовая - "установка сбора и обезвоживания НП" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 15:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Это конечно biggrin.gif , но предложите что еще установить, а лишнее выкину потом.
В идеале - стоит установка где нибудь на автостоянке, дождик прошел и все в нее смыло, она (установка) воду очистила и разлила в пластиковые бутылки. И вода такого качества, что можно поставлять в качестве питьевой куда-нибудь в ЕС.
Конечно это на уровне космических технологий, но ???
bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 30.11.2007, 15:17
Сообщение #6





Guest Forum






насос-дозатор спирта 96% в очищенную воду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 15:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Чтоб не скучно было clap.gif , но вопрос серьезный:
ТЗ (устное): запроектировать самую передовую станцию очистки ливневых сточных вод.

Еще вариант добавить в установку
8. Устройство насыщения кислородом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 15:48
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 15:27) [snapback]196916[/snapback]
добавить в установку
8. Устройство насыщения кислородом.

Любой каприз за Ваши деньги. Обращайтесь biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 16:34
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Обращаюсь!!!
Что еще можно установить для полноты комплекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 16:37
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вам на какую сумму наборчик подобрать? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 16:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



У меня тоже первый вопрос был про стоимость.
Ответ - на стоимость не обращать внимание, нужны наилучшие показатели стоков на выходе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 16:48
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Что такое "наилучшие показатели"? В цифрах можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_wiktor-m_*
сообщение 30.11.2007, 16:49
Сообщение #13





Guest Forum






Дистиллят clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 16:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Цифр нет. Самые лучшие. Результат по факту.
И еще, заказчик готов приобрести лучшую (возможно не одну) на данный момент установку и разобрать ее на винтики.
Если порекомендуете, буду просто счастлив laugh.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 16:56
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 16:53) [snapback]196980[/snapback]
Цифр нет. Самые лучшие.

Некорректная постановка задачи. Нет критерия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2007, 17:03
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



офигительно будет поставить следующее:
1. Песколовка горизонтальная (со сгребковым муханизном фашисткая); Площадку подсушивания для сбора песка.
2. Отстойник - флотатор доктора Крофта. (с реагентным хозяйством к нему);
3. Типа бочку для отделения (есть мега девайсы готовые). Для особо хорошего отделнния нефти.
4. Песчанный фильтр непрерывного действия на всякий случай.
5. Фашисткую установку обратного осмоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 17:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 13:56) [snapback]196981[/snapback]
Некорректная постановка задачи. Нет критерия.

Вы правы! Критерий - получить на выходе воду питьевого качества.
Я думаю на стадии разработки концепции установки это достаточно. mellow.gif


Цитата(Ewgen @ 30.11.2007, 14:03) [snapback]196987[/snapback]
офигительно будет поставить следующее:

Отлично, спасибо. Фашистская - это как я понимаю немецкая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2007, 17:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



Все в две нитки. Плюс на всякия пожарный бетонное корыто с дренажом + насосная станция.
А есче американских червяков. Маленьких и злых.
Фекальная тема меня прет!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 17:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Цитата(Ewgen @ 30.11.2007, 14:08) [snapback]196994[/snapback]
А есче американских червяков. Маленьких и злых.

Это как я понимаю добавить устройство биологической очистки???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2007, 17:12
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



А есче усреднитель с мешалками обезательно флюхтовскими.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 17:14
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:07) [snapback]196992[/snapback]
Вы правы! Критерий - получить на выходе воду питьевого качества.
Я думаю на стадии разработки концепции установки это достаточно. mellow.gif

То есть - СанПиН на водоповодную воду? Или на бутилированную?
А можно узнать - нафига? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 17:16
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 14:14) [snapback]196999[/snapback]
То есть - СанПиН на водоповодную воду? Или на бутилированную?

На бутылированную smile.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 30.11.2007, 17:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:16) [snapback]197001[/snapback]
На бутылированную smile.gif .

blink.gif , эт чего это вы там задумали?
людей поить водой из луж?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 17:25
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:16) [snapback]197001[/snapback]
На бутылированную smile.gif .

Ноу проблем. Стандартный набор из отстойника-песколовки, усреднителя, трёх последовательно стоящих напорных фильтров с различными загрузками (в том числе - сорбционными), и мелкого патронника.
Плюс - "водопроводный" набор из осмотической установки, и прочих сопутствующих ей приблуд.
Ну и до кучи - проточные анализаторы на каждый контролируемый параметр с радиомодемом и передачей инфы в центральный офис компании бегущей строкой на монитор smile.gif
Обеззараживание, дехлорирование, аэрирование и минерализация добавляется по вкусу. Ну и мелкие приблуды по обработке всех "хвостов", включая брикетирование осадка и приготовление смазочных масел из уловленных нефтепродуктов.
Вам скока таких продать то? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ewgen
сообщение 30.11.2007, 17:41
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482



нада вакумный выпариватель ставить он круче. А соду на выходе "по вкусу"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg2007
сообщение 30.11.2007, 17:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598



Цитата(andrey R @ 30.11.2007, 14:25) [snapback]197005[/snapback]
Вам скока таких продать то? smile.gif


Схема-результат:
1. Отстойник-песколовка
2. Усреднитель
3. Три последовательных напорных фильтра
4. Мелкий патронник
5. Осмотическая установка
6. Обезараживающая установка
7. Установка дехлорирования
8. Установка аэрирования
9. Установка минерализации
10. Радиомодем и поточные анализаторы с выводом результатов на центральный пункт.

Еще что-нибудь?

По поводу поводу продажи установок - сообщу заказчику, он с Вами свяжется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 18:02
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(oleg2007 @ 30.11.2007, 17:44) [snapback]197009[/snapback]
Еще что-нибудь?

Да это так, крупными мазками... smile.gif Там ещё много чего есть. Так Вам заворачивать? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 18:16
Сообщение #28


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А-а-а, как же это я озоносорбцию то забыл...? Позор...правильные пацаны без неё не возьмут установочку то biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 30.11.2007, 18:37
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



так тут форум специалистов или Юмор фм?

мы ставили "самую передовую" для коттеджного поселка на Рублевке LABKO.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.11.2007, 18:40
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(olga_g. @ 30.11.2007, 18:37) [snapback]197039[/snapback]
так тут форум специалистов или Юмор фм?
мы ставили LABKO.

Эт покруче моих бредней будет clap.gif
Не побили? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных