Здравствуйте.
Не подскажите, где найти характеристики на приточно-вытяжной отсос МВО-1,8 МСВ -03х1,8?
Сопротивление.
Собираюсь по вытяжке гнать 2600м3/ч.
По притоку 1600м3/ч.
Есть ли смысл дополнительно установить канальный жироуловитель?
Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tata_*
сообщение 25.11.2005, 12:39
Сообщение #2





Guest Forum






По сопротивлению с этими отсосами полная ерунда! Производители пишут ооооочень маленькую цифру 7кг/м2 это порядка 70Па. Но по опыту (есть установленные системы) сопротивление в таком зонте не менее 1100-1200 Па. Мы для всех вытяжных систем для горячих цехов подбираем вентиляторы с напором не менее 1500Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 25.11.2005, 12:53
Сообщение #3


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



max.s а где Вы канальный жироуловитель видели? Фирму, продавца, если можно. Очень интересна эта тема мне.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CAM
сообщение 25.11.2005, 13:16
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 354
Регистрация: 8.6.2005
Пользователь №: 855



К tata, мне кажется, что с сопротивлением зонтов в 1100 - 1200 Па это вы перезаложились, например такое сопротивленние заявляет СовПлим на старые вытяжные консольные устройства, так там скорость в них держиться около 12 м/с и вся система поддержки внутри воздуховда икуча других сопротивлений, а в зонте жироуловитель (на ФЯЖ, "Фолтер" заявляет сопротивление 120 Па (если неошибаюсь)) и зонт, который из себя представляет трубу с острыми кромками и резкое сужение, там набирается дай бог 150 Па.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 25.11.2005, 13:36
Сообщение #5


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



ну, ежели через этот зонт тянуть расход в 5-10 раз более номинального, то оно так и выйдет
а если по уму, не более 200 Па (из моей практики)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 27.11.2005, 17:26
Сообщение #6





Guest Forum






Вообще МВО - это модульный осос (хорошо звучит, но это савсем не зонт)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morozoff
сообщение 29.11.2005, 9:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 26.10.2004
Пользователь №: 225



Подскажите, пожалуйста, хорошые приточно-вытяжные зонты типа халтон, только российского производства. Желательно с картинками и габаритными характерситиками smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_max.s_*
сообщение 29.11.2005, 12:01
Сообщение #8





Guest Forum






to zvyagaaa.
"НЕПТ" бывший "Лиссант-М".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных