Гидравлический расчёт |
|
|
Гость_DIM_*
|
10.12.2007, 18:17
|
Guest Forum

|
Уважаемые, коллеги! Помогите с гидравлическим расчётом! Имеем расчётную площадь 120м2 на ней находится 16 спринклеров! Как определить расчетный расход воды для этой площади! Знаю что интенсивность орошения одним спринклером поНПБ составляет 0.08л/cм2, Но минимальный расход на площадь в 120м2 равен 9.6 л/c! Но это если 10 спринклеров, а если 16, то интенсивность каждого спринклера остаётся 0.08л/cм2 или же пропорционально уменьшается и в конечном итоге также составит 9.6л/с или 16х0.08=15,36л/c? Влияет ли число спринклеров на расчетной площади на суммарный расход воды или он всегда равен 9.6л/c, вне зависимости от количества оросителей!
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
11.12.2007, 6:40
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
11.12.2007, 12:43
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(DIM @ 10.12.2007, 20:17) [snapback]200174[/snapback] Но это если 10 спринклеров, а если 16, то интенсивность каждого спринклера остаётся 0.08л/cм2 или же пропорционально уменьшается и в конечном итоге также составит 9.6л/с или 16х0.08=15,36л/c? Ага, оросители с интеллектом. Пересчитались и поделили расход на число и стали лить меньше Вы ДОЛЖНЫ обеспечить по всей площади интенсивность 0,08, а каким числом оросителей это получится зависит от напора в системе, высоты помещения и типа оросителя. Расход 9,6 - максимальный расход, который требует установка АПТ, больше он быть не может (прочтите НПБ).
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
11.12.2007, 15:24
|
Guest Forum

|
Ну меня получается, что если на площади в 120м2 находится 16 спринклеров, то каждый из них защищает 7.5 м2, а не 12 как в НПБ и следовательно расход оросителя получается 0.6л/c,а не 1л/c как по НПБ. Интенсивность орошения площади остаётся постоянной и равной 0,08л/cм2, но расход каждого оросителя равен 0.6 л/c! Это нормально? Но тогда получается, что если имеем расход 0.6 л/c, тогда давление у оросителя не получается 5м, а меньше! А 5 метров это минимальное давление по НПБ, что делать? Или я чего-то не понимаю?
|
|
|
|
|
11.12.2007, 15:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
не понятно как вы сосчитали расход у самого удаленного оросителя? Напишите. Какие оросители применяете? Наши СВВ/СВН?
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
11.12.2007, 16:21
|
Guest Forum

|
Расчёт я не делал! потму как не пойму конечного итога! Я понимаю мы задаемся у последнего оросителя 5 м, далее расчитаваем расход, который получается 1 л/c, далее считаем потери по всем участкам до насосной станции! Предположим, что в мою площадь 120м2 входит три рядка, на одном 6 оросителей, и на другом 6 оросителей, на третьем 4 оросителя! Предположим, что после расчёта первого рядка, расход с поправкой на давления равен 7,8л/c, но тогда к этому расходу мы должны прибавить и расходы остальных рядков, входящих в нашу площадь! А это получается около 20 литров!
|
|
|
|
|
12.12.2007, 10:02
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
походу вы понятия не имеете как делать гидравлический расчет! а если у меня 500 рядков? мне океана не хватит? ЧИТАЙТЕ НПБ 88-2001! Там дана расчетная площадь - 120! Расход будет не более 9,6 л/с! На всю площадь. По поводу числа оросителей на рядке тоже есть ограничение - до 6 или до 4-х в зависимости от диаметра оросителя. Как можно браться за раскладку сети и расчета если не выбраты диаметры спринклеров???? Откуда информация, что должно быть 5 м у оросителя?
Не надо считать от самого удаленного оросителя до насосной. Кольцо там или тупик считается на расход 9,6л/с. Все лучи имеют одинаковые диаметры.
Для начала посмотрите карты орошения или графики работы оросителя, чтобы определить диаметр и напор у оросителя. ПОтом уже можн оначинать считать.
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
12.12.2007, 10:46
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответ! Не могли бы тогда выслать методику расчёта, если конечно она у Вас имеется! ороситель 12мм, а по НПБ 5 м минимальный напор у оросителя!
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
12.12.2007, 11:06
|
Guest Forum

|
По Вашим словам мы не должны складывать расходы воды рядков входящих в нашу площадь? А просто задаёмся 9.6л/c? Вот смотрите если на расчётной площади в 120м2 находится 10 оросителей, то расход каждого составляет 1л/c, при интенсивности 0,08л/cм2. А если 16, то 0.6л/c при такой же интенсивности! Так или нет?
|
|
|
|
|
12.12.2007, 11:58
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
задаете на ороситель интенсивность 0,08 и все. Максимальная площадь охватываемая пожаром - 120. Отсюда и расход 9,6. Число спринклеров в расчете не участвуют.
|
|
|
|
|
12.12.2007, 12:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
бывает, что не удается создать интенсивность 0,08, она получается выше - 0,1, например. Тогда расход на АПТ будет 120х0,1=12л/с.
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
14.12.2007, 10:43
|
Guest Forum

|
Доброе утро! Принимаю к установке оросители Grinnel TY3651 1/2" К-80! Но почему-то по карте орошения высота установки 2м, и не показана интенсивность орошения при этом! Вы использовали такие оросители? Подскажите! И ещё! Расстановку оросителей делаем только по карте орошения карты орошения? Может радиус орошения превышать 2 метра, тогда как определить интенсивность при этом? Вообще как определить интенсивность? По НПБ 0,08, это если радиус 2 м, а если больше?
|
|
|
|
|
15.12.2007, 20:35
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
воооот правильные вопросы на все эти ваши вопросы ответят карты орошения - график зависимости давления, высоты размещения, интенсивности и радиуса орошения. Вы их увидите и все станет ясно  Не люблю когда информации дают минимум. Не применяю гринвелл. Беру наши СВВ или СВН спецавтоматики. У них на сайте хорошие каталоги и карты есть. Высота установки - 2 м уж очень мало. СВВ и СВН до 4,5. Увеличивать интенсивность на определенной высоте можно путем увеличения давления. Найдите карты орошения на сайте. И берите СВВ.
|
|
|
|
|
3.1.2008, 21:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786

|
Цитата(Михаил I @ 15.12.2007, 21:35) [snapback]202184[/snapback] воооот правильные вопросы на все эти ваши вопросы ответят карты орошения - график зависимости давления, высоты размещения, интенсивности и радиуса орошения. Вы их увидите и все станет ясно  Не люблю когда информации дают минимум. Не применяю гринвелл. Беру наши СВВ или СВН спецавтоматики. У них на сайте хорошие каталоги и карты есть. Высота установки - 2 м уж очень мало. СВВ и СВН до 4,5. Увеличивать интенсивность на определенной высоте можно путем увеличения давления. Найдите карты орошения на сайте. И берите СВВ. как сказал мне один из конструкторов бийской спецавтоматики (по секрету, что б всем передала) карты орошения - это несколько устаревший документ )), ими нельзя пользоваться, т.к интенсивность орошения и давление зависят друг от друга, а вот высота установки тут ни при чём. Есть конечно в пособии к применению рекомендации по наименьшей и наибольшей высоте установки для обеспечения заданных характеристик, но это скорее справочно, в основном, что б с расстановкой определиться. На одном из семминаров представитель концерна TYCO сказал, что производители оросителей как раз стремятся к тому, что бы площадь на любой (из рекомендуемых к установке) высоте была одинаковая.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
9.1.2008, 7:19
|
Guest Forum

|
Цитата как сказал мне один из конструкторов - приватный разговор к делу не пришьешь... Цитата карты орошения - это несколько устаревший документ ГОСТ на оросители не отменен, как и НПБ, требующий учета карт орошения. Оба документа выпушены за последние пять лет. Цитата производители оросителей как раз стремятся к тому, что бы площадь на любой (из рекомендуемых к установке) высоте была одинаковая но если посмотреть на теже "устаревшие" карты орошения, получаеться у них не очень...
|
|
|
|
|
9.1.2008, 7:39
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(micconen @ 9.1.2008, 9:19) [snapback]208045[/snapback] - приватный разговор к делу не пришьешь... Точно! Да и мало верится, что один и тот же ороситель с одним и тем же напором перед ним даст равную интенсивность орошения что на высоте 2м и на высоте 100м.
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
9.1.2008, 11:23
|
Guest Forum

|
Поздравляю всех с праздниками! Спасибо за ответ, уважаемые коллеги! Ну а если всё таки принимаем TYCO, то как быть ведь карты только на 2м по высоте? И ещё, можно ли в офисах принимать расстояние между оросителями более чем 3м? По НПБ максимум 4! Но при сдаче объекта пожарники требуют 3м максимум! Гидравлический расчёт: Смотрел различные методики расчёта, диаметры веток у все различны! Кто-то принимать на ветке 4 оросителя и ветка идёт Ду32, кто-то начинает с Ду 20, Ду 25,Ду32,Ду32! Понятно что всё зависит от расчёта! Но при сдаче объекта не уверен что пройдет Ду20! Какой диаметр Вы берете начальный! Офисное здание. 120М2- защищаемая площадь!
|
|
|
|
|
9.1.2008, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
если кто не читал, думаю будет интересно. статья спецавтоматики "Современные аспекты проектирования..." правда после мэсседжа "российские лучше, импортные плохие" принял её как общеинформативную.
Прикрепленные файлы
Aspekti.pdf ( 180,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 3217
|
|
|
|
|
9.1.2008, 12:09
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Интересно! Читать всем! В747, а это откуда? Журнал? Или статья с сайта?
|
|
|
|
Гость_DIM_*
|
9.1.2008, 13:22
|
Guest Forum

|
Уважаемый Михаил I, ответьте, пожалуйста, если можете на мой вопрос!
|
|
|
|
|
9.1.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(Михаил I @ 9.1.2008, 13:09) [snapback]208129[/snapback] Интересно! Читать всем! В747, а это откуда? Журнал? Или статья с сайта? не помню
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
9.1.2008, 15:14
|
Guest Forum

|
Статья с сайта Бийской Спецавтоматики www.sauto.biysk.ru
То DIM. Диаметр рядков и питающих трубопроводов выбирается по расчету, так чтобы скорость движения воды была менее 10м/с, потери давления по длине трубы оптимальны (металлоемкость системы/ мощность насоса), удобство монтажа (небольшой ассортимент труб, минимум сварных швов)
|
|
|
|
|
9.1.2008, 21:44
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
согласен, только скорость не БОЛЕЕ 10м/с все же.
|
|
|
|
|
10.1.2008, 15:07
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(DIM @ 9.1.2008, 13:23) [snapback]208096[/snapback] Поздравляю всех с праздниками! Ну а если всё таки принимаем TYCO, то как быть ведь карты только на 2м по высоте? И ещё, можно ли в офисах принимать расстояние между оросителями более чем 3м? По НПБ максимум 4! Но при сдаче объекта пожарники требуют 3м максимум! Гидравлический расчёт: Смотрел различные методики расчёта, диаметры веток у все различны! Кто-то принимать на ветке 4 оросителя и ветка идёт Ду32, кто-то начинает с Ду 20, Ду 25,Ду32,Ду32! Понятно что всё зависит от расчёта! Но при сдаче объекта не уверен что пройдет Ду20! Какой диаметр Вы берете начальный! Офисное здание. 120М2- защищаемая площадь! С праздниками  Беру наши Спецавтоматики, у них на картах до 4,5 м. Имортные мне не понятны, да и хуже они. Правильно пожарники требуют  Я вообще требую 2,8. т.к. образуются "мертвые" зоны в орошении, которые ликвидируются повышением давления, уменьшением высоты установки или расстоянием. Расстоянием - самое безболезненное. 4-максимальное - для тех кто выбирает давлением (можете прочитать про это на сайте Спецавтоматики). Диаметр никто не берет ниоткуда все считается. Ведь одинаковых случаев не бывает. все зависит от расхода и скорости, такой и диаметр. Бывает первый и 20 и 25 и 32. Для офиса я бы взял ороситель СВН-12 расход на него считается по формуле по НПБ. По этому расходу и подбираете первую трубу со скоростью до 10м/с, смотря какое давление имеется в распоряжении.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 15:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(Михаил I @ 10.1.2008, 16:07) [snapback]208494[/snapback] Имортные мне не понятны, да и хуже они. Михаил, при всём моём уважении к количеству Ваших постингов на форуме после такого, я бы на вашем месте постеснялся что-либо здесь писать.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 18:57
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Под словом не понимаю я подразумевал то, что у оросителей импортных оросителей я не встречал карт орошения и мне не понятно как я должен их применять, ведь расчет сделать невозможно. Информации для их применения мало. Интересная статья, прикрепленная чуть выше доказывает минусы относительно наших.
|
|
|
|
|
11.1.2008, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(DIM @ 14.12.2007, 11:43) [snapback]201689[/snapback] Доброе утро! Принимаю к установке оросители Grinnel TY3651 1/2" К-80! Но почему-то по карте орошения высота установки 2м, и не показана интенсивность орошения при этом! Вы использовали такие оросители? Подскажите! И ещё! Расстановку оросителей делаем только по карте орошения карты орошения? Может радиус орошения превышать 2 метра, тогда как определить интенсивность при этом? Вообще как определить интенсивность? По НПБ 0,08, это если радиус 2 м, а если больше? TY3651 это универсальные, старого стиля, прошлого века. производители сейчас уходят от выпуска универсальных спринклеров, поэтому и карты орошения в виде таблиц:
|
|
|
|
|
11.1.2008, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(Михаил I @ 11.1.2008, 19:57) [snapback]209138[/snapback] Под словом не понимаю я подразумевал то, что у оросителей импортных оросителей я не встречал карт орошения и мне не понятно как я должен их применять, ведь расчет сделать невозможно. Информации для их применения мало. Интересная статья, прикрепленная чуть выше доказывает минусы относительно наших. информации по их применению больше, чем вы можете себе представить, различные модели исчисляются сотнями, карты орошеия есть, только нужно затрудниться и поискать. информация по российским стала появляться в сети только последние несколько лет. единственный минус западных - отсутствие российских сертификатов, но на самые ходовые есть, в том числе и на ESFR, на которые в настоящий момент нет даже сертификатов CE. в Европе вообще не ставят палки в колёса из за сертификации. есть сертификат одной из мировых лабораторий, отлично, подходит! это только на территории бывшего постсоветского пространства пожарники - особая каста.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 26.3.2007
Из: Минск
Пользователь №: 6786

|
Цитата(Михаил I @ 10.1.2008, 16:07) [snapback]208494[/snapback] Для офиса я бы взял ороситель СВН-12 расход на него считается по формуле по НПБ. По этому расходу и подбираете первую трубу со скоростью до 10м/с, смотря какое давление имеется в распоряжении. что значит я бы взял? есть простейший способ подбора оросителей: привожу пример для склада, но для других групп помещений аналогично. По крайней мере так учат студентов в КИИ МЧС. По поводу скорости 10 м/с у меня всегда возникает вопрос. Можно-ли принимать скорость 10м/с, если спринклерная секция совмещена с ПК ? может сразу трубу толще взять, что б потом монтажникам не объяснять что такое дроссельная диафрагма?
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
16.1.2008, 13:55
|
Guest Forum

|
2 Water: что бы вы ответили на замечание к расчету (при работе по российским нормам), выполненному по приведенной вами методике: Напор перед диктующим оросителем определен без учета карт орошения (п. 4.7 НПБ 88-2001*).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|