> 3-ходовые клапаны
К.Д.
сообщение 7.12.2007, 21:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Люди. Кто знает 3-хходовик поворотного типа с рабочей температурой до 115 градусов и выше и Kvs примерно 250. Сильно надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 8.12.2007, 19:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



http://www.esbe.ru
Вот только зачем вам
Цитата
Kvs примерно 250
?

Сообщение отредактировал Alexplumb - 8.12.2007, 19:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.12.2007, 22:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



У них поворотки чугунные и держат до 110 градусов. Клапан нужен на котел 7,5 МВт. Нашел Honeywell, характеристики для больших котельных подходят гораздо лучше шведов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.12.2007, 22:39
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Интересно было бы одним глазком взглянуть на проект котельной. Для таких мощностей используются другие решения... ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 8.12.2007, 22:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Независимый контур начальство ни в какую не хочет видеть. Поставили стрелку, но учитывая наших потребителей клапаны нужны для котлового контура. Готов двинуть клапан на внешний контур, но хочу знать какая автоматика поймает температуру во вторичном контуре и одновременно сможет устроить рециркуляцию котлов через стрелку.

Сообщение отредактировал К.Д. - 8.12.2007, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Евпатий_*
сообщение 10.12.2007, 16:06
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(К.Д. @ 8.12.2007, 22:46) [snapback]199684[/snapback]
Готов двинуть клапан на внешний контур, но хочу знать какая автоматика поймает температуру во вторичном контуре и одновременно сможет устроить рециркуляцию котлов через стрелку.

Так ведь если на вторичном контуре снизится расход, то внутренний начнет частично циркулировать через стрелку, без посредства автоматики. Если Вы об этом.
Кстати, на больших диаметрах можно применить два двухходовых (на магистрали и на перемычке) вместо трехходового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 10.12.2007, 18:12
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Евпатий @ 10.12.2007, 16:06) [snapback]200106[/snapback]
можно применить два двухходовых вместо трехходового.

clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 10.12.2007, 21:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Я именно об этом, но температура на Т1 первичного контура должна быть такой, чтобы обеспечить через рециркуляцию по стрелке нормальную температуру обратки. Вот я и интересуюсь чья голова будет рулить сразу по двум сигналам. А у 2-х ходовых неприемлемые потери давления. Для котельных(больших, да еще с водотрубниками) они не подходят по определению. Это ж не ИТП с нагрузкой 1-2 Гкал/ч. Тут потери давления в киловатты сетевых насосов выливаются. А потом эксплуатационщики плюются от 2хходовых на прямой и перемычке, потому что степень открытия клапана не получается почему то одинаковая, качаться система начинает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 1:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных