При описании требований к помещению котельной столкнулся с отсутствием у меня информации - какая разность по высоте должна быть между вытяжкой и притоком для организации 3-х кратного воздухообмена. Я понимаю принцып работы такой вытяжки, но не могу посчитать. Для расчёт сечения каналов - информации предостаточно, а вот чтобы посчитать необходимую тягу - полный ноль. Только в одном справочнике высчитал, что разлёт по высоте не менее 4,5м. Есть ли кто-нибудь, кто фундаментально ответит на этот вопрос?

Сообщение отредактировал denvor - 18.12.2007, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ПАПАН
сообщение 18.12.2007, 20:34
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 13.11.2007
Пользователь №: 12858



а приток механический или естественный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Артем_VSSM_*
сообщение 18.12.2007, 23:22
Сообщение #3





Guest Forum






Как правило в котельных проектируется естественный приток. Решетки на приток: либо в стену обе, либо одну в дверь, другую в стену - как хотите, чтобы с противоположных сторон! Высота(мы обычно закладываем не менее 500 мм. от уровня пола). Если решетку в дверь - можно и 300 мм. от пола. Это данные из практики. Тут еще надо смотреть, чтоб снегом не задувало - если отдельно стоящая котельная. Высоты у них бывают разные. Есть СНиП Котельные установки и Автономные источники теплоснабжения. Там все есть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denvor_*
сообщение 19.12.2007, 12:01
Сообщение #4





Guest Forum






Посмотрел я СНиП "Котельные установки" - там нет расчёта высоты вятяжной вентиляции. Однако нашёл крайне ценную информацию в СНиПе "Отопление, вентиляция, кондиционирование". Там говорится, что высота канала вытяжной вентиляции доолжна быть равна по высоте дымовой трубе! Т.е. если мы по диаграмме дымовых труб определяем высоту дымовой трубы, то высота вент канала должна быть такой же. Если у нас котёл имеет принудительный вывод дымовых газов, то высота канала вытяжной вентиляции должна быть не меньше минимальной высоты дымовой трубы для этого котла (если бы он требовал тяги дымовой трубы).
Поскольку в диаграмме дымовых труб, все их высоты начинаются где-то от 5 м, то получается, что минимальная высота вытяжной вентиляции 5м (от притока).
Возникает ещё вопрос - а какая правомерность устанавливать дефлектора в котельной? Ведь он работает от ветра. Получается, что в безветренную погоду, котельная становится потенциально опасной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 23.5.2014, 9:26
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Цитата(denvor @ 19.12.2007, 13:01) *
нашёл крайне ценную информацию в СНиПе "Отопление, вентиляция, кондиционирование". Там говорится, что высота канала вытяжной вентиляции доолжна быть равна по высоте дымовой трубе! Т.е. если мы по диаграмме дымовых труб определяем высоту дымовой трубы, то высота вент канала должна быть такой же.


Коллеги, подниму эту тему, семилетней давности. Возник аналогичный вопрос при проектировании отдельно стоящей котельной небольшой мощности. Высота труб по требованиям рассеивания получается около 7 м, тогда и вытяжной вентиляционный канал из котельной получается нужно на эту же высоту поднимать? Сложно в этом убедить заказчика... Есть ли еще какие-то нормы, регулирующие этот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vik
сообщение 23.5.2014, 9:42
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260



Какой вопрос?
высота вытяжки - снип котельные установки = высоте трубы.
В проекте должно быть так. иначе экспертизу не пройдет.
убедить заказчика? В чем? Что Вы снип знаете лучше?
Да нехай подпишет отказ от вент. трубы. Лично. Письменно. И сдает объект сам.
Ничего страшного - он- сдаст - и потом откатывать будет инспекторам.
Главное, чтоб подписать не забоялся.
Объясните разницу в единоразовых вложениях на 7 м. оцинкованной трубы с кронштейнами крепления и многоразовыми последующими
"благодарностями".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 23.5.2014, 10:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(AMETbl4 @ 23.5.2014, 12:26) *
Коллеги, подниму эту тему, семилетней давности. Возник аналогичный вопрос при проектировании отдельно стоящей котельной небольшой мощности. Высота труб по требованиям рассеивания получается около 7 м, тогда и вытяжной вентиляционный канал из котельной получается нужно на эту же высоту поднимать? Сложно в этом убедить заказчика... Есть ли еще какие-то нормы, регулирующие этот вопрос?



Вытяжной канал нужно поднимать с дымоходами в случае, если котельная пристроенная и естественная вентиляция оказывается в зоне ветрового подпора. С какой целью вы собираетесь поднимать вентшахту на 7 метров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 23.5.2014, 10:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с
дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
СНиП 2.04.05-91*У
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 23.5.2014, 10:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
высота вытяжки - снип котельные установки = высоте трубы


Процитируйте пункт СНиП (или СП) по котельным, где такая дурь несусветная якобы записана. Что, для котельной высотой 10 м с дымовой трубой 90 м (ну, пусть 30м) естественную вытяжку на такую же высоту тащат?

У котельной основной выброс - продукты сгорания, отводящиеся через дымовые трубы.

Цитата
9.2.4 Высоту дымовых труб следует определять на основании результатов аэродинамического расчета газовоздушного тракта и проверять по условиям рассеивания в атмосфере вредных веществ


Дополнительный выброс - воздух, удаляемый вытяжной вентиляцией. Здесь основная вредность - тепло, которое не требуется рассеивать в атмосфере. Высота вытяжных шахт для вентиляции обычная - обычно получающаяся конструктивно - узел прохода + дефлектор.

В СНиП на ОВ есть пункт

Цитата
Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.


Но этот пункт относится к печному отоплению и совершенно правильный - так обеспечивается правильная работа и печей и естественной вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 26.5.2014, 14:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Украинский ДБН Газоснабжение говорит следующее
Ж. 16 Дымоходы в стенах допускается выполнять совместно с вентиляци¬онными каналами. При этом они должны быть разделены по всей высоте гер¬метичными перегородками, выполненными из материала стены, толщиной не менее 120 мм. Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных ря¬дом с дымоходами следует принимать равной высоте дымоходов.

получается, что только внутристенные дымоходы и вентканалы надо тянуть на одну высоту?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 11:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных