Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ИПБ для котла отопления
Zhibek
сообщение 17.12.2007, 20:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.8.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 10431



Можете предложить схему источника бесперебойного питания (типа UPS) для отопительного настенного котла с электропотреблением около 100 Вт ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.12.2007, 23:21
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Любой с двойным преобразованием и гальванической развязкой входа-выхода (Вам нужен будет искуственный ноль на выходе), чистой синусоидой (двигатель насоса не любит гармоник), мощностью не менее 500 Вт (пусковые токи). Объем аккумуляторов по расчету, чем больше, тем дольше проработает Ваш ИБП.
Полезная опция - прерывистый режим: полчачса работы, полчачса останов. В критической ситуации при длительном отсутствии электричества не даст заморозить систему. можно реализовать на реле времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 18.12.2007, 0:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Зачем для котла может понадобится гальваническая развязка и искусственный ноль на выходе если есть нормальный ноль неискуственный newconfus.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zhibek
сообщение 18.12.2007, 19:28
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 2.8.2007
Из: Казахстан
Пользователь №: 10431



Спасибо. Могли бы вы, Alex, назвать примеры моделей таких ИБП чтобы проще было спрашивать у продавцов?
И второе, обычно подобными ИБП торгуют электротехнические магазины или компьютерные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.12.2007, 14:49
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



У каждого нормального производиля ИБП есть в линейке такие модели. Скорее компьютерные. Если Вам нужен срок автономной работы котла более 2-х часов, надо покупать ИБП с возможностью присоединения/зарядки доп. аккумуляторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 17:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных