> Кондиционер для электрощитовой
Ксена
сообщение 3.12.2007, 23:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.12.2006
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125



Какая температура воздуха должна подерживаться в электрощитовой кондиционером ??
В данном случае :
расчетную наружную температуру беру по параметрам Б это 30.2 С
Тепловыделения от оборудования по ТЗ составляют 8 кВт + 1.5кВт от солнечной радиации = 9.5кВт.
Площадь помещения электрощитовой 20.5 квадратов.
Как лучше поставить один кондиционер на 10.22 кВт или 2 по 5.2 кВт ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.12.2007, 0:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это электрощитовая или трансформаторная? Если электрощитовая 400В таких тепловыделений 8 кВт быть не может. Поинтересуйтесь, может ТЗ писал не очень сведущий человек, а виноваты в итоге будете Вы. Прямо никто не обвинит, но за Вами долго будет шлейф несеръёзного спеца. Потребуйте пояснения какое оборудование даёт 8 кВт - это же электроплита! Если трансформаторная, тогда может быть. Но тогда Ваш вопрос неверный. А техника требует точности. blink.gif
Если всё таки трансформаторная, узнайте какая допускается максимальная температура (мне кажется 35*С, но уже не помню точно) Если допустимая температура выше расчётной можно обойтись вытяжным или подяющим вентилятором управляемым термостатом (если это не цементный завод и не пыльно вокруг)

Сообщение отредактировал jota - 4.12.2007, 0:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 4.12.2007, 0:46
Сообщение #3





Guest Forum






и площадь у Вас час назад была 30 квадратов, а не 20...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ксена
сообщение 4.12.2007, 0:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.12.2006
Из: Украина. Киев
Пользователь №: 5125



По заданию это электрощитовая АСС. Звонила мне сказали что там щиты на 40 кВт и следовательно от них будет 8 кВт тепловыделения. Площадь 20.5 квадратов. Это инженерный корпус автодорожного тоннеля.

Сообщение отредактировал Ксена - 4.12.2007, 0:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 4.12.2007, 7:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
8 кВт


с 20% запасом и 100% резервированием...

блин до чего наука и техника дошла, раньше 1,5 крат вытяжки хватало за глаза...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Киселев_*
сообщение 4.12.2007, 7:28
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(jota @ 4.12.2007, 0:37) [snapback]197882[/snapback]
Это электрощитовая или трансформаторная? Если электрощитовая 400В таких тепловыделений 8 кВт быть не может.


Я тоже раньше не предполагал таких тепловыделений в электрощитовой. Но тут взяли проект электроснабжения на молокозавод. В нем щитовая из 16 панелей, забитых электроникой. Щитовая в середине цеха. В щитовую приходит нагрузка 800 кВт. Вот и тепло. Без кондиционера точно не обойтись. Тем более, что в цеху перекрытие все остекленное. Сплошной фонарь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.12.2007, 11:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



40 кВт щитовая и 8 кВт тепловыделения!!!! Даже тиристорные контакторы столько не дадут на свои радиаторы. Может новое российское чудо?
Тогда кондиционер с 100% резервом (т.е. 2 комплекта), мощность кондиционера принимайте по total - влаговыделений не будет.
И второе - определитесь с графиком нагрузки щитовой. Может максимум нагрузки ночью, когда температура ниже. Тогда и мощность на кондиционирование будет ниже.
И последнее, внесите дополнение по мощностям и графику нагрузкив ТЗ протоколом и утвердите у ответственного за ТЗ лица - это страховка от идиотов. Удачи tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MAverick
сообщение 29.7.2013, 8:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1510
Регистрация: 31.8.2009
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873



Не думал, что за 6 лет талантов не убавилось.
Нашел в ТЗ задание на кондиционирование ГРЩ, зачем не понимаю, если всегда летом туда подается воздух в +21градус, а требование по ТЗ +28. Зачем? По мне поще тогда сделать 2, 3 ну пусть 4 крата, но лишь бы отказаться от сплит-систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 15:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных