Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V  < 1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция стоматологической клиники, Нужен воздухообмен по помещениям
jota
сообщение 23.10.2007, 20:56
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Посмотрите деценрализованные рекуперационные установки Lossnay VL 100U; стоимость одной по российским сайтам около 15000 р.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lena_*
сообщение 23.10.2007, 22:10
Сообщение #32





Guest Forum






Спасибо большое всем за ответы...
Спасибо Litvinov за ссылку на клапаны..

Так как высота потолка очень низкая..всего 2,4м, и нет специальной комнаты для венткамеры, то заказчик наотрез отказался от приточно-вытяжной установки..или вообще любой установки..В подвесном потолке по результатам расчета расхода она не помещается..

Не знаю ,что и делать..крышу тоже нельзя трогать..крышные вентиляторы не прокатят..

как вы думаете..такой способ подойдет: вытяжка от местных отсосов от стоматолог мест + приток с помощью осевых вентиляторов..

У меня каждый кабинет объемом 40 м.куб..Кратность беру для кабинетов по притоку 2..Объем воздуха 80 куб.м..
Подобрать вентилятор осевой оконный на этот расход..
Посоветуйте фирму -производителя...???Редко их использую..поэтому не в курсе,что лучше..

Получается ужасная вентиляция,стыдно даже такое проектировать..но что делать..желание заказчика(((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadia
сообщение 4.12.2007, 23:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Люди, добрый вечер. Прошу помощи. Кто знает подскажите: воздухообмен в литейке, комнате зубных техников и как решается вентиляция компрессорной. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 5.12.2007, 0:28
Сообщение #34


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Ну елы-палы...
Сам отвечал на тему стоматологии ну наверное с неделю назад и причем на этом форуме...
Ну нажмите кнопоську ПОИСК!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadia
сообщение 5.12.2007, 10:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Василич, на кнопочку жала, вопрос в поиске задавала, но так ничего, кроме аптеки и не нашла. Пособие по проектированию уч-й здравоохранения у меня есть и правила устройства и эксплуатации хроз.расчетных аптек у меня есть, а в перечьне помещений вышеуказанных нет. Если не затруднит, повторитесь, плиз или подскажите в какой лит-ре посмотреть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 5.12.2007, 12:29
Сообщение #36





Guest Forum






Самое страшное, что может быть в стоматологии - это рентген-кабинет. Там 3 крата приток, 4-вытяжка. Зубоврачебные кабинеты кратность 2/3 приток/вытяжка. Все это должно быть в Вашем пособии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marta
сообщение 5.12.2007, 12:50
Сообщение #37





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.8.2007
Пользователь №: 10445



Главный государственныйсанитарный врач по г. МосквеН.Н. Филатов10 октября 1998 г. N 12/22-758
ТРЕБОВАНИЯК САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОМУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКО-МУРЕЖИМАМ И УСЛОВИЯМ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ В НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ-ЛПУ И КАБИНЕТАХ ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙСТОМАТОЛОГИЧЕСКО-ГО ПРОФИЛЯ

4.4. Организация воздухообмена помещений
4.4.1. В производственных помещениях зуботехнической лаборатории воздухообмен дол-жен поддерживаться за счет систем общеобменной принудительной приточно-вытяжной вентиляции (3-кратный в час по вытяжке, 2-кратный по притоку). В стоматологических кабинетах допускается естественный воздухообмен за счет оконных фрамуг (однократный воздухообмен).4.4.2. Автономные системы принудительной приточной вентиляции долж-ны предусматриваться для хирургических кабинетов, операционных, предоперационных, стерилизационных.4.4.3. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата и уменьшения влияния вредных факторов на работающих в операционных, зуботехниче-ской лаборатории (кабинетах зубных техников) должно предусматриваться кондициони-рование воздуха.4.4.4. Вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции должны быть предусмотрены:- во всех кабинетах и помещениях легко открывающиеся фрамуги;- местные отсосы на рабочих местах зубных техников и от каждого полировоч-ного станка; вытяжные зонты в литейной над печью центробежного литья, над газовой плитой в паяльной, над нагревательными приборами и рабочим столом в полимеризаци-онной.Системы местных отсосов вредных веществ следует проектировать автономными от общеобменной вентиляции.4.4.5. Выбросы в атмосферу из системы вытяжной вентиля-ции следует размещать:- на расстоянии от места забора наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали и не менее 6 м по вертикали. Выбросы из систем местных отсосов вред-ных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания.4.4.6. Воздух, выбрасываемый в атмосферу из систем местных отсосов, содержа-щий вредные вещества (пылегазовоздушную смесь), следует очищать. Допускается не предусматривать очистку выбросов из системы малой мощности, если последняя не тре-буется в соответствии с расчетами проекта охраны атмосферного воздуха от загрязне-ния.4.4.7. В помещениях для венткамер вытяжных систем следует предусматривать вы-тяжную вентиляцию с не менее чем однократным воздухообменом в час, в помещениях для приточных систем приточную вентиляцию с не менее чем 2-кратным воздухообменом в час.4.4.8. Шум от работы приточно-вытяжной вентиляции не должен превышать ПДУ в производственных помещениях и в окружающей жилой застрой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadia
сообщение 5.12.2007, 22:23
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Спасибо большое, Марта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Metizzz2006_*
сообщение 6.12.2007, 14:43
Сообщение #39





Guest Forum






to Странная Белка

Недавно сделал стоматологию. Все как по нормам рентген кабинетов:+3/-4, но на днях пришел их технолог принес новый документ (не помню точно названия), в них прописано, что при современных рентгеновских трубках (они сейчас идут другого принципа действия и называются по другому) делается просто общеобменная вентиляция. и не надо ее отделять от других вытяжных систем.
Так что Nadia уточняйте все у технолога!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 23.2.2008, 20:15
Сообщение #40





Guest Forum






Обращаю внимание на документ:
Санитарные правила устройства, оборудования, эксплуатации амбулаторно-поликлинических учреждений стоматологического профиля, охраны труда и личной гигиены персонала (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР от 28 декабря 1983 г. N 2956а-83).
Его можно скачать здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadia
сообщение 14.5.2008, 10:32
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Добрый день! Ребята, помогите! 8 лет назад сделала проект стомклиники. Приточки на клинику и ренгенкабинет смонтированы в комнате отдыха за подшивным потолком. Теперь комнату отдыха и ренген кабинет поменяли местами. С приточкой в ренген вопросов нет. Можно ли оставить приточку на клинику там же или нужно переносить? Если не переносить, то на какой документ сослаться? Имею выкопировку на 2 стр. из СанПиН 2.6.1.802-99 "Ионизирующее излучение, радиационная безопасность", но только в части устройства вентиляции. В СНиП "Отопление,вентиляция...." раздел 7.9 про радиацию ничего нет. Где посмотреть? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
IngTGV
сообщение 14.5.2008, 11:49
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.12.2006
Из: Пермь
Пользователь №: 5199



Смотри СанПиН 2.6.1.1192-03 "РЕНТГЕНОВСКИЕ КАБИНЕТЫ"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nadia
сообщение 14.5.2008, 14:02
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 23.5.2007
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8706



Спасибо, сейчас гляну
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a210305_*
сообщение 28.8.2008, 9:14
Сообщение #44





Guest Forum






привет! вижу здесь все в теме! У меня такая проблема: стоматология на певом-втором этаже жилого здания, отток воздуха с рентгенкабинета строители автономно вывели под лоджию комнаты отдаха персонала, расположенную на втором этаже. Роспотребнадзор упирается и не дает добро - требует организовывать выброс на 1,5 м выше кровли, дом 9 этажный - элитный - тащить трубу на крышу по фасаду неразрешают. Вопрос: насколько правомерны требования Роспотребнадзора??? если да, то в каком документе это прописано??? спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_a210305_*
сообщение 28.8.2008, 9:34
Сообщение #45





Guest Forum






4.4.5. ... Выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания.
А с чего Вы взяли что в рентгене вредные ВЕЩЕСТВА, отнють!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.8.2008, 10:30
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Да что за мода пошла писать одно и тоже в разных темах?! mad.gif а210305, Вы Санпин-то почитали?

Сообщение отредактировал Странная Белка - 28.8.2008, 10:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TRAPPER
сообщение 13.4.2009, 11:36
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 7.6.2008
Пользователь №: 19536



А что за "Пособие по проектированию уч-й здравоохранения"??? Как полностью называется и кто автор можете сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 15.2.2010, 20:21
Сообщение #48


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(Странная Белка @ 28.8.2008, 11:30) *
Да что за мода пошла писать одно и тоже в разных темах?! mad.gif ...


да уж:( - наваляли аж шесть одинаковых тем.
я все их объединил в одну...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlyachok
сообщение 17.6.2012, 17:18
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13512



Добрый день. В стоматологическом кабинете установлен визиограф (низкочастотный рентгеновский аппарат). Кабинет обслуживает отдельная вытяжная система, подскажите, нужно ли делать удаление воздуха из нижней и верхней зоны? (как для рентгендиагностических кабинетов в больницах). Или достаточно из верхней зоны (объем удаляемого воздуха составляет 145 м3/ч)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2012, 19:12
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



http://russia.bestpravo.ru/fed2006/data07/tex23607.htm
Сама погуглив нашла бы за 5 сек.... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlyachok
сообщение 17.6.2012, 21:42
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13512



Спасибо за документ. Единственный пункт из него про вентиляцию:

5.4. Дополнительных требований к освещенности, вентиляции и
отделке пола и стен стоматологического кабинета не предъявляется.

Т.е. вообще можно естественной вентиляцией через оконные фрамуги обойтись?

Хотелось бы не гуглить, а спросить проектировщиков, кто делал проекты в небольших стоматолигических кабинетах с визиографами, какими нормативными документами пользовались и не было ли проблем при сдаче объекта.

ну согласно этому пункту, оставлю вытяжку только из верхней зоны. Еще раз, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetlyachok
сообщение 18.6.2012, 9:07
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 5.12.2007
Из: Самара
Пользователь №: 13512



Хотя в рентген-кабинете нужно сделать вытяжку из верхней и нижней зоны
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 19.6.2012, 18:20
Сообщение #53


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



svetlyachok, можете и не делать. У меня томограф был выполнен без вытяжки из нижней зоны проработал три года. Предписание от роспотребнадзора достигла больницу, правда три года проверяли паспорта где не было вытяжки из нижней зоны и ничего. Выписка из ведомости дефектов:

1) В проекте не применялись - СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований».
- пособия по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89, раздел I «Общие положения. Инженерное оборудование».

Вентиляция и кондиционирование воздуха

48. Воздух подается, как правило, в верхнюю зону помещения. В стерильные помещения (операционные, родовые и др.) воздух подается ламинарными или слаботурбулентными струями.

Удаляется воздух из операционных, наркозных, реанимационных, родовых и рентгенкабинетов, как правило, из двух зон 40 % - из верхней зоны (на 10 см от потолка), 60 % - из нижней зоны (на 60 см от пола) с учетом выделения в эти помещения газов и паров, могущий образовывать взрывоопасные смеси, либо тяжелых положительно заряженных ионов.
Предложение: Выполнить стандартные требования для помещений с выделением большого количества тяжелых положительно заряженных ионов.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 19.6.2012, 18:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
winch
сообщение 17.9.2012, 18:19
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Цитата(Metizzz2006 @ 6.12.2007, 15:43) *
to Странная Белка

Недавно сделал стоматологию. Все как по нормам рентген кабинетов:+3/-4, но на днях пришел их технолог принес новый документ (не помню точно названия), в них прописано, что при современных рентгеновских трубках (они сейчас идут другого принципа действия и называются по другому) делается просто общеобменная вентиляция. и не надо ее отделять от других вытяжных систем.
Так что Nadia уточняйте все у технолога!!!


Гм,а данных по документу не появилось?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_87
сообщение 28.1.2015, 15:44
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2011
Пользователь №: 120980



Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: есть задание на составление паспорта по вентиляции стоматологического кабинета, с установленным в нем аппаратом рентгеновским стоматологическим диагностическим
«CS 2100» фирмы «Carestream Health, Inc.» (США) с радиовизиографом. Приточно-вытяжная вентиляция в кабинете отсутствует. В технологии написано, что в стоматологическом кабинете нормальные климатические условия и кратность +2, -3 воздухообмена обеспечиваются за счет фрамужного проветривания. Возник вопрос, как составить паспорт на этот кабинет. Может кто сталкивался с таким и подскажет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 28.1.2015, 16:18
Сообщение #56


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



В таких случаях отказываюсь от работы. Нет механической вентиляции, нет и паспортов. Даже не смотря на нашу низкую надзорную культуру, в случае вскрытия подлога, проблемы будут у наладочной организации. А так, хозяин, барин хочет живет, хочет повеситься.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 28.1.2015, 16:52
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 553
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(Evgen_87 @ 28.1.2015, 15:44) *
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: есть задание на составление паспорта по вентиляции стоматологического кабинета, с установленным в нем аппаратом рентгеновским стоматологическим диагностическим
«CS 2100» фирмы «Carestream Health, Inc.» (США) с радиовизиографом. Приточно-вытяжная вентиляция в кабинете отсутствует. В технологии написано, что в стоматологическом кабинете нормальные климатические условия и кратность +2, -3 воздухообмена обеспечиваются за счет фрамужного проветривания. Возник вопрос, как составить паспорт на этот кабинет. Может кто сталкивался с таким и подскажет.

1. За счёт фрамужного проветривания кратности +2 -3 обеспечить (тем более измерить) невозможно.
2. Не смотря на то, что подобное размещение (с оговорками, разумеется) рентген оборудования разрешено по СанПиН 2.1.3.2630-10 раздел V п.7.3.1 (и возникающее отсюда возможность проветривания - см. п.5.9 этого же раздела с учётом того, что это не отдельный рентген кабинет), есть требование СанПиН 2.6.1.1192-03 п.9.6 по точным кратностям, где про проветривание ни слова.
3. Из 1 и 2 возникает необходимость организации механической системы вентиляции, которой нет, соответственно - паспорт, соответствующий всем нормам, в данном случае законными способами составить невозможно.

Сообщение отредактировал aas3 - 28.1.2015, 16:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgen_87
сообщение 17.2.2015, 16:49
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.9.2011
Пользователь №: 120980



Всем привет. Есть вопрос по тому как правильно составить паспорт на системы вентиляции кабинета МРТ с РЧ-кабиной (Клеткой Фарадея). Система работает по принципу циркуляции с подмешиванием 15% наружного воздуха.
1) Нужно ли как то в паспорте отображать систему вентиляции подачи наружного воздуха в помещение технической комнаты, из которой потом приточная система забирает воздух??
2) В тех задание указано, что объем подаваемого (удаляемого) воздуха в РЧ кабину равен 900 м3/час, при объеме самой кабины в 90 м3. Как тут быть с кратностями +3,-4???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prorabbb
сообщение 25.2.2015, 15:48
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 8.12.2011
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 132468



1) Нужно полностью отображать схему системы в паспорте. Форма паспорта - приложение Ж, СП 73.13330.2012 "Внутренние санитарно-технические системы зданий" )
2) Согласно СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция и кондиционирование", Расход воздуха равен объем помещения * кратность. (L=Vпом * n) Соответственно кратность воздухообмена в вашем случае равна 10.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nucky
сообщение 28.3.2016, 13:09
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2016
Пользователь №: 293579



Здравствуйте!

У нас стоматологический кабинет, в заключении Роспотребнадзора стоит - естественная вентиляция и за счет оконного проветривания. Но в кабинете жарковато, так как автоклав и дистиллятор выделяют много тепла.
Сегодня пригласил специалиста, он предложил установить два кондиционера или пару УВРК-50. Вопрос по УРВК-50, а для них не надо выводить трубу на крышу? Подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных