Гидравлический расчёт |
|
|
Гость_micconen_*
|
16.1.2008, 14:17
|
Guest Forum

|
2 Михаил 1: к определению расхода установки. прокомментируй, пожалуйста, письма в сообщении 29 (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950&st=20) если надо, выложу сканы.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 22:00
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
micconen, я вас не понял. 29 сообщение этой темы или 29 сообщение указанной вами ссылки?
Если по поводу прикрепленного расчета в этой теме под 29 номером, но я с ним не согласен. Действительно, напор перед оросителем и расстояние между ними должены определяться по картам орошения. Чем НПБ то не нравится не пойму?
Сообщение отредактировал Михаил I - 16.1.2008, 22:07
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
17.1.2008, 6:31
|
Guest Forum

|
Михаил 1, вопрос по ссылке. Там обсуждался подход к определению общего расхода установки.
|
|
|
|
|
17.1.2008, 10:27
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Я полностью согласен.
|
|
|
|
|
10.7.2008, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824

|
При проектировании ДК возник вопрос по расчету дренчерной сети: по тех. нормам к обществ. зданиям защиту проемов сцены и колосников сцены и арьерсцены делаю одной секцией.Возникли проблемы с гидр. расчетом.Как рассчитать диаметры труб?Если принять во внимание что при включении дренчерной секции работают все оросители на ней,то получается слишком большой диаметр трубы т.к.оросителей в секции много.Есть одна идея,но хотелось бы узнать правильно ли я мыслю:поставить на каждую ветку каждого проема эл. задвижку,но вопрос:как она будет открываться или закрываться при пожаре?
Сообщение отредактировал Daddik - 10.7.2008, 15:17
|
|
|
|
|
11.7.2008, 5:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Daddik @ 10.7.2008, 18:06) [snapback]270664[/snapback] При проектировании ДК возник вопрос по расчету дренчерной сети: по тех. нормам к обществ. зданиям защиту проемов сцены и колосников сцены и арьерсцены делаю одной секцией.Возникли проблемы с гидр. расчетом.Как рассчитать диаметры труб?Если принять во внимание что при включении дренчерной секции работают все оросители на ней,то получается слишком большой диаметр трубы т.к.оросителей в секции много.Есть одна идея,но хотелось бы узнать правильно ли я мыслю:поставить на каждую ветку каждого проема эл. задвижку,но вопрос:как она будет открываться или закрываться при пожаре? Слишком большой диаметр это какой? Как вариант выполнить дренчерную завесу в две линии.
|
|
|
|
|
11.7.2008, 8:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Daddik @ 10.7.2008, 18:06) [snapback]270664[/snapback] эл. задвижку,но вопрос:как она будет открываться или закрываться при пожаре? Вариантов много. - от кнопки, от дыма, от датчика протока на ПК или ЭКМ, он запуска спринклерной АПТ и т д
|
|
|
|
|
11.7.2008, 15:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824

|
Вроде бы там разобрался.Проблема еще в другом.Орошение портала сцены ДК.Ширина проема портала-14м,высота-8.05м.По нормам я должен обеспечить орошение с уд. расходом 0.7л/с по СНиП.Я принял оросители для завес дренчерные CD.Проблема в том как их расставить.Эпюры орошения для высоты 3м.с максим. уд. расходом 0,45л/с*м,при расставлении в 2 ветки на расстоянии 1 м получается оч. большой расход около 95.22л/с.Кто как считает как лучше сделать?Эпюры орошения прилагаю.
Прикрепленные файлы
r_7_2.jpg ( 59,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
14.7.2008, 5:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Daddik @ 11.7.2008, 18:47) [snapback]271063[/snapback] Вроде бы там разобрался.Проблема еще в другом.Орошение портала сцены ДК.Ширина проема портала-14м,высота-8.05м.По нормам я должен обеспечить орошение с уд. расходом 0.7л/с по СНиП.Я принял оросители для завес дренчерные CD.Проблема в том как их расставить.Эпюры орошения для высоты 3м.с максим. уд. расходом 0,45л/с*м,при расставлении в 2 ветки на расстоянии 1 м получается оч. большой расход около 95.22л/с.Кто как считает как лучше сделать?Эпюры орошения прилагаю. НПБ 88-2001 Дренчерные установки 4.24. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема. СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения Приложение 8. п.11. расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены — не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м. Получается СНиП дает меньший расход, нежели НПБ. Вопрос чем следует руководствоваться?
|
|
|
|
|
14.7.2008, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 7.8.2007
Пользователь №: 10498

|
Цитата(Михаил I @ 12.12.2007, 8:58) [snapback]200815[/snapback] задаете на ороситель интенсивность 0,08 и все. Максимальная площадь охватываемая пожаром - 120. Отсюда и расход 9,6. Число спринклеров в расчете не участвуют. Здравствуйте! Михаил I, мне не совсем понятно... Вроде бы и так! Темболее в НПБ 88 (п.9 прил 2) сказано: 9. Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя А с другой стороны... Вот представим, например коридор, шириной метр (для удобства, можно было взять и 1,4м, суть не измениться, главное меньше 3м...) и длинной 120м. Через 3 метра друг от друга ставим оросители. Получим аж 40 оросителей вместо 10 по НПБ!!! Просто фактическая площадь тушения будет 3м, вместо максимальной по НПБ, равной 12м! А если они все разом сработают? И какой радиус орошения тогда будет у каждого? Сможет ли каждый ороситель хотя бы на 1,5м вокруг себя поливать? Просто в НПБ приведен идеальный случай! Например производственное помещение! Там идешь себе "сеткой" 4Х3 и все! А если это гостиница с кучей перегородок, корридоров? Ведь в НПБ есть требования по максимальным расстояниям от стен? Соответственно и фактическое количество оросителей больше! И еще один момент... При расчете (согласно прил.2 НПБ-88) мы ведь высчитываем напор и расход (!) перед каждым оросителем в рядке... И так рядок за рядком, пока не закончится расчетная площадь. Следовательно, если на расчетной площади больше рядков, больше будет и расход! Я чего-то не понимаю?
|
|
|
|
|
23.7.2008, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 17.6.2008
Из: Москва
Пользователь №: 19824

|
образовался такой вопрос:как вычислить давление,при котором будет включаться и выключаться жокей когда нет пожара???
|
|
|
|
|
24.7.2008, 22:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
выключаться при расчетном требуемом давлении, включаться, при падении давления на 5м.
|
|
|
|
|
31.1.2011, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.1.2011
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 91620

|
ЗДРАВСТВУЙТЕ. ДЛЯ Гидравлического расчета проивопожарного водопровода потери напора брать по таблице Шевелева??? тогда для стояка секундный расход брать 10 л/с, а для магистрали 2,5??? и какок скорости воды придерживаться? подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
2.2.2011, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 25.5.2006
Из: Оренбург
Пользователь №: 2984

|
Для гидравлического расчета противопожарного водопровода лучше использовать прил.В СП5.13.130. Скорость принимать согласно п.В.1.9 того же приложения: - скорость движения воды и раствора пенообразователя в напорных трубопроводах должна составлять не более 10 м/с, а во всасывающих — не более 2,8 м/с (на практике чаще всего принимается на напорных 5 м/с, чтоб с запасом, но это не обязательно). Еще замечу термин "магистральные трубопроводы" в пожаротушении применяется только к установкам газового пожаротушения. В АУВПТ приняты следующие понятия 3.63 питающий трубопровод: Трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами. 3.65 подводящий трубопровод: Трубопровод, соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления. 3.78 распределительный трубопровод: Трубопровод, на котором смонтированы оросители, распылители или насадки.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|