Помогите, есть проект мойки пром техники. В стоках есть сахар (примерно 10%), не могу найти СанПиН в котором было бы указано можно ли сбрасывать такие стоки в канализацию или нет. Если можно то с какой концентрацией или рН. Если нет, то куда могут этот раствор принять, при условии, что там побывали ГСМ.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 9:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
БПК, нефтепродукты, что ещё в стоке и сколько?
|
|
|
|
Гость_Denis_K_*
|
5.12.2007, 9:52
|
Guest Forum

|
моют от сахара сырца, но скарее всего будет незначительное кол-во ГСМ. в сутки расход води 1-1.5 м3, с одного эксковатора 15 кг, техники 7 едениц, получается примерно 100 кг, т. е. концентрация 10%. В ГН 2.1.5.689-98 сахара нет.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 10:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Оценивают не концентрацию сахара, а БПК. Какая она у сахара, я не помню. Надо смотреть справочник. "Незначительное количество" - эт сколько в мг/л? Полтора куба - слишком мало, чтобы городить очистку, проще утилизировать, как отход. Или в канажку и посчитать разбавление до норм приёма.
|
|
|
|
|
5.12.2007, 10:31
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Чай пить или самогон гнать лучше... Грех сахар в канализацию. 10%- это 3 чайные ложечки сахара на стакан воды.
|
|
|
|
Гость_Denis_K_*
|
5.12.2007, 12:37
|
Guest Forum

|
так о том и речь, где посмотреть его БПК или ПДК. просмотрел ГН 2.2.5.1215-03 там сахара нет , даже его производных, просто так сахарные стоки сбрасывать в какализ. нельзя. а чтоб разбавить нужно знать разрешенную концентрацию.
Так в каком справочнике посмотреть то можно??????
мг/л можно посчитать из кг на м3. получается 100 мг/л
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
5.12.2007, 12:38
|
Guest Forum

|
глюкозу посмотрите... или в книжках Карюхиной - как посчитать БПК по химсоставу - там есть формулы
|
|
|
|
Гость_Denis_K_*
|
5.12.2007, 13:13
|
Guest Forum

|
глюкоза и сахароза разные вещи, но попробовать можно. нашел сахарозу но только содержание к воздухе рабочей зоны.
|
|
|
|
Гость_Denis_K_*
|
5.12.2007, 16:08
|
Guest Forum

|
так все-таки есть нормы в которых указана разрешенная концентрация сахарозы в сточных водах
|
|
|
|
|
5.12.2007, 16:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нет. Но есть нормы, в которых указана разрешённая концентрация БПК. О чём мы Вам тут и толкуем...
|
|
|
|
|
6.12.2007, 16:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Хотел приложить табличку - изображения не присоединяются. Для сахрорафинадных заводов БПК5=1563мг/л после естественной биоочистки =13. Т.е. глюкоза биологически прекрасно разлагается. Потому и нет норм на сброс в канажку. Сколько не сбрось - всё съест активный ил и спасибо скажет
|
|
|
|
|
6.12.2007, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 188
Регистрация: 29.8.2007
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 10955

|
Конечно, он же как чайный гриб
|
|
|
|
|
6.12.2007, 18:38
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serg Ivanov @ 6.12.2007, 16:19) [snapback]198952[/snapback] Т.е. глюкоза биологически прекрасно разлагается. Потому и нет норм на сброс в канажку. Глюкоза, это БПК. Далее читаем: Правила приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов. Или аналогичные правила конкретного водоканала. В Москве такими правилами БПК стока ограничена величиной 500 мг/л.
|
|
|
|
|
6.12.2007, 22:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3704
Регистрация: 24.2.2007
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218

|
Может сначала ТУ в водоканале взять? Может у них денитрификатор есть, и там легкоОКИСЛЯЕМОЙ органики ждут не дождутся.
Исправил с подачи Мешалкина. Каюсь, уже засыпАл, набирая пост, (что не извиняет). И не прочитал. Сказалась армейская привычка: "ПИШИ но НЕ ЧИТАЙ!! бо може дюже секретно!!"
Сообщение отредактировал Сандугач - 7.12.2007, 23:06
|
|
|
|
|
6.12.2007, 22:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
ТУ взять полезно, даже если там нет денитрификатора
|
|
|
|
|
7.12.2007, 8:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
Цитата(Сандугач @ 6.12.2007, 22:38) [snapback]199082[/snapback] Может у них денитрификатор есть, и там легкоростворимой органики ждут не дождутся. Только- Легкоокисляемой.... транформ to .... ЛЖК .... дефосфо- может получиться... Но на городских ОС. В общем я не для совета вовсе, а так... на форуме показаться.... Привет друзьям!
|
|
|
|
|
7.12.2007, 10:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Привет, Мешалкин )) Куда пропали? Дефосфо "получится" не может, её нужно организовывать, холить и лелеять
|
|
|
|
|
7.12.2007, 14:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 27.12.2006
Пользователь №: 5355

|
И не только её холить и лелеять, Вы правы, как всегда, её ещё и организовывать надо, то бишь выстраивать... На первый- второй расчитайсь...
Я в делах... А где наша подруга Лабионика ?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|