> Площадь сечения воздуховода, Помогите ПЛИЗ !
Гость_RusHolding_*
сообщение 26.11.2005, 23:09
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста начинающем проектировщику! Подскажите формулу по которой разчитывается площадь воздуховода при имеющеся мощности вентилятора ! Мой начальник дал мне следующую формулу Площадь воздховода=Производительность(м3/ч)/(кратность оборота воздуха*3600), я не согласен с этой формулой т.к. при увеличении кратности при ней уменьшается площадь, обосновать не могу. Помогите пожалйста! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 27.11.2005, 2:53
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



ПЛОЩАДЬ воздуховода определяется по след формуле F=L/(V*3600), где L-расход воздуха м3/ч, V скорость воздуха в воздуховоде м/с.
Для жилых и общественных помещений берите не более 5 м/с, для производственных 8 м/с.
А все обоснования в учебниках например почитайте Староверова "Справочник проектировщика ч.2"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sound_*
сообщение 27.11.2005, 3:59
Сообщение #3





Guest Forum






Хочу обратить внимание, что производительность и мощность вентилятора - это не одно и то же.
И лучше величины называть своими именами.
Здесь предствлен вывод формулы, написанной выше МММ.
Проектировщику стоит быть более подготовленным. smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Conclusion_of_the_formula.JPG ( 37,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadimva
сообщение 14.3.2013, 14:11
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 31.3.2008
Из: Черновцы
Пользователь №: 17189



Да, начальник у вас конечно...
По-моему это же самое елементарное, и это должен знать даже начальник! Сечение воздуховода подбирается по производительности и скорости воздуха! Почитайте статьи и учебную литературу. Вот здесь можете посмотреть: http://ventshop.com.ua/index.php/blog/item...zduxovodov.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Oleg67-1
сообщение 14.3.2013, 16:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.2.2013
Пользователь №: 182499



В принципе, такие вещи уже знают на 3 курсе студенты, обучающиеся по специальности ТГиВ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных