дом 16 этажей коридор 12м., Должны ли ПК тушить квартиры? |
|
|
|
14.12.2007, 9:49
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Здраствуйте. Имею дом 16 эт, коридор более 10 м - две струи по 2,5. Расставлять ПК надо с учетом тушения подара в квартирах или только общего коридора. В квартирах предусматриваю пожарные шкафчики первичного пожаротушения от хоз.пит водопровода. Считаю, что ПК ставить на тушения только коридора общего. Я прав?
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
14.12.2007, 10:01
|
Guest Forum

|
В таком случае я бы расставлял ПК с учетом того, что бы каждая точка на этаже, включая помещения квартир орошалась 2 струями из разных стояков.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
Обязательно,струи должны доставать и квартиры до самой удаленной точки.
|
|
|
|
|
14.12.2007, 11:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Однозначно и квартир тоже...
Сообщение отредактировал Водяной - 14.12.2007, 11:05
|
|
|
|
|
14.12.2007, 11:06
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(TTD @ 14.12.2007, 12:01) [snapback]201663[/snapback] В таком случае я бы расставлял ПК с учетом того, что бы каждая точка на этаже, включая помещения квартир орошалась 2 струями из разных стояков. Цитата(Лена @ 14.12.2007, 12:37) [snapback]201681[/snapback] Обязательно,струи должны доставать и квартиры до самой удаленной точки.  Где это четко написано? И тогда зачем первичное пожаротушение в квартирах вешать?
|
|
|
|
|
14.12.2007, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412

|
К сожалению где прописано не помню в данный момент. Всегда так делали. А краны в квартирах для первичного пожаротушения самими жильцами на случай возгорания.А ПК в коридорах для пожарников уже.
|
|
|
|
Гость_TTD_*
|
14.12.2007, 11:26
|
Guest Forum

|
ПК по определению для того и есть чтобы тушить пожар не только в коридоре но во всем здании, а внутриквартирные ПК для непрерывной подачи воды в место возгорания жильцами
|
|
|
|
|
14.12.2007, 13:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 10:06) [snapback]201699[/snapback] Где это четко написано? Есть, и даже на форуме...
|
|
|
|
|
17.12.2007, 15:22
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vict @ 14.12.2007, 15:01) [snapback]201768[/snapback] Есть, и даже на форуме...  Ага так и напишу в ссылочных документах - форум абок
|
|
|
|
|
17.12.2007, 15:43
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
может и доживём до тех дней, когда ссылка на форум АВОК в общих данных будет брэндом)))
|
|
|
|
|
17.12.2007, 15:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Михаил I @ 17.12.2007, 14:22) [snapback]202722[/snapback] Ага так и напишу в ссылочных документах - форум абок  Михаил, в ссылочных документах пишите - СНиП жилые здания Больше за Вас я искать не буду Цитата(Водяной @ 17.12.2007, 14:43) [snapback]202734[/snapback] может и доживём до тех дней, когда ссылка на форум АВОК в общих данных будет брэндом))) Лучше не надо! Столько "глупостей" здесь написано..
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
17.12.2007, 16:09
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 14.12.2007, 9:49) [snapback]201647[/snapback] Здраствуйте. Имею дом 16 эт, коридор более 10 м - две струи по 2,5. Расставлять ПК надо с учетом тушения подара в квартирах или только общего коридора. В квартирах предусматриваю пожарные шкафчики первичного пожаротушения от хоз.пит водопровода. Считаю, что ПК ставить на тушения только коридора общего. Я прав? Это типа шутка???
|
|
|
|
|
17.12.2007, 16:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
а я похож на шутника?
|
|
|
|
Гость_Cus_*
|
17.12.2007, 16:25
|
Guest Forum

|
Цитата(Михаил I @ 17.12.2007, 16:10) [snapback]202748[/snapback] а я похож на шутника?  Все мы иногда шутники
|
|
|
|
Гость_McS_*
|
17.12.2007, 17:56
|
Guest Forum

|
Цитата(Лена @ 14.12.2007, 11:09) [snapback]201701[/snapback] А краны в квартирах для первичного пожаротушения самими жильцами на случай возгорания.А ПК в коридорах для пожарников уже.  ПК в коридорах тоже для жильцов, пожарные тушат возгорания только из наружного водопровода своими средствами. Существует какая-то инструкция на этот счет.
|
|
|
|
|
19.12.2007, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
СНиП 2.04.01-85 6.8 Свободные напоры у внутренних пожарных кранов должны обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в любое время суток в самой высокой и удаленной части здания... 6.12...в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а также в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошоть двумя струями-по одной струе из двух соседних стояков(разных пожарных шкафов). И еще на сайте авок.ру было написано про поквартирное пожаротушение и была фраза. "Устройство не входит в состав системы противопожарного водопровода...Обязательной сертификации, в том числе пожарной, устройства или его деталей не требуется.
|
|
|
|
|
19.12.2007, 11:47
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
lordkoly, про квартиры вопрос Я даже снип назвал...
|
|
|
|
|
19.12.2007, 12:09
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
устройство пожаротушение(первичное) квартир - конкретно описана в "моем" снипе
|
|
|
|
|
19.12.2007, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Лан, уговорили, пусть Михаил решает что ему бут полезным
|
|
|
|
|
19.12.2007, 12:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(lordkoly @ 19.12.2007, 11:29) [snapback]203568[/snapback] Лан, уговорили, пусть Михаил решает что ему бут полезным  Надеюсь, что язык Михаилу показываете
|
|
|
|
|
19.12.2007, 12:47
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vict @ 19.12.2007, 14:41) [snapback]203583[/snapback] Надеюсь, что язык Михаилу показываете Нет, конечно. Уговорили, делаю и тушение первичное и тушение ПК.
|
|
|
|
|
19.12.2007, 13:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Язык это я обстрактно, так сказать не вашим не нашим
|
|
|
|
|
21.12.2007, 18:08
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В число этажей входят все надземные, включая технический, если он не самый верхний. Больше 16 эт. и коридоры больше 10м -3струи.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 21.12.2007, 18:08
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)