Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Размещение вент. оборудования на кровле, Выбросы продуктов горения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 28.11.2005, 11:22
Сообщение #1





Guest Forum






Скажите пожалуйста, какие расстояния в плане и по высоте надо выдерживать при размещении дефлекторов (шахт) общеобменной вытяжной вентиляции, вентиляторов дымоудаления и забора приточного воздуха для приточной противодымной вентиляции на кровле жилого здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 28.11.2005, 14:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



СНиП 41-01-2003
п. 8.10 г)
п. 8.13 г)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 28.11.2005, 15:28
Сообщение #3





Guest Forum






Спасибо....
Только в п 8.13 вообще не то, что надо...
А в 8.10г два обзаца, над которыми я думаю весь день...

1) выброс продуктов горения на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств (только!!!) систем приточной противодымной вентиляции....

2) через ОТДЕЛЬНЫЕ шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции...

Так где же истина???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 28.11.2005, 20:09
Сообщение #4





Guest Forum






Интерпретация последнего пункта такова: имеется в виду шахты, отдельно стоящие от здания (а не - на нём).
Например, выброс дыма через факельные устройства на въездных воротах во двор многоэтажного дома. Высота ворот 7,5 м. Их можно считать отдельной шахтой для выброса дыма.
При этом воздухозаборные устройства находятся на уровне перекрытия 1-го этажа на фасаде дома.
Вот поясняющий рис. 28 из П О С О Б И Я ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
И СООРУЖЕНИЙ. (к СНиП 2.08.02-85) Утверждено приказом по ЦНИИЭП учебных зданий от 17 июня 1986 года № 70, Москва Стройиздат 1988

Пояснение к риунку:

Рис. 28. Взаимное расположение отверстий воздухозабора и выброса дыма системы противодымной защиты зда-ний
а — вентиляторы установлены в общей вентиляционной камере на покрытии здания; б — вентиляторы установ-лены в обособленных вентиляционных камерах на техническом этаже (чердаке здания); 1 — отверстие воздухо-забора вентилятора подачи воздуха; 2 — вентилятор подачи воздуха; 3 — ограждающая конструкция вентиляци-онной камеры; 4 — покрытие здания; 5 — сплошная перегородка, разделяющая вентиляционные камеры; 6 — покрытие вентиляционной камеры: 7 — выбросной патрубок системы дымоудаления; 8 — междуэтажное пере-крытие
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  28.JPG ( 30,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 28.11.2005, 21:20
Сообщение #5





Guest Forum






Кстати, с этими самыми воротами интересный лингвистический казус получается. Ворота несут чисто декоративную функцию. От них до ближайших окон на фасаде 5,1м.
Так вот, если организовать шахту дымоудаления с факельным выбросом вдоль ворот, то если их считать, как вынесенную часть фасада дома, то всё законно, если такой выброс у ворот считать, как отдельно стоящую шахту, то номер не проходит...
Получается, что согласование проекта может зависеть всего лишь от одной лингвистической интерпретации. biggrin.gif

Да, забыл пояснить. Дом многоэтажный, но выброс дыма и забор воздуха на подпор находятся так низко, потому что обслуживают подземную многоуровневую автостоянку под домом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 29.11.2005, 9:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



to ss.23 Вы не могли бы скинуть это приложение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 29.11.2005, 10:56
Сообщение #7





Guest Forum






... и заодно, для девушки-проектировщика - МДС 41-01.99

RAR. =1,67 Мб.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DOCs.rar ( 1,67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 539
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 29.11.2005, 13:50
Сообщение #8





Guest Forum






Пожалуйста.

У меня, господа, также есть вопрос: что есть такое вытяжная шахта?
В частности, применительно к многоэтажному жилому дому(?).
Т.е. интересует определение этого понятия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 21.6.2006, 11:46
Сообщение #9


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(ss.23 @ Nov 29 2005, 14:50 )
У меня, господа, также есть вопрос: что есть такое вытяжная шахта?
В частности, применительно к многоэтажному жилому дому(?).
Т.е. интересует определение этого понятия.

http://science.viniti.ru/index.php?&option...&id_art=C003719

ps. это конечно "не нормативное" определение biggrin.gif
просто сайт интересный....

В СНиП 2.08.01-89* Жилые здания (с Изменениями N 1-4) Приложение 1 (термины и определения) есть такое определение шахты:

Шахта для проветривания - защищенное вентиляционной решеткой полое вертикальное пространство на всю высоту здания с горизонтальным сечением не менее 1/30 общей площади всех проветриваемых квартир на этаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 26.1.2007, 12:35
Сообщение #10





Guest Forum






Прошу помоч советом.
Под жилым массивом, состоящим из пяти домов высотой 15м есть общая подземная автостоянка, растояние между домами 15метров. Можно ли осуществить выброс продуктов горения между домами т.к размещение на кровле и непосредственно в самой автостоянке вентиляторов ДУ не представляется возможным .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ALK
сообщение 10.2.2007, 18:48
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 122
Регистрация: 9.2.2007
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5976



Цитата(Гость_Алексей @ Jan 26 2007, 12:35 )
растояние между домами 15метров

СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

8.10 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:

г) выброс продуктов горения, как правило, над покрытиями зданий и сооружений на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции; выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия. Допускается выброс продуктов горения:
- через дымовые люки в проемах покрытий зданий, оснащенные автоматически и дистанционно управляемыми приводами, обеспечивающими открытие люков при пожаре, в районах с расчетной скоростью ветра до 11 м/с и при снеговой нагрузке до 60 кг/м2;
- через решетки на фасаде без оконных проемов или на фасаде с окнами на расстоянии не менее 5 м по горизонтали и по вертикали от окон, или на фасаде с окнами при обеспечении скорости выброса не менее 20 м/с;
- через отдельные шахты на расстоянии не менее 15 м от наружных стен с окнами или от воздухозаборных или выбросных устройств систем вентиляции;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 11.2.2007, 10:28
Сообщение #12


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



Тяните монолитную шахту в земле за 15 м. от края дома
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
damir
сообщение 25.2.2010, 10:39
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 16.8.2008
Пользователь №: 21574



А как же п7.10 г) СП 7.13130.2009
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lenok10
сообщение 22.9.2011, 6:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 29.6.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 62911



Коллеги! У меня такой вопрос....на какой высоте от кровли устанавливается крышный вентилятор системы подпора воздуха? И где это прописано!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 22.9.2011, 11:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Да вроде бы и нигде, ставлю так чтобы забор воздуха был выше уровня снегового прокрова "на глазок". Сколько искал таких норм не нашел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 17.11.2011, 8:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Подскажите, пожалуйста.
Если кровля в разных отметках, за счет машинного отделения лифтов, венткамеры с вентилятором для подпора в лифтовые шахты, какую отметку кровли из горючих материалов надо принимать, от которой надо обеспечить 2м от отверстия выброса продуктов горения?
На какое расстояние по горизонтали можно "утащить" этот выброс?
Например, если на основной кровле +40,000 стоит вентилятор, выброс +42,000. В метре от вентилятора стоит машинное отделение лифтов, у него кровля +43,000. Загорится кровля машинного отделения или нет? А если такая же ситуация, но вентилятор в 10 метрах от машинки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 19.11.2011, 0:50
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1482
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Lalla @ 17.11.2011, 8:40) *
В метре от вентилятора стоит машинное отделение лифтов, у него кровля +43,000. Загорится кровля машинного отделения или нет? А если такая же ситуация, но вентилятор в 10 метрах от машинки?


Общий рецепт таков. С учетом ветра подсчитайте вовлечение окружающего воздуха в струю дыма и температуру струи в зоне её взаимодействия с интересующими местами кровли и сделайте инженерный вывод.

Вопрос обычный в рамках оказания проектировщику консалтинговых услуг, но за такого рода работу наши проектные организации не привыкли платить, на инженерно-консалтинговый бизнес в нашем строительстве как бы отсутствует спрос. Поэтому многие подобные вопросы повисают в воздухе и решения принимаются так, как бог на душу положит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 19.11.2011, 18:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



По каким методикам, формулам можно сделать данный расчет? Я не знаю. Или опять речь идет о моделировании пожара?
В нормативах, например, говорится, про продукты горения: "выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не менее 2 м от кровли из горючих материалов; допускается выброс продуктов горения на меньшей высоте при защите кровли негорючими материалами на расстоянии не менее 2 м от края выбросного отверстия". Т.е. по этой логике, если выброс происходит выше 2-х метров от основной кровли, и на расстоянии более 2 м по горизонтали от более высокой кровли - то возгорание не произойдет? Ветер 5 м/с, выброс 15м/с, плюс разбавление воздухом - не должно гореть?!
Если по нормативам диктуют 5м от воздухозабора, откуда-то эти 5м взялись и этими 5-ю метрами исключается возможность засасывания дыма в воздухозабор который очень даже горюч, тут не учитывается скорость и направление ветра, вовлечение продуктов горения в подпор исключается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rubaxel
сообщение 22.11.2011, 9:09
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2010
Из: Tyla
Пользователь №: 79793



Здраствуйте, уважаемые специалисты!
Где нибудь указано что выброс продуктов горения над кровлей должен быть направлен вверх?
Допустимо ли устройство оголовка как на картинке.[attachment=56327:___________.pdf]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 22.11.2011, 9:19
Сообщение #20


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Допустимо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rubaxel
сообщение 22.11.2011, 9:35
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 6.11.2010
Из: Tyla
Пользователь №: 79793



Спасибо большое за ответ!
Просто, на мой взгляд, таким способом можно избавиться от атмосферных осадков, попадающих в шахту дымоудаления.

Сообщение отредактировал rubaxel - 22.11.2011, 9:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 22.11.2011, 12:53
Сообщение #22


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Аналогично smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 18.5.2012, 23:45
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Картинки оголовка не видно почему то helpsmilie.gif хотелось бы на неё взглянуть!

Или это просто отвод?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rub@xel
сообщение 21.5.2012, 13:45
Сообщение #24





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 14.2.2012
Пользователь №: 140156



Прикреплю еще раз. Да, это просто отвод 90* + небольшой прямой участок срезаннй под 45*.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 122,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 11.7.2012, 12:17
Сообщение #25


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



А забор воздуха для противодымных систем тоже обязательно с +2.000 делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 11.7.2012, 13:22
Сообщение #26


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Был у меня объект, где мы забор воздуха на подпор делали у земли. Но на то были СТУ, это уникальное историческое здание и главное было - вписаться в исторический фасад.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exe.34
сообщение 11.7.2012, 13:36
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 29.6.2009
Пользователь №: 35399



Цитата(kornkorn @ 11.7.2012, 13:17) *
А забор воздуха для противодымных систем тоже обязательно с +2.000 делать?

Не обязательно. Не видел подобных норм. Обычно делаю выше предполагаемого уровня снегового покрова - не ниже 1м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 12.7.2012, 10:54
Сообщение #28


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



Цитата(exe.34 @ 11.7.2012, 14:36) *
Не обязательно. Не видел подобных норм. Обычно делаю выше предполагаемого уровня снегового покрова - не ниже 1м.

СНиП 41-01-2003 говорит, что:
7.3.2 Низ отверстия для приемного устройства следует размещать на высоте более 1 м от уровня устойчивого снегового покрова, определяемого по данным гидрометеостанций или расчетом, но не ниже 2 м от уровня земли.
Не уточняется ведь, что забор воздуха для общеобменных систем иди систем ПД.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных