> Задвижка на обводной водомерного узла
Гость_Sofiko_*
сообщение 12.12.2007, 14:28
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
В здании раздельные системы В1 и В2. На сети В2 кол-во ПК=12 шт. Предусмотрен один сущ. ввод (здание существующее, подлежащее кап. ремонту).
Подскажите пожалуйста helpsmilie.gif , можно ли на вводе В1 перед водомерным узлом сделать ответвление в сеть В2 с обычной задвижкой без эл. привода, тем самым не делать автоматику с кнопками у ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 12.12.2007, 14:48
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:

имеется один ввод водопровода в здание;

счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.

Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.

Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.

Нужно задвижку с эл приводом и кнопки!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 13.12.2007, 14:30
Сообщение #3





Guest Forum






Михаил, а как бы вы поступили в случае отдельного ввода в здание противопожарного водопровода от городской сети ХПВ? Ставили бы электрофицированную задвижку, запитанную по 1-й категории электроснабжения, а также кнопки в шкафах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.12.2007, 7:53
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



йеееес
кнопки...на открытие той самой задвижки (задвижек).

считаю, что в этом случае нельзя ставить простую задвижку тоже, т.к. ее просто откроют и врежутся где-нибудь до ПК.
т.к. счетчика на вводе нет.
Эл. задвижка у меня будет опломбирована.

Сообщение отредактировал Михаил I - 14.12.2007, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 2:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных