> Выброс воздуха от кофейни, 1 этаж жилого дома
juzzi
сообщение 23.11.2005, 14:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Помогите с решением вопроса. Ситуация такова: на первом этаже 4-х этажного жилого дома будет кофеня. По проекту будет состоять из зала для посетителей( S=46, h=3) и помещения для готовки кофе, разогрева полуфабрикатов, нарезки бутербродов и салатиков( S=12, h=3). Вопрос первый можно ли вытяжку с туалета направить в существующий вент. канал? Вопрос второй : Можно ли объединить вытяжку с зала с вытяжкой из помещения доготовки продуктов? Вопрос третий: Надо ли тянуть вытяжной воздуховод выше конька крыши или можно обойтись выбросом воздуха на уровне первого этажа? И в догонку правильно ли взял 10 крат на приток и вытяжку для зала? Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал MMM - 4.12.2009, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 23.11.2005, 15:22
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(juzzi @ Nov 23 2005, 14:40 )
Вопрос первый можно ли вытяжку с туалета направить в существующий вент. канал?

нет нельзя!!!механическую вентиляцию нельзя выбрасывать в сущ. вентканал,тем более выше жилые помещения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ворон_*
сообщение 23.11.2005, 16:02
Сообщение #3





Guest Forum






Как правило в зданиях такой этажности все каналы изолированны друг от друга , поэтому можно. Других каналов кроме как для вытяжек из сан узлов пока почти не проектируют.
Каналы однозначно выше здания, иначе будете поить кофе всех жильцов бесплатно.
Отдельные системы всегда лучще.
Вытяжку из зала уменьшить на колличество вытяжки из подсобных помещений, дабы не было запахов из кухни в зале. При таком объёме вообще всю вытяжку можно вытащить через кухню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 23.11.2005, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Цитата
Ситуация такова: на первом этаже 4-х этажного жилого дома будет кофеня. По проекту будет состоять из зала для посетителей( S=46, h=3) и помещения для готовки кофе, разогрева полуфабрикатов, нарезки бутербродов и салатиков( S=12, h=3).

Важнее знать не габариты помещений, а на сколько посетителей рассчитано кафе и какое электрооборудование находится в доготовочной.
Цитата
Вопрос первый можно ли вытяжку с туалета направить в существующий вент. канал?

Конечно же, нельзя. Запрещается всем, чем только можно smile.gif. Разве что вы естественную вытяжку там оставите, но это - беее... Лучше уж из него выброс сделать в стену, это меньший грех.
Цитата
Вопрос второй : Можно ли объединить вытяжку с зала с вытяжкой из помещения доготовки продуктов?

Ответ - нет. Можно сделать общий приток, если кафе небольшое, но вытяжка отдельными системами из помещения для посетителей (зал) и производственных (горячий цех, доготовочная и т.д.) А если будет меньше 50 человек, механический приток можно вообще не делать, лишь бы окна открывались.
Цитата
Вопрос третий: Надо ли тянуть вытяжной воздуховод выше конька крыши или можно обойтись выбросом воздуха на уровне первого этажа?

Увы, надо тянуть. Выше конька крыши. И смотрите, чтобы воздуховод не проходил у окон жилых комнат, лучше всего - между окном кухни и лестничной клетки. На расстоянии от окна 0,5 метра в идеале smile.gif В общем, чтоб рукой не дотянуться из окошка.
Цитата
И в догонку правильно ли взял 10 крат на приток и вытяжку для зала?

Объемы вентиляции в кафе определяются по расчету на разбавление тепловыделений, а не по кратностям. Посмотрите пособие "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ". На маленькое кафе посчитать очень легко. Может, у Вас и меньше получится smile.gif Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ворон_*
сообщение 23.11.2005, 17:07
Сообщение #5





Guest Forum






Если дом жилой то для чего там запроектированны вент каналы? Кофейня наверняка переоборудованна из квартиры. Если отдельный канал то кем запрещено? Если соединяющийся - нет вопросов. На 46 м2 46 чел. с открытыми окнами , шум и грязь с улицы , кофейный напиток с цикорием из Совка - КАЙФ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasara
сообщение 23.11.2005, 17:35
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 9.11.2005
Пользователь №: 1480



Если существующие каналы отдельные от каналов жилья, то можно, но тогда наверно и вопроса бы не стояло? smile.gif а чем открывающиеся фрамуги в верхней части окон так ужасны? грязь не попадает, шум особо тоже. А может там вообще пешеходная зона?smile.gif Но в общем, это не вопрос для обсуждения здесь. Я просто сказала, что такое возможно, если понадобится. А как организовать воздухообмен - дело инженера, который знает ситуацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 23.11.2005, 20:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Производственные вытяжки должны быть отдельными от общеобменных вытяжек зала и санузлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 23.11.2005, 20:07
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Если курят в зале, то вытяжка принята нормальная!
Выше конька тянуть только при превышении ПДВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
juzzi
сообщение 23.11.2005, 20:54
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 319
Регистрация: 29.10.2005
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425



Цитата
Выше конька тянуть только при превышении ПДВ.
Вот я тоже пришел к такому выводу, но где найти найти ПДК табачного дыма ? Единственное что я обнаружил, так это что табачный дым - концероген т.е. вредность. Еще если делать вытяжки раздельными, тут я согласен что так и надо, то получается что придется тянуть ТРИ воздуховода на крышу. Такого я не предсатвляю, тем более врядли разрешат портить фасад таким количеством воздуховодов. Поэтому спрашиваю обязательно ли тянуть вытяжку с туалета на крышу. Спасибо всем за помощь !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 24.11.2005, 8:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Насчет выбросов выше кровли то эта тема на форуме поднята товарищем SS.23 (можете почитать), но в СНиПе насчет выбросов от общеобменки из общественных зданий ничего не сказано.
По поводу кратности 10 в обеденном зале, то действительно надо считать и на теплоизбытки и на кратность (если курят) и по наружному воздуху (по посетителям) и принимать большую. А отмаз на то, что если меньше 50 посетителей то и форточку открыть можно, то я боусь не всякий заказчик Вас поймет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_qwe_*
сообщение 24.11.2005, 9:19
Сообщение #11





Guest Forum






Вентканалы предназначены для естественной вентиляции,надо учитывать проходимость канала!
Если он расчитан на (грубо) 50м3/ч,а в него "запихнут" все 200, не возникнет ли шум в них?
Соседи по голове не погладят,когда у них шуметь будет от вашего канала!!!
Да и СЭС не пропустит...
Ничего страшного с тремя свечами нет! главное, чтоб не на фасаде. rolleyes.gif
Удачи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 24.11.2005, 9:34
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



Да но встроенные каналы для естественной вентиляции расчитаны максимум на скорость 3 м/с, так, что если в них увеличить скорость до 6 м/с то никакого шума не будет (в канале 140х140 мы спокойно можем пропустить 420 м3/ч).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 11:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных