противопожарные заслонки в канализации, куда и как их устанавливать в канализации |
|
|
|
14.12.2007, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
уважаемые спецы, вот негаданно -неждано узнала, что в канализации тоже нужны противопожарные заслонки, а какие не рассказали , и как их устанавливать, и в каких случаях, и нужны ли всегда вот про это умолчали... может подскажете что это такое заранее благодарна в снипах про это не нашла
|
|
|
|
|
14.12.2007, 23:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Может быть муфты?
|
|
|
|
|
15.12.2007, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
Андрей , может быть и муфты... я точно не знаю  , меня этим прибить хотели, может тот кто говорил тож чето напутал
|
|
|
|
|
15.12.2007, 0:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
|
|
|
|
|
15.12.2007, 20:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
это не в снипе, а в СП на горючие трубы
|
|
|
|
|
16.12.2007, 1:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
а какие все же нужно ставить, подскажите
|
|
|
|
|
16.12.2007, 16:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ООО "ЕВРОРЕСУРС" РТМК - я их беру.
|
|
|
|
|
16.12.2007, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
спасибо Михаил, а Вы их как устанавливаете и нужно ли их обслуживать? люки какие или чего еще?
|
|
|
|
|
17.12.2007, 8:29
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
муфты представляют собой типа колец, одеваемых на стояки сгоряемых канализационных стояков. Одеваются под потолком. Это сделано для того, чтобы не распространялся огонь на вышележащие этажи. Т.е. максимум сгорит участок стояка на этаже. Обслуживать их не надо.
|
|
|
|
|
17.12.2007, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
а вот меня всегда вопрос интересовал? как же требования по несгораемости материала зашивки?
|
|
|
|
|
17.12.2007, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Ewgen @ 17.12.2007, 11:03) [snapback]202594[/snapback] а вот меня всегда вопрос интересовал? как же требования по несгораемости материала зашивки? Ewgen, и в чем вопрос?
|
|
|
|
|
17.12.2007, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
а зачем муфты если зашивка негорючая?
|
|
|
|
|
17.12.2007, 14:33
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ну не делайте муфты, флаг вам в руки
|
|
|
|
|
17.12.2007, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
блин а если свои деньги за проект отдавать? какой то идиот написал и все присели. Зачем муфты если зашивка не горит?
|
|
|
|
|
17.12.2007, 14:42
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
потому что я еще не встречал несгораемой зашивки. Зачем?
|
|
|
|
|
17.12.2007, 14:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
потому что в нормах записано....
|
|
|
|
|
17.12.2007, 14:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
в каких?
|
|
|
|
|
17.12.2007, 15:10
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
может тогда сразу несгораемую дверь в толчке? и прятаться там и стояки не сгорят
|
|
|
|
|
17.12.2007, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Забыл
|
|
|
|
|
17.12.2007, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
Где то есть. А заместо муфты гильза. еще так можно...
|
|
|
|
|
17.12.2007, 16:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Ewgen @ 17.12.2007, 15:27) [snapback]202725[/snapback] Забыл  СНиП 2.04.01-85* п.17.9 абзац 5
|
|
|
|
|
17.12.2007, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
|
|
|
|
|
17.12.2007, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
А воще вроде только для высоток оне являются (муфты) обязательными?
|
|
|
|
|
18.12.2007, 7:21
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
да, многоэтажных, а многоэтажный - больше двух этажей
4.23 В многоэтажных зданиях на трубопроводах следует устанавливать противопожарные муфты со вспучивающим огнезащитным составом, препятствующие распространению пламени по этажам.
СП 40-107-2003.
|
|
|
|
|
18.12.2007, 13:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(OlgaO @ 17.12.2007, 16:13) [snapback]202752[/snapback]  СНиП 2.04.01-85* п.17.9 абзац 5 Там говориться о конструкции из кирпича, к примеру, с лицевой панелью из ЦСП и т.п. Где там написано про несгораемый короб в целом, фиг его знает))) А если есть лючок сгораемый, то извините, трубе при пожаре долго не простоять... С этими противопожарными муфтами вообще запара выходит. В СТО написано, что в жилых зданиях до 75м можно муфты не ставить. Зачем было эту приписку делать, если СП запрещает? Кого там вообще дёрнуло в этом СП этот пункт добавить....
Сообщение отредактировал Водяной - 18.12.2007, 14:19
|
|
|
|
|
18.12.2007, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Водяной @ 18.12.2007, 13:38) [snapback]203110[/snapback] Где там написано про несгораемый короб в целом, фиг его знает))) А там нигде и не написано про несгораемый короб в целом ))) Ewgen просто погорячился, Миша ему все верно говорил  Цитата Кого там вообще дёрнуло в этом СП этот пункт добавить....
|
|
|
|
|
18.12.2007, 14:41
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Водяной @ 18.12.2007, 15:38) [snapback]203110[/snapback] Кого там вообще дёрнуло в этом СП этот пункт добавить....  Какой-то жук...при чем в конце самом приписочка.
|
|
|
|
|
18.12.2007, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 13.6.2007
Пользователь №: 9482

|
интересно а пожарники воще в курсе все этих перепитий. Оне СНиПы не читают. У них НПБ
|
|
|
|
|
18.12.2007, 15:40
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
нам про муфты они и напомнили.
|
|
|
|
|
18.12.2007, 15:40
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Сложно сказать. Видел 12иэтажку с канализацией из ПВД без муфт. Сдана года 2-3 назад и ничего... Хотя СНиП Наружки читают точно.....было дело...
|
|
|
|