> Грамотное оформление реконструкции вентиляции., Как сделать?
Ник
сообщение 12.12.2007, 15:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Всем добрый день. Задача. В здании бизнес-центра решили сделать кафе. В помещение, где оно планируется, подведены ветки вентиляции от систем здания. Обрезать их смысла нет, хотя в приложении к СНиП есть фраза о том, что все системы кафе должны быть раздельными от систем здания. Плюс ко всему их надо перенастроить и добавить пару новых систем. Как это правильно описать на стадии П и стадии Р? Нужно ли предоставлять части проекта существующих систем? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 12.12.2007, 15:24
Сообщение #2





Guest Forum






Согласование будет? Но даже если и не будет, объединение вытяжных систем кафе с общей вытяжкой приведет к тому, что запах кухни пойдет по офисам.
Ах да! Это не просто фраза в СНиПе. Объединять системы кафе с общей системой категорически запрещено. Таким образом, вопрос отпадет сам собой. Просто делаете проект вентиляции кафе.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 12.12.2007, 15:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 12.12.2007, 16:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Объединяются не вытяжка, а приток. Вытяжка как раз отрезается и делается отдельный выхлоп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 12.12.2007, 16:47
Сообщение #4





Guest Forum






У кафе будет отдельный от офисов арендатор. И возможно отличный от офисов режим работы. Как хотите предусмотреть учет тепла и электричества? Советую сделать полностью автономные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 12.12.2007, 17:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Я только за, но такова воля богов... Насколько я понял, поступающий воздух включен в стоимость арендной платы. Интересует не столько системный, сколько оформительский вопрос, но все равно спасибо.

Сообщение отредактировал Ник - 12.12.2007, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 12.12.2007, 17:10
Сообщение #6





Guest Forum






Показываете приходящий воздуховод с диаметром и расходом воздуха и пишете "от существующей системы П... см. проект шифр"...

Сообщение отредактировал Странная Белка - 12.12.2007, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 12.12.2007, 17:39
Сообщение #7


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Ага и разузнайте напор какой дабы с сетью не махануть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 12.12.2007, 17:41
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Пасибо, будем работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.12.2007, 17:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"Объединяются не вытяжка, а приток"
Тогда смените название темы убрав слово грамотное.
Встроенное кафе обязано иметь автономные от здания системы.Иначе СЭС не пропустит,даже при наличии адм.-финансовом решении.Они себя поберегут.А ваш проект останется бумажным вариантом.

И проект это не реконструкции вентиляции, а реконструкции здания с устройством во встроенных помещениях кафе.И проектируете вы новые отдельные системы, а не просто отрезаете или продлеваете существующие

Сообщение отредактировал инж323 - 12.12.2007, 18:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.12.2007, 21:19
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Ник @ 12.12.2007, 15:20) [snapback]200932[/snapback]
Всем добрый день. Задача. В здании бизнес-центра решили сделать кафе. В помещение, где оно планируется, подведены ветки вентиляции от систем здания. Обрезать их смысла нет, хотя в приложении к СНиП есть фраза о том, что все системы кафе должны быть раздельными от систем здания. Плюс ко всему их надо перенастроить и добавить пару новых систем. Как это правильно описать на стадии П и стадии Р? Нужно ли предоставлять части проекта существующих систем? Заранее спасибо.

День добрый, в соответствии со


СНиП 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

8.6. Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции.


8.10. Самостоятельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для:

- санузлов и курительных;

- рабочих помещений, кабинетов и т.п.;

- помещений предприятий общественного питания;

- помещений производственно-технического назначения и складских.

А так как Ваш бизнес центр подпадает под этот СНиП
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДАННЫЙ СНиП

Учреждения органов управления Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;

административные учреждения различных предприятий, в том числе промышленных;

конторы (офисы);

научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации;

кредитно-финансовые учреждения и банки;

судебно-юридические учреждения и прокуратура;

редакционно-издательские организации (за исключением типографий).


Вы не можете отступать от действия норм не на П не на Р стадии и такое решение не согласуете. Так что правильно не опишите, данное решение.
Удачи.
Иван.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 14.12.2007, 18:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Знаете, что самое забавное во всем этом? Я тут узнал, что по проекту в этом помещении действительно должно было быть кафе. Только поменьше, помещение было разбито на два. И все приходящие системы, использование которых я и пытаюсь описать, были расчитаны на это кафе. И все это были системы, объединенные с системами здания за исключением вытяжки с горячего цеха... Так что Заказчика теперь можно понять... Нельзя понять предыдущего проектировщика... Вот так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных