Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
3 страниц V   1 2 3 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> автоматизация котельной, применение контроллеров Synco
kulmx
сообщение 5.12.2007, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами

1. 3 котла должны работать в каскаде (т.е. если потребление увеличивается то включается еще котел и т.д.)
2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом
3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом

И куча датчиков температуры, давления и т.д.

Кто применял контроллеры Synco для автоматизации котельных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex@ndr
сообщение 7.12.2007, 13:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 186
Регистрация: 20.7.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10151



А что именно интересует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tripleks_*
сообщение 9.12.2007, 18:03
Сообщение #3





Guest Forum






я подобрал железо на схему в два раза большую.... у тебя: RMН760 с обвесом управляет отоплением с модуляцией 0-10В на котел. а 0-10 принимает ЛОГО 12,24 с аналоговым входом и компараторами бьет аналог на три котла... очень красиво должно получица... у меня будет две RМН760+ЛОГО на два 3х ступенчатых котла и шлюз с модемом на диспетчеризацию...

Сообщение отредактировал tripleks - 10.12.2007, 20:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 10.12.2007, 9:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Есть горелка Weishaupt WG-30 в этой горелке есть интерфейсная шина eBus кто из здешних специалистов привязывал проект с данной шиной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 10.12.2007, 14:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



С eBUS-а у того-же вайсхаупта есть переходы на стандарнтые протоколы (PROFIBUS DP, MODBUS и LON помоему). Внутри горелки стоит сименсовский контроллер LMV51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tripleks_*
сообщение 21.12.2007, 20:02
Сообщение #6





Guest Forum






У нас горелка Вайсхауп стот на Висмане Витокроссал100(паровой котел) и управляется Висмановским же щитом, где стоит регулятор(типа Овена) и по давлению регулирует мощнось горелки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 22.12.2007, 3:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Сергей Долганов @ 10.12.2007, 14:03) [snapback]200032[/snapback]
Внутри горелки стоит сименсовский контроллер LMV51

У него есть вход 0-10В для внешнего управления. Про управление по цифре в описании ни слова. Могут плохо отреагировать на попытки лезть в "менеджер горелки", как они его называют по цифре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.12.2007, 12:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Константин есть мануал у вайсхаупта с описанием спобов коммуникации горелок, он весит около метра хотите пришлю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 11.1.2008, 18:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Добрый день господа!
Разрешите присоедениться...
В линейке продукции "Синко" имеется замечательная штуковина: контроллер каскадного управления котлами - RMK770!
На борту несёт 18 вариантов тепловых схем котельных и небывалый функционал! (виссман - отдыхает)
За год снебольщим на его основе реализовано восемь проектов котельных, шесть уже работают.
Привожу для примера сх. автоматизации 7-ми мегаваттной котельной (в данный момент монтируется).
Заинтересует, будут вопросы - пишите.... helpsmilie.gif

Прикрепленный файл  2.1.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 981


Сообщение отредактировал sl-spds - 11.1.2008, 20:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 31.1.2008, 13:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Никто не заинтересовался Synco RMK770?
Если заинтересовались или применяли, давайте обсудим!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 1.2.2008, 21:03
Сообщение #11


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(sl-spds @ 31.1.2008, 13:30) [snapback]216899[/snapback]
Если заинтересовались ... давайте обсудим!

Ставилась ли задача диспетчеризации? На KNX?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 2.2.2008, 2:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



У нас много точек соприкосновения.
Пожалуй откроем новую тему для тет-а-тет диалога?

Цитата(Pasekov @ 1.2.2008, 23:03) [snapback]217475[/snapback]
Ставилась ли задача диспетчеризации? На KNX?


Ставилась и решена.
Котельных с анологичным решением в этом районе уже три.
Расстояние до пункта диспетчеризации от 5 до 30 км.
Помимо автоматизации тепломеханической части, в диспетчерскую выводится информация от схемы управления
отсечными клапанами топлива (природного газа и дизтоплива) и сигналы схемы загазованности и охранно пожарной сигнализации.
Вышеперечисленные сигналы объединены по EIB/KNX.
Дополнительно по CAN-bus поступают параметры от коммерческих тепло- и электросчётчиков (к сожалению ни наши ни ихме производители не предлагают решений для EIB/KNX, за исключением разве что ABB DELTAplus).
Контроллер диспетчеризации (разработка фирмы-партнёра), на основе полученных данных формирует посылки на диспетчерский
пульт по радиоканалу (в данном районе GSM/GPRS - неустойчива, но аварийные сообщения дублируются).
У диспетчера: SCADA-картинка, архив, журнал событий.
Ниже привожу часть раздела проекта....

Прикрепленный файл  СД_общая_часть.pdf ( 99,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 827


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 4.2.2008, 11:20
Сообщение #13


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(sl-spds @ 2.2.2008, 2:28) [snapback]217586[/snapback]
Расстояние до пункта диспетчеризации от 5 до 30 км.
Ниже привожу часть раздела проекта....

Спасибо!
Если правильно понял, то волоконнооптическая линия не применялась и даже не предлагалась?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 5.2.2008, 5:58
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Pasekov @ 4.2.2008, 13:20) [snapback]218005[/snapback]
Спасибо!
Если правильно понял, то волоконнооптическая линия не применялась и даже не предлагалась?



Городская черта, местность пересечённая жилыми постройками.
Прокладка коммуникаций просто нерентабельна...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_steam_*
сообщение 7.2.2008, 10:11
Сообщение #15





Guest Forum






Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, стоит подобная задача что и у автора темы:

"добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами

1. 3 котла должны работать в каскаде (т.е. если потребление увеличивается то включается еще котел и т.д.)
2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом
3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом

И куча датчиков температуры, давления и т.д."

Единственное, что Synco 770 в моем случае не подходит, заказчик хочет кучу параметров передавать в SCADA систему по modbus-у, причем они там на хрен не нужны маленькая водогрейная котельная. Так вот я подумываю использовать модульный PLC DirectLogic205, возникает вопрос, нормально ли использовать один контроллер для управления 3 котлами и всем вспомогательным оборудованием, или же управление котлами надо делать отдельно для живучести котельной? И еще вопрос может знает кто нидь требования к автоматике если котельная первой категории по теплоснабжению и расчетная температура зимой в районе где должна стоять котельная -50 гр. С.

SL_SPDSу: 1. сомневаюсь что SYNCO сможет управлять 3 сетевыми насосами,
2. А родные датчики температуры Siemens почему не используете.
3. Котлы там у Вас с какими горелками стоят, я имею ввиду управление: 2-х ступенчатые, модулирующие???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_steam_*
сообщение 7.2.2008, 10:23
Сообщение #16





Guest Forum






SL-SPDSу: Функциональные блоки у синко хорошо разрисовали, не поделитесь с коллегой? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 8.2.2008, 14:35
Сообщение #17





Guest Forum






У нас давным давно сделана одна котельная на одном контроллере (МФК, ТЕКОН) - ну, очень не удобно! Сейчас будем переводить постепенно котлы на раздельное управление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 8.2.2008, 15:59
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
У нас давным давно сделана одна котельная на одном контроллере (МФК, ТЕКОН) - ну, очень не удобно!

Чем конкретно неудобно поделитесь пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_steam_*
сообщение 8.2.2008, 16:36
Сообщение #19





Guest Forum






люди кто нидь мне ответит про категорию котельной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 9.2.2008, 7:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(steam @ 7.2.2008, 12:11) [snapback]219273[/snapback]
Единственное, что Synco 770 в моем случае не подходит, заказчик хочет кучу параметров передавать в SCADA систему по modbus-у, причем они там на хрен не нужны маленькая водогрейная котельная. Так вот я подумываю использовать модульный PLC DirectLogic205, возникает вопрос, нормально ли использовать один контроллер для управления 3 котлами и всем вспомогательным оборудованием, или же управление котлами надо делать отдельно для живучести котельной? И еще вопрос может знает кто нидь требования к автоматике если котельная первой категории по теплоснабжению и расчетная температура зимой в районе где должна стоять котельная -50 гр. С.

SL_SPDSу: 1. сомневаюсь что SYNCO сможет управлять 3 сетевыми насосами,
2. А родные датчики температуры Siemens почему не используете.
3. Котлы там у Вас с какими горелками стоят, я имею ввиду управление: 2-х ступенчатые, модулирующие???


Повышение категорийности - повышение требований по резервированию оборудования, соответственно и по автоматике...

1. В схему управления насосами (в части ЭМ проекта) введено программируемое реле LOGO!
2. Стоимость, да и госповерка лояльнее...
3. 1-й котёл - газовая модулирующая; 2-й - газо-дизельная модулирующая; 3-й - газо-дизельная двухступенчатая.

Цитата(steam @ 7.2.2008, 12:23) [snapback]219281[/snapback]
SL-SPDSу: Функциональные блоки у синко хорошо разрисовали, не поделитесь с коллегой? wink.gif

Лень матушка....
не украшает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Vasilii_*
сообщение 13.2.2008, 13:53
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 8.2.2008, 17:59) [snapback]219909[/snapback]
Чем конкретно неудобно поделитесь пожалуйста.

Все просто: если надо что-то подправить в программе, то приходиться ждать, когда остановиться вся котельная - а это бывает редко. К тому же если выходить контроллер из строя или еще какая проблема с железом, то опять же встанет вся котельная, а если все будет раздельно, то делай, что хочешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 13.2.2008, 14:05
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата(Vasilii @ 13.2.2008, 13:53) [snapback]221407[/snapback]
Все просто: если надо что-то подправить в программе, то приходиться ждать, когда остановиться вся котельная - а это бывает редко. К тому же если выходить контроллер из строя или еще какая проблема с железом, то опять же встанет вся котельная, а если все будет раздельно, то делай, что хочешь.

Зачем ждать? blink.gif Этот контроллер нельзя программировать что называется "налету"? У меня за 7 лет вышел из строя всего один контроллер и тот сдох на пусконаладке по причине неправильного монтажа.
Спасибо я понял вобщем. Проблемма больше касается конкретно вашего устройства нежели концептуально "применения одного устройства для управления котельной".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gamlet_*
сообщение 29.2.2008, 1:04
Сообщение #23





Guest Forum






Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, стоит подобная задача что и у автора темы:

"добрый день господа. Возникла задача по автоматизации небольшой котельной со следующими параметрами

1. 3 котла должны работать в каскаде (т.е. если потребление увеличивается то включается еще котел и т.д.)
котлы UNICL 2200, горелка CUENOD С280
2. контур отопления регулирующая задвижка с электроприводом трехходовой клапан
3. контур ГВС регулирующая задвижка с электроприводом трехходовой клапан

И куча датчиков температуры, давления и т.д."
Предусмотреть измерение ипередачу информации в диспетчерский пункт по радио сигналу
температуру воды перед котлами
давление воды перед котлами
давление воды на выходе из котельной по ТС и ГВС
температуру воды на выходе из котельной по ТС и ГВС
температуру воды на входе в котельную по ТС и ГВС
уровеньводы в баке запаса сырой воды
расход газа в котельной
несанкционированный доступ
Работа\аврия(котлов насосов)
сигнал о пожаре
давление ХВС
сигнал загазованности
все это предлагается выполнить на контроллерах кромшредер
3 Котловых регулятора Lago 0201R
1 каскадного регулятора Е8.5064
если кто применял данные контролеры прошу дать ссылку

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 29.2.2008, 1:56
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



"Гамлету"...

почему "кромшредер" - ? ..... почему не "синко"?... четыре контроллера вместо одного?...

разделяйте функционально, а лучше на аппаратном уровне:
- автоматику тепловой схемы;
- автоматику безопасности (ОПС, загазованность);
- узлы учёта природного газа, теплоносителя, ГВС, исходной воды, подпитки, эл. энергии.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegoleg_*
сообщение 29.2.2008, 8:45
Сообщение #25





Guest Forum






Я применял Е8.5064 для каскада с тремя котлами, правда через через КМ3 (котловые), Lago вышел недавно, добавилось управление мод горелками ,заменяет КМ3, кстати в КМ3 были косяки. Е8 же управляет двумя смесителями + бойлером+ до 8 котлов двухст по шине + расширение ОК через Е8.1121. То же смотрел на сименс, но все равно
остановился на кром шредере. Причины невозможность использования кусков системы автономно, да и дешевле стоит.Правда по диспетчерезации задачи не стояло
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 29.2.2008, 9:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Автономно? то есть в ручном?
Дешевле? С синко котловые блоки исключаются.
Как я понял - привычка превыше....

Сообщение отредактировал sl-spds - 29.2.2008, 9:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegoleg_*
сообщение 29.2.2008, 9:29
Сообщение #27





Guest Forum






Насчет дешевле:
3 двступ ВК с контролем Т обр котла через смеситель+ два смесит контура +бойлер
3*200+1*400+10*25+1*20=1270
Сколько на сименсе?
Не в ручном, а в автономном от штатного термостата котла стандартной термостатической панели котла в исключительных случаях отсоединив шину связи.
Все конечно зависит от конкретного объекта в общем то сименс более высоко уровня, но на тех объектах где я их применял достаточно кром шредера
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gamlet_*
сообщение 29.2.2008, 14:33
Сообщение #28





Guest Forum






Вначале приняли решение выполнять на Сименсах но в связи с ограниченым количеством специалистов для продвижения проекта перешли на кромшродер. это решение руководства которое как знаете не обсуждается. для меня так все едино я ни стеми не с другими пока не сталкивался.
Автоматику каскадного регулирования выполняет фирма продающая кромшредеры, а может и нет. Моя задача все смонтировать на месте и отладить.
А на сегодня надо выдать типа проета хотябы по функциональнм узлам. прилагаю схему для обсуждения.

olegoleg поделитесь опытом ПОЖАЛУЙСТА!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  а1.pdf ( 111,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 383
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olegoleg_*
сообщение 29.2.2008, 15:27
Сообщение #29





Guest Forum






Такую котельную я делал на стрелке (колл малого перепада). без теплообменников. с котловыми насосами смесителями на каждом котле, что касается попыток объединения котловых насосов в одну группу, для якобы надежности, то Вы столкнетесь с такими проблемаи, как огромные трудности для равенства потоков воды через котлы при работе двух или трех котлов (жаротрубных) сопротивления практически нет на котлах, затем посмотрите на стоимость автоматической запорной арматуры перед каждым котлом, которая в Вашем случае необходима, а когда насосы подцеплены к котлам не нужна, это же один функц узел котел горелка насос, горелки же не дублируем.
На уникаловских котлах панель ав термостат 100оС, рабочий 90оС, то при стандартной поставеке вы не получите Т гр контура более 90оС и это кидается на пром теплообменник какой графикв сетях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gamlet_*
сообщение 1.3.2008, 1:49
Сообщение #30





Guest Forum






график отопления 95-70 ГВС на выходе ГВС 60. такие схемы насосов применяем всегда на котельных 0.68-2,5 МВт просто других решений не видели. в смысле исполнительной документации. Сейчас читаю может что и поменяется но не в этот раз. что такое стрелка -когда насос и котел в одной связке? А как подбирается насос по прозводительности если работает один кател по максимому каждый? вэтой схеме один насос должен работать от сети а второй через частотник. третий в резерве.
Меня интересуют возможности Е8.5064 вплане диспетчерезации есть у него резервы?
И как совмещаются Lago с автоматикой котла или это будут две не зависимые системы для ручного и дистанционного управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 23:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных