Добрый день уважаемые. Суть: канальный кондиционер. Внешний блок кондиционера установлен в помещении (ЦХМ). Зимой забор воздуха производится из помещения ЦХМ и подается в канальный кондиционер. Воздух в кондиционере, в случае необходимости, нагревается и подается в помещения (залы). В задании на автоматизацию требуется в частности: приточные установки в режиме "зима" отключать при падении давления во фреоновой трассе (разгерметизация системы кондиционирования). САУ без контроллера, на реле, регуляторах и термостатах. В трассу устанавливается электроконтактный манометр, на нём выставляется порог срабатывания, сигнал идет в цепь управления. ВОПРОС - логично ли такое решение и какие ваши варианты (датчик протечки и цдр.).
|