Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Электрощитовая., Отопление.
msi
сообщение 10.7.2011, 15:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(испытатель @ 7.7.2011, 22:53) *
Ну это в деревне...А как по Вашему отапливают отдельно стоящие КТП со счетчиками и автоматикой. Телефонные СDMA концентраторы на улицах и пр., не догадываетесь - Эл. нагревателями

Послушайте, друг мой. Вы все время недооцениваете.
И ТП проектирую с лепездричеством, и дяревня - десяток институтов АН и завод. Проектировались ГИПРОНИИ.
Так что ... продолжайте испытывать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 10.7.2011, 15:36
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Alexander_Liseev @ 7.7.2011, 8:54) *
А мне забавна Ваша способность читать и воспринимать написанное в СНиПе.
Да, в нашей нормативке полно неразберихи и противоречий, но в данном случае русским по белому написано не допускается, но появляются люди, которые говорят: "...а вот там за углом такое построили и все хорошо".

Друг мой, походите по щитовым жилфонда. Наверное, удивитесь тому, что "нельзя", но делается.
В идеале щитовые грамотными архитекторами никогда не проектируются сопряженными с внешними ограждающими конструкциями.
Но это - грамотными.
Речь не идет о ТП. Там своя сказка. С отоплением все понятно, но вот до сих пор лепят естественную вентиляцию на 160 и более кВА. А потом сетевики каждые три года меняют трансформаторы, если раньше не погорят.
Ну да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MARINA-VER
сообщение 22.9.2011, 10:24
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 14.9.2011
Из: Россия. г.Пермь
Пользователь №: 121734



Магистральные транзитные трубопроводы и стояки прокладываются за пределами щитовой. В помещении щитовой размещаются только приборы отопления данного помещения и подводки к ним. Отопление щитовой выполняется цельными сварными трубами без фланцев, арматуры и т.п. (устанавливается за стеной электропомещения).
Отопление и вентиляцию различных электропомещений см. А 231 "Требования к строительной части рабочих чертежей электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий"

Сообщение отредактировал MARINA-VER - 22.9.2011, 10:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  A231.djvu ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 606
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 22.9.2011, 12:09
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Прокладывали транзитом через помещение электрощитовой, была ситуация что никак больше. Делали так: трубопровод без всяких вообще соединений (цельная труба) + футляр из цельной трубы с выводом концов футляров в смежные помещения. Согласовали с экспертизой - без проблем.
Я думаю что если вдруг и появятся соединения сварные трубы или футляра, то тогда просто 100% просвечивание свех швов.

Сообщение отредактировал А.В. - 22.9.2011, 12:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 11.1.2012, 15:15
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Посмотрела ПУЭ и СНиП , не нашла где написано, что в электрощитовой должно быть электрическое отопление, где точно это можно найти??? Нужно ответить на замечания заказчика. Насколько я помню , в жилых домах в электрощитовой обыкновенное централизованное отопление, хотя сейчас у меня электрощитовая в гараже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 11.1.2012, 16:03
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(marisa @ 11.1.2012, 15:15) *
Посмотрела ПУЭ и СНиП , не нашла где написано, что в электрощитовой должно быть электрическое отопление, где точно это можно найти??? Нужно ответить на замечания заказчика. Насколько я помню , в жилых домах в электрощитовой обыкновенное централизованное отопление, хотя сейчас у меня электрощитовая в гараже.

Можно и водяное. Только не допускается установка арматуры и разъемных соединений и соединения трубопроводов нужно сделать на сварке.

Сообщение отредактировал AleksejCher - 11.1.2012, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 11.1.2012, 16:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Спасибо большое! Т.е арматуру поставить до электрощитовой? Если возможно, дайте пожалуйста, ссылочку на документ , на который можно сослаться в отписке заказчику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 12.1.2012, 8:25
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 399
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
<...>

ПУЭ
7.1.29. <...>
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.
<...>

Вообще я не помню с како-го же документа взято "Соединение отопительных приборов и труб выполнять на сварке" - где-то было прямое указание.


Сообщение отредактировал nedrok - 12.1.2012, 8:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 12.1.2012, 8:56
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



ПУЭ Издание 7
Цитата
4.2.112. Прокладка в помещения РУ относящихся к ним (не транзитных) трубопроводов отопления допускается при условии применения цельных сварных труб без вентилей и т.п., а вентиляционных сварных коробов - без задвижек и других подобных устройств. Допускается также транзитная прокладка трубопроводов отопления при условии, что каждый трубопровод заключен в сплошную водонепроницаемую оболочку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marisa
сообщение 12.1.2012, 9:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128979



Всем огромное спасибо! Начала склоняться все- таки к элетрическому отоплению, как хочет заказчик, наверно это более безопасно и легче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.3.2013, 15:34
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Здравствуйте, вбито в голову с давних времен, что транзитом нельзя через электрощитовую прокладывать трубы отопления. А можно только установить радиатор из гл.трубы на сварных соединениях и без рег. и прочей арматуры...
А теперь по нормам:

СНиП 41-01-2003
6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается:
а) на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях в районах с расчетной температурой минус 40 °С и ниже (параметры Б);
б) транзитных - через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
На чердаках допускается установка расширительных баков с тепловой изоляцией из негорючих материалов.


ПУЭ
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Трубопроводы (водопровод, отопление) прокладывать через электрощитовые помещения не рекомендуется.
Трубопроводы (водопровод, отопление), вентиляционные и прочие короба, прокладываемые через электрощитовые помещения, не должны иметь ответвлений в пределах помещения (за исключением ответвления к отопительному прибору самого щитового помещения), а также люков, задвижек, фланцев, вентилей и т.п.


То есть по 41-01 я не могу проложить транзитом стояк отопления, а п ПУЭ могу) КАк будет верно?

PS по ПУЭ Теперь даже можно на стояк вешать прибор отопления для электрощитовой, электрики ждут видимо несчастных случаев(

Сообщение отредактировал alexius_sev - 29.3.2013, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 29.3.2013, 15:39
Сообщение #42


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Если Вы электрик, то верно по ПУЭ, если ОВшник по СНиП 41-01, если ГИП то транзитом не ходить - зачем нужен этот головняк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.3.2013, 15:45
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А теперь СП 31-110-2003
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию.
Прокладка через электрощитовые газопроводов и трубопроводов с горючими жидкостями, канализации и внутренних водостоков не допускается.


То есть ответвление теперь в СП нельзя, а в ПУЭ можно, прикольно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 29.3.2013, 15:45
Сообщение #44


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по СНИП нельзя транзитные пускать, т.е. те, которые не имеют отношение к обслуживанию данного помещения.
и трубы должны иметь только сварные соединения.
но по факту это конечно головная боль и редко электрики на это идут.

ещё видел такую реализацию транзита (видимо когда совсем плохо с вариантами).... футляр из большой трубы от стенки до стенки элктропомещения. а в нём уже трубы с водой. Торцевые стенки футляра открыты.


а в СП тоже самое.. касается транзитов.

Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2013, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 15:53
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Я пускаю транзитом трубы системы отопления через электрощитовую, но заключаю их в футляр из бесшовной трубы с выводом концов футляра в соседние помещения, как описал ssn. В общих указаниях указываю чтоб сварных соединений ни у трубы ни у футляра не было. Проблем пока не было. Но случай случаю рознь.

Сообщение отредактировал А.В. - 29.3.2013, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.3.2013, 16:09
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(А.В. @ 29.3.2013, 16:53) *
Я пускаю транзитом трубы системы отопления через электрощитовую, но заключаю их в футляр из бесшовной трубы с выводом концов футляра в соседние помещения, как описал ssn. В общих указаниях указываю чтоб сварных соединений ни у трубы ни у футляра не было. Проблем пока не было. Но случай случаю рознь.

мне ваш вариант нравится, а если обложить кирпичом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 16:14
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(alexius_sev @ 29.3.2013, 17:09) *
мне ваш вариант нравится, а если обложить кирпичом?

Ну можно и двойной футляр сделать чтоб наверняка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.3.2013, 16:46
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



ТОгда такой вопрос идет стояк из подвала на верхний этаж, для отопления, как его тогда заложить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 16:53
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(alexius_sev @ 29.3.2013, 17:46) *
ТОгда такой вопрос идет стояк из подвала на верхний этаж, для отопления, как его тогда заложить?

Планы выкладывайте. Но могу одно сказать - никаких стояков в электрощитовой врезать не стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.3.2013, 17:00
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



1 этаж
****

2 этаж
***

Граница электрощитовой на втором этаже видно с нарушением ПУЭ, но поправят, передвинут стену по стене ванной. Вот куда перенести стояк на втором этаже не знаю, не поведу же я трубу по полу в ванную, попробую добиться, что бы стену еще уменьшили, что бы можно было проложить по полу и опуститься в ПУИ до ванной

*ПУИ -помещение уборочного инвентаря -рядом с электрощитовой на 1 этаже

Сообщение отредактировал LordN - 27.3.2014, 15:45
Причина редактирования: автор, по возможности прикрепите файлы в сообщение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 20:49
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Что-то не понятно, что находится над электощитовой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.3.2013, 21:18
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



находится кухня и часть ванной комнаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 29.3.2013, 21:27
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Про ванную комнату понятно. Вот насчет кухни то ж может проблема возникнуть. Плохие планы Вы выложили. по ним особо не разобраться поэтому отвечаю Вам в последний раз - так как вижу ситуацию. Как я понял У вас проблема со стояком на кухне.
1. Если это жильё, то я давно уже так не делаю - я имею в виду стояковую систему я имею в виду свои стояки для каждой комнаты и кухни, делаю поквартирную разводку - 1 стояк на квартиру, ну естественно с 1 по n этаж + естественно поквартирный учет тепла.
2. а так, я просто бы вынес стояк в гостиную справа и перекинул бы в кухню (думаю Вы поняли что я имею виду).

Удачи.

Сообщение отредактировал А.В. - 29.3.2013, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 30.3.2013, 12:54
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Если арматуры нет , то без проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 30.3.2013, 13:02
Сообщение #55


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Я не понимаю почему нельзя перенести стояк в гостинную правее от него делать подводки к к двум радиаторам в двух комнатах.
Зачем создавать проблемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 30.3.2013, 13:15
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Vano @ 30.3.2013, 14:02) *
Я не понимаю почему нельзя перенести стояк в гостинную правее от него делать подводки к к двум радиаторам в двух комнатах.
Зачем создавать проблемы?

Вот и я про то же, судя по планам, электрощитовую вообще можно обойти и соблюсти все нормы.

Цитата(BIONDER @ 30.3.2013, 13:54) *
Если арматуры нет , то без проблем.

что вы имеете в виду? пройти по электрощитовой и врезать стояк в электрощитовой? Написали так расплывчато!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tintanic
сообщение 31.3.2013, 11:41
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 31.3.2013
Пользователь №: 187477



Цитата(alexius_sev @ 29.3.2013, 16:45) *
А теперь СП 31-110-2003
[i]13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений


Да эти законописцы все что угодно напишут, они то не отвечают ни за что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 31.3.2013, 19:28
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(tintanic @ 31.3.2013, 12:41) *
Да эти законописцы все что угодно напишут, они то не отвечают ни за что.

Круто для первого сообщения. Браво!!! Наверно ради этого сообщения и зарегистрировался.

Сообщение отредактировал А.В. - 31.3.2013, 19:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 1.4.2013, 9:25
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



Цитата(Vano @ 30.3.2013, 14:02) *
Я не понимаю почему нельзя перенести стояк в гостинную правее от него делать подводки к к двум радиаторам в двух комнатах.
Зачем создавать проблемы?

Потому что там балконная дверь на кухне, через нее не хочется тянуть трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trollercon
сообщение 1.4.2013, 11:19
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 14.1.2011
Пользователь №: 89434



Здесь не так много противоречий, если обратить внимание на слово "исключение". В одном документе - "нельзя", в другом - в виде "исключения, можно". Исключение не отменяет правило.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 10:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных