> Контроллер SMH2010С
ZPavel
сообщение 18.12.2007, 20:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Начинаю изучать SMH2010С, схема должна питаться от одного источника питания. Перемычку JP2 я снял, нагрузки мощные. Вопрос, нужно ли мне подводить плюс питания 24 вольта и к клемме 16? Выходные ключи подключены к земле питания, или системной земле?
Как быть с датчиками, они питаются от общего блока питания, что и контроллер, в документации показан рисунок, где земляной провод датчика подключается к выводу 22 – системной земле, получается короткое между землей блока питания и 22 выводом, в документации написано, что земли соединять нельзя, как быть? Неужели покупать второй блок питания?
В общем, как запитать все от одного блока питания со снятой перемычкой JP2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Slavik_*
сообщение 18.12.2007, 21:14
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(ZPavel @ 19.12.2007, 0:59) [snapback]203349[/snapback]
В общем, как запитать все от одного блока питания со снятой перемычкой JP2?

Напомню, что на сайте Сегнетикса оперативно работает и собственный форум техподдержки, где Вы сожете получить гораздо более ценную информацию "из первых уст". На нём уже были ответы на Ваши вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZPavel
сообщение 19.12.2007, 8:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 15.4.2007
Пользователь №: 7155



Мне их сайт не дает зарегистрироватся, пишет запрещенный емайл адрес.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 19.12.2007, 10:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(ZPavel @ 18.12.2007, 20:59) [snapback]203349[/snapback]
Вопрос, нужно ли мне подводить плюс питания 24 вольта и к клемме 16?


нет

Цитата
Выходные ключи подключены к земле питания, или системной земле?


к системной земле

Цитата
в документации написано, что земли соединять нельзя, как быть? Неужели покупать второй блок питания?
В общем, как запитать все от одного блока питания со снятой перемычкой JP2?


ИМХО, если контроллер питается постоянным напряжением, то земли соединить можно. (но лучше спросить у Сегнетикса)

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 16:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных