> Пожаротушение в православном соборе
MegaVert
сообщение 3.12.2007, 12:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Есть необходимость разработать раздел ВК православного собора большого объема, в СП на проектирование соборов необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода не оговаривается, а местный пожарник доказывает обратное bang.gif . Есть ли у кого-нибудь информация по поводу пожаротушения таких объектов? Может быть кто-нибудь подскажет соответствующие нормы?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 3.12.2007, 12:37
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



1) Вы не путайте слова пожарник и пожарный (первый - это погорелец, или поджигатель, а второй - это огнеборец)
просто, такие подмены понятий, очень обижают нормальных пожарных...
2) Вы не пробывали спросить у того местного пожарного чем он руководствуется?
(возможно, он рассматривает храм, как общественное помещенние с массовым пребываением людей)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.12.2007, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(MegaVert @ 3.12.2007, 12:24) [snapback]197633[/snapback]
Есть необходимость разработать раздел ВК православного собора большого объема, в СП на проектирование соборов необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода не оговаривается, а местный пожарник доказывает обратное bang.gif .

Есть где-то требование, завтра смогу только посмотреть.
Там еще и по поводу пожаротушения купола требования отдельные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 3.12.2007, 12:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



тушить только святой водой!:)

нормы - внутренний водопровод и канализация, общественные здания и сооружения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 3.12.2007, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



По обычному внутряночному СНиПу это, конечно, хорошо! но только как пожарным краном с максимальной высотой кампактной части струи 20 м тушить самую удаленную точку помещения (верх купола на высоте 40 м от пола). blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 3.12.2007, 15:00
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А чё там тушить- этож купол!))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 4.12.2007, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Водяной @ 3.12.2007, 16:00) [snapback]197700[/snapback]
А чё там тушить- этож купол!))))


Конечно, "чё там тушить"... В Троицком соборе не были? Напомнить?



и другие картинки:

http://www.pokazuha.ru/view/topic.cfm?key_...pe=1&type=9



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.12.2007, 10:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(OlgaO @ 3.12.2007, 12:45) [snapback]197643[/snapback]
Есть где-то требование, завтра смогу только посмотреть.
Там еще и по поводу пожаротушения купола требования отдельные.


Нашла.
НПБ108-96 "КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Противопожарные требования".
Внутреннее пожаротушение для храмов при объеме более 7,5 тыс. куб.м. Для куполов из горючих материалов сухотрубы с дренчерами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.12.2007, 10:33
Сообщение #9


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А ж/б - это горючий элемент?
Леса строительные не считаются, которые на картинке)))))
В Тульских храмах не видел дренчерной системы. Шкафы есть пожарные,ага....

Сообщение отредактировал Водяной - 4.12.2007, 10:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.12.2007, 11:11
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Водяной @ 4.12.2007, 10:33) [snapback]197990[/snapback]
А ж/б - это горючий элемент?
Леса строительные не считаются, которые на картинке)))))
В Тульских храмах не видел дренчерной системы. Шкафы есть пожарные,ага....


А что купола бывают из железобетона?
По куполам надо с архитекторами всегда советоваться.
По моему еще и купол понятие такое разное, но могу и путать - в общем, к архитекторам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.12.2007, 11:40
Сообщение #11


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



А фиг его знает из чего они бывают, я так, на всякий случай)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 4.12.2007, 12:19
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(OlgaO @ 4.12.2007, 11:26) [snapback]197986[/snapback]
Нашла.
НПБ108-96 "КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Противопожарные требования".
Внутреннее пожаротушение для храмов при объеме более 7,5 тыс. куб.м. Для куполов из горючих материалов сухотрубы с дренчерами.


О! Век живи - век учись!

В Швеции кстати, старые церквушки, имеющие историческую ценность, тушат тонкораспылённой водой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 4.12.2007, 13:41
Сообщение #13


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



а у нас почему не тушат? а хде товарисчи пожарники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 5.12.2007, 9:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



Всем огромное спасибо, отдельно благодарю OlgaO, очень помогли!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRANKINSHTEIN
сообщение 6.2.2009, 12:56
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 8.10.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 11815



Ж/б купола есть! В моем проекте храма именно такие, поэтому их пожаротушение не делал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 10.2.2009, 10:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата
Цитата(OlgaO @ 3.12.2007, 12:45)
Нашла

ОльгаО все знает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
water
сообщение 12.2.2009, 13:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786



недавно делала такой объект. Так вот, весь проект предполагал устройство сухотруба с дренчерными оросителями с возможностью подключения передвижной пожарной техники.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  АПТ_Model__1_.pdf ( 24,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Natalia I_*
сообщение 11.11.2009, 15:51
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(MegaVert @ 3.12.2007, 12:24) *
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Есть необходимость разработать раздел ВК православного собора большого объема, в СП на проектирование соборов необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода не оговаривается, а местный пожарник доказывает обратное bang.gif . Есть ли у кого-нибудь информация по поводу пожаротушения таких объектов? Может быть кто-нибудь подскажет соответствующие нормы?
Заранее спасибо!



Если объем Храма больше 5000м3, то независимо от СП надо делать внутреннее пожаротушение по СНИП 2.04.05-85. Табл.1. Наружное пожаротушение по СНиП 2.04.02-84 табл. 6. И сухотруб по НПБ 108-96.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных