Metro_net
сообщение 14.4.2016, 18:32
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 21.1.2016
Из: Москва
Пользователь №: 287921



Цитата(Nucky @ 28.3.2016, 13:09) *
Здравствуйте!

У нас стоматологический кабинет, в заключении Роспотребнадзора стоит - естественная вентиляция и за счет оконного проветривания. Но в кабинете жарковато, так как автоклав и дистиллятор выделяют много тепла.
Сегодня пригласил специалиста, он предложил установить два кондиционера или пару УВРК-50. Вопрос по УРВК-50, а для них не надо выводить трубу на крышу? Подскажите пожалуйста.


А сколько тепла выделяют автоклав и дистиллятор?
УРВК-50 даёт максимум 80 м3/час. Даже пара штук, если у вас ощутимо жарко - навскидку маловато для ассимиляции тепла в теплый период года.
Что касается вывода вытяжки на крышу, "Выброс отработанного воздуха предусматривается выше кровли на 0,7 м. Допускается выброс воздуха на фасад здания после очистки фильтрами соответствующего назначения." При этом сильно сомневаюсь, что УВРК-50 сможет продавить хоть подъем на крышу, хоть фильтр "соответствующего назначения".
Кондиционер - правильное решение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tlyashenko2
сообщение 6.6.2016, 11:15
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 246714



Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность" (с изменениями на 4 марта 2016 года)

Подскажите это подходит к стоматологии?и где можно полный документ скачать?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.6.2016, 11:39
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



1. На стоматологию - распространяется
2. Ну, раз здесь вопрос задан, значит доступ к И-нету есть. wink.gif Поиск в сети рулит - забивайте наименование/номер и скачивайте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 9.4.2018, 12:48
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Добрый день. Подскажите пожалуйста . Если стоматология меньше 500 метров, допускается неорганизованный воздухообмен за счет фрамуг или естественная вытяжная вентиляци согласно пункту 5.9 раздела V санпина. Можно ли сделать вытяжку механическую один крат как малая операционная, а приток естественный?
Если нет возможности тянуть вытяжку наверх, так как сверху еще 25 этажей, согласно то го Санпин можно выбрасывать воздух на фасад, но надо ставить специальные фотокалитические фильтры. Что это такие за фильтры, можете дать ссылку на производителя? это то же самое , что и бактерицидные фильтры, которые производит фолтер? а на рентген кабинет какой надо ставить фильтр на вытяжку, если на фасад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2018, 7:31
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ВВПВ @ 9.4.2018, 12:48) *
Если нет возможности тянуть вытяжку наверх, так как сверху еще 25 этажей, согласно то го Санпин можно выбрасывать воздух на фасад, ...

Если это МЖД, то по СанПиН 2.1.2.2645-10
Цитата
4.9. Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 10.4.2018, 9:08
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



я знаю, что надо наверх, но согласно САНПИН 2.1.3.2630-10 пункт 5.13. В стоматологических кабинетах, не имеющих автономных вентиляционных каналов, допускается удаление отработанного воздуха от общеобменных систем вытяжной вентиляции на наружную стену здания, через устройства, обеспечивающие очистку воздуха от вредных химических веществ и запахов (фотокаталитические фильтры или другие устройства).

У меня 25 этажный дом и на первом этаже стоматология и магазин. И на двух собственников только один вытяжной воздуховод заложен для туалета. Туда я хочу и подключить вытяжку от с/у. У меня остается две вытяжки из ренгенкабинета и кабинетов надо куда то девать, остается только на фасад. Невозможно сейчас новый воздуховод проложить наверх
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2018, 9:29
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ВВПВ @ 10.4.2018, 9:08) *
я знаю, что надо наверх, но согласно САНПИН 2.1.3.2630-10 пункт 5.13. В стоматологических кабинетах, не имеющих автономных вентиляционных каналов, допускается удаление отработанного воздуха от общеобменных систем вытяжной вентиляции на наружную стену здания, через устройства, обеспечивающие очистку воздуха от вредных химических веществ и запахов (фотокаталитические фильтры или другие устройства).

Вы не правы!
В СанПин 2.1.3.2630-10 пункт 5.13 носит общий характер - т.е. не может противоречить конкретным указаниям СанПиН 2.1.2.2645-10 в отношении жилых зданий. Т.о. указания СанПин 2.1.3.2630-10 не могут относиться к МЖД, а относятся только к зданиям иного назначения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 10.4.2018, 9:41
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



ИОВ, что такое относится МЖД?
И какие варианты если у меня только одна вытяжная шахта наверх идет? все три вытяжки подключать к оной шахте через обратные клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 10.4.2018, 9:54
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(ВВПВ @ 10.4.2018, 9:41) *
ИОВ, что такое относится МЖД?
И какие варианты если у меня только одна вытяжная шахта наверх идет? все три вытяжки подключать к оной шахте через обратные клапана?

МЖД - многоквартирный жилой дом.
На встраиваемые в МЖД общественные помещения распространяются в первую очередь указания СанПиН 2.1.2.2645-10.

Можете помянуть недобрым словом проектировщиков и Заказчика этого здания.
Проблемы индейцев Ваши шерифа санинспектора и жильцов дома не волнуют! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 10.4.2018, 10:22
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Ну а мне что остается делать тогда в этом случае? или объединять три вытяжки в одну через обратные или выкидывать на фасад через фильтры.
ИОВ, а еще если у меня стоматология меньше 500 метров. Я на ренген делаю свою приточку, а на кабинеты естесвенный приток, а вытяжка однократная механическая, считаю как малая операционная. Так допускается?

Сообщение отредактировал ВВПВ - 10.4.2018, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mrs_Smith
сообщение 10.4.2018, 10:50
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861



Эх, на форуме с 2011 года, вроде бы опытный форумчанин, а вопросы в двух темах дублируете. Странно, что еще не наказали вас за такие дела. Тут с этим быстро. Меня в первый день регистрации за такое хулиганство выгнали гулять biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВВПВ
сообщение 10.4.2018, 14:14
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 108
Регистрация: 1.3.2011
Пользователь №: 96534



Ну а что остается, когда не могу найти ответов на свои вопросы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных