> Распределительный трубопровод спринклерного пожаротушения.
Гость_Анюточкин_*
сообщение 11.12.2007, 10:49
Сообщение #1





Guest Forum






Такая ситуация:
Пожаротушение автостоянки, никак не могу разойтись с вентиляционными коробами, достаточно стесненные условия.
Как считаете, может быть можно на одной ветви распределительного трубопровода установить 8 оросителей?????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 11.12.2007, 10:55
Сообщение #2





Guest Forum






Нееее.... Забодают. bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюточкин_*
сообщение 11.12.2007, 10:59
Сообщение #3





Guest Forum






sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюточкин_*
сообщение 11.12.2007, 11:13
Сообщение #4





Guest Forum






Совсем совсем нельзя обойти этот пункт????7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.12.2007, 12:38
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



совсем нельзя smile.gif
попробуйте основной трубопровод проложить иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 11.12.2007, 14:20
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



почему нельзя? пусть у вас это будет ответвление магистрального DN65 и все дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.12.2007, 15:47
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(B747 @ 11.12.2007, 16:20) [snapback]200478[/snapback]
почему нельзя? пусть у вас это будет ответвление магистрального DN65 и все дела.



biggrin.gif Чего чего? И какие дела?

Сообщение отредактировал Михаил I - 11.12.2007, 15:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюточкин_*
сообщение 12.12.2007, 11:10
Сообщение #8





Guest Forum






СПАСИБОЧКИ!!!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 12.12.2007, 14:00
Сообщение #9





Guest Forum






если делать тупиковое ответвление от магистрали, то не забыть поставить промывочную задвижку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 12.1.2008, 14:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Цитата(Анюточкин @ 11.12.2007, 11:49) [snapback]200354[/snapback]
Такая ситуация:
Пожаротушение автостоянки, никак не могу разойтись с вентиляционными коробами, достаточно стесненные условия.
Как считаете, может быть можно на одной ветви распределительного трубопровода установить 8 оросителей?????

Предлагаю возможный выход из положения
Прикрепленный файл  Спр.JPG ( 9,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ayur
сообщение 12.1.2008, 15:25
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 1.4.2007
Из: Республика Казахстан
Пользователь №: 6901



Зубры ПОЖАРОТУШЕНИЯ!!!
прокомментируйте сообщение 10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 12.1.2008, 15:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ayur @ 12.1.2008, 15:25) [snapback]209324[/snapback]
Зубры ПОЖАРОТУШЕНИЯ!!!
прокомментируйте сообщение 10

ayur, я второй раз призываю Вас успокоится и принимать слова специалистов в более дружественной форме. Помните, пожалуйста, что на форуме никто никому ничего не должен! Если Зубры ПОЖАРОТУШЕНИЯ захотят, то ответят, не захотят - не ответят. И есть еще такие слова в русском языке, как ПОЖАЛУЙСТА и СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.1.2008, 21:56
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3114
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ayur @ 12.1.2008, 17:25) [snapback]209324[/snapback]
прокомментируйте сообщение 10


4.35. На одной ветви распределительного трубопровода установок, как правило, следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм.

НА ОДНОЙ ВЕТВИ!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 14.1.2008, 9:40
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Михаил I @ 13.1.2008, 0:56) [snapback]209369[/snapback]
4.35. На одной ветви распределительного трубопровода установок, как правило, следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм.

НА ОДНОЙ ВЕТВИ!!!

Ключевой момент "На одной ветви распределительного трубопровода" увеличьте его диаметр, как кто-то уже предложил и обзовите его тупиковым МАГИСТРАЛЬНЫМ трубопроводом, а не распределительным, вот и все дела.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Klim-home_*
сообщение 14.1.2008, 11:01
Сообщение #15





Guest Forum






А мне кажеться что ключевой момент в фразе "4.35. На одной ветви распределительного трубопровода установок, как правило, следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм" является словосочетание "КАК ПРАВИЛО". Ведь "как правило" означает что можно и по другому, но обосновав.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
B747
сообщение 14.1.2008, 11:43
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557



Цитата(Young @ 14.1.2008, 10:40) [snapback]209574[/snapback]
Ключевой момент "На одной ветви распределительного трубопровода" увеличьте его диаметр, как кто-то уже предложил и обзовите его тупиковым МАГИСТРАЛЬНЫМ трубопроводом, а не распределительным, вот и все дела.


уже написал об этом выше:)

Klim-home абсолютно прав!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 7:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных