Температура приточного воздуха, есть ли официальный документ, где это прописано |
|
|
|
18.1.2008, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
а какую Т брать если воздух поступает непосредственно в РЗ
|
|
|
|
Гость_Megaladon_*
|
18.1.2008, 14:51
|
Guest Forum

|
Цитата(yas @ 18.1.2008, 14:42) [snapback]211650[/snapback] а какую Т брать если воздух поступает непосредственно в РЗ в этом случае не более чем на 5 градусов меньше расчетной температуры в обслуживаемолй зоне
|
|
|
|
|
18.1.2008, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
объясните пожалуйста где это написано , вообще не понимаю
|
|
|
|
Гость_Megaladon_*
|
18.1.2008, 15:03
|
Guest Forum

|
Это нигде не написано. нет норм на t приточного воздуха. просто по опыту дельта t менее 5 градусов может обеспечить требуемые параметры в рабочей зоне ( и то не всегда).
|
|
|
|
|
18.1.2008, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Тут можно только порекомендовать читать учебники по вентиляции и основной СНиП.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 15:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Да собственно это не написано, это теория. При подаче воздуха в рабочую зону и для создания нормативной подвижности подбираем ВР. Так как если подать теплый воздух, то он всплывет, нужно подавать более холодный чтоб он стелился по полу и усем хватило. Поищите тему про вытесняющую вентиляцию, там об этом упоминалось.
|
|
|
|
|
18.1.2008, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
хорошо получается какую хочу такую и беру лишь бы сэс не придралось Всем спасибо
|
|
|
|
|
18.1.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
на самом деле все не так уж сложно...нужно только не путать понятия "нормируемая температура воздуха в помещении" и температура приточного воздуха......а Вас, vas, эти понятия перепутаны похоже....вот и непонимание...вообще на форуме редко кто пишет конкретные примеры,но я напишу..хотя он и не мой...например есть бассейн опр. размеров(площадь и объем помещения)...причем и помещение,где он находиться так и сама вода(зеркало бассейна)..только для зеркала нужно знать только ее площадь поверхности....в СНиПе написано,что температура внутреннего воздуха в бассейне на 1-2(но лучше брать 2-3) град выше температуры воды(для того,чтобы снизить интенсивность испарения воды,ведь тепло идет от горячего к холодному)))!!!)...значит Вы,как проектировщик системы микроклимата должны обеспечить в бассейне температуру помещения 26+2=28 градусов..ага..как это сделать..так докакой температуры нагреть приточный воздух,чтобы получить в помещении бассейна эту температуру воздуха при нормируемой скорости воздуха 0.2 м/с?...тут уже НЕОБХОДИМ расчет тепло и влагоизбытков...чтобы обеспечить такую температуру и влажность воздуха....есть методики расчета...без этого никак!!! не определишь с какой же температурой надо подовать воздух....посчитали Вы сколько здание зимой(как правило) теряет тепла, сколько люди дают,свет и тд......сколько воды испаряется с поверхности...от людей и тд....получили...потом НАДО СТРОИТЬ так называей ЛУЧ процесса изменения состаояния воздуха в помещении(для этого применяется I-D диаграмма)....и по нему уже путем определенных действий и понимания сути процесса определяется с какой же температурой воздух должен быть нагрет в нагревателе....причем еще надо учеть некоторые факторы ,как то место расположения приточных решеток(высота и дальность)..потери тепла..скорочть воздуха...и тд.....ну конечно к этому описанию можно придраться(для особопродвинутых!!!), но я это пишу для понимания отличия температур в помещении и в притоке!!!)))))))))....тут НЕОБХОДИМ ИНЖЕНЕРНЫЙ РАСЧЕТ,а в СНиПе не может быть написано с какой температурой подавать воздух,т.к. это зависит от помещения и его режима.....
|
|
|
|
|
18.1.2008, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
например для суммарных влагопотерь около 55 кг/час и теплопотерь около 30 Квт при объеме помещения около 3000м3 надо воздуха порядка 7000м3/ч ,а нагреть его надо до 38 гралусов...тогда в бассейне будет 28 градусов температура воздуха))..дальше делайте выводы)..
|
|
|
|
|
18.1.2008, 16:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 8.10.2007
Пользователь №: 11806

|
ух как вы все так растолковали аж студентом себя почувствовал  Большое спасибо
|
|
|
|
|
18.1.2008, 16:19
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(1Jack @ 18.1.2008, 16:05) [snapback]211707[/snapback] например для суммарных влагопотерь около 55 кг/час и теплопотерь около 30 Квт при объеме помещения около 3000м3 надо воздуха порядка 7000м3/ч ,а нагреть его надо до 38 гралусов...тогда в бассейне будет 28 градусов температура воздуха))..дальше делайте выводы).. Просто объясните мне какими ВР и при каких условиях при выходе воздуха из ВР 38гр при достижении рабочей зоны он будет иметь 28гр? А как же приложение Д СНиП 41-01,,, ?
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.1.2008, 16:53
|
|
|
|
|
18.1.2008, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
отличное приложение я только ЗА его использование,причем всесторонне и вместно))))))))))
|
|
|
|
|
18.1.2008, 16:31
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Цитата А как же приложение Д СНиП 41-01,,, ? Есть нормируемая температура воздуха в помещении! Это СНиПы Жилые здания, общественные и т. п. Ее надо поддерживать! Есть допустимое отклонение температуры в приточной струе от нормируемой температуры воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне. Это любимое всеми в этой теме приложение Д. О чем спор-то?!
|
|
|
|
|
18.1.2008, 16:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
да не..не о чем...так , развлекаемся))))...просто у некотоых форумчан была путаница с некоторыми понятиями,а форум для этого и существует,чтобы ПОМОГАТЬ друг другу)
|
|
|
|
|
19.1.2008, 1:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
ещеь одно замечание насчет ВР...дело в то,что тип и расположение ВР зависит уже от пректировщика,планировочных решений...ну собстенно инжинер делает расчет площади поперечного сечения,чтобы воздух доходил до обслуж.зоны с заданной температурой и скоростью,по дороге соответсвенно будет идти процесс изменения его состояния), кординаты мест установки, по идее-тоже расчетные вещи)..ну тут проверочный расчет обычно...у меня например есть каталог Арктоса(наша фирма в основном решетки этой фирмы использует) и там все подробно описан,что и как считать для ВР..тут кстати уже кто-то писал,чо тоже делает/делал расчет ВР...хотя, кк мне кажется, сейчас это редкость....и пользуются либо своим опытом/советами, либо вообще никак не рассчитывают,а просто так берут и вешают решетки..ИМХО!
|
|
|
|
|
22.1.2008, 1:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
Эй Вы про что,Василич?
|
|
|
|
|
22.1.2008, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251

|
))) мда....цензура кругом))))...насчет энтальпии...нуу бывает и такое наверно)
|
|
|
|
|
28.5.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Цитата(1Jack @ 18.1.2008, 17:05) [snapback]211707[/snapback] например для суммарных влагопотерь около 55 кг/час и теплопотерь около 30 Квт при объеме помещения около 3000м3 надо воздуха порядка 7000м3/ч,а нагреть его надо до 38 гралусов...тогда в бассейне будет 28 градусов температура воздуха Если можно, слёзно умоляю, или напишите формулу, или дайте ссылку на книжку, по которой вы с точностью опредили, что для того, чтобы достичь 28, вы должны подать 38. Просто делаю по книжке своей экс-преподавательницы Е.М. Беловой "Центральные СКВ в зданиях" и там в примерах температура притока берётся с потолка равной 19. ОТКУДА - непонятно.
|
|
|
|
|
28.5.2008, 16:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Вам же четко написано: при теплопотерях около 30 кВт. То есть, навскидку по примерному расчету: 7000*0,34*X=30000, Х=30000/(7000*0,34)=12,6. То есть дельта Т выходит порядка 13 градусов. Точнее можно посчитать по процессу в помещении.
Прошу прощения, вы формулу просили: Q=0.336*L*(t2-t1). Для прикидок - вполне.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.5.2008, 16:57
|
|
|
|
|
28.5.2008, 16:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Ага, понял. Я просто такой человек, мне если объяснение не свести до простых математических функций - мой (напуганный перед чем-то ещё непонятным) разум будет стопорить движение серого вещества. Извиняюсь.
|
|
|
|
|
28.5.2008, 17:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(1Jack @ 19.1.2008, 1:07) [snapback]211857[/snapback] ещеь одно замечание насчет ВР...дело в то,что тип и расположение ВР зависит уже от пректировщика,планировочных решений...ну собстенно инжинер делает расчет площади поперечного сечения,чтобы воздух доходил до обслуж.зоны с заданной температурой и скоростью,по дороге соответсвенно будет идти процесс изменения его состояния), кординаты мест установки, по идее-тоже расчетные вещи)..ну тут проверочный расчет обычно...у меня например есть каталог Арктоса(наша фирма в основном решетки этой фирмы использует) и там все подробно описан,что и как считать для ВР..тут кстати уже кто-то писал,чо тоже делает/делал расчет ВР...хотя, кк мне кажется, сейчас это редкость....и пользуются либо своим опытом/советами, либо вообще никак не рассчитывают,а просто так берут и вешают решетки..ИМХО! Не согласен категорически. Подход - "наше дело - расчет сечений" считаю в корне неправильным и вредным. Наше дело - воздух в РЗ. И решение - какими средствами обеспечить его параметры.
|
|
|
|
|
12.9.2008, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 15.2.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 6091

|
Добрый день, коллеги! Заказчик отказывается от калорифера в приточной установке , комментируя тем что вентиляцию в холодный период года включать не будут. Вопрос. Если он укажет свои требования в тз, будет ли это основанием для снятия с проектировщика ответственности либо необходимо обязательно регламентироваться ГОСТами , СНИПами по микроклимату, т.е. желание заказчика не учитывать?
|
|
|
|
Гость_ivan-ll-ing_*
|
12.9.2008, 15:12
|
Guest Forum

|
Как это не учитывать. В т/з четко прописано разработать систему вентиляции для летнего периода. Всё, зачем калорифер? То что он будет включать зимой это его личное дело и ответственности вы не несёте. ИМХО.
|
|
|
|
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|