Дымоудаление из коридоров общественного здания, Необходимость дымоудаления при данной планировке |
|
|
|
19.12.2007, 11:13
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629

|
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться с проектом советом или ссылкой на СНИП или литературу. Дело в сл.: необходимо ли предусматривать д/у из коридора общественого здания. В коридоре имеются помещения с естественым освещением , но до них 26 метров, есть выходы на незадымляемые л/к (расстояние более 20м), к коридору примыкают кабинеты без естественного освещения площадью более 50 м2. Высота этажа 3,6м. В коридоре предусмотрены посты пожаротушения (не автоматические). заранее спасибо.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
19.12.2007, 14:10
|
Guest Forum

|
Планировочку б
|
|
|
|
|
19.12.2007, 16:09
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629

|
Планировка . размер 640КБ. Основное (секция здания, где размещен коридор) выделено синей рамочкой.
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
19.12.2007, 16:33
|
Guest Forum

|
Не надо здесь никакого дымоудаления. А вообще, учите матчасть, господа...
|
|
|
|
|
19.12.2007, 17:15
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629

|
Может я что-то не понимаю. Но все-таки: Почему не нужно д/у? пожаротушение не автоматическое, длина коридоров больше 15м, есть рекреации (так они наверное называются) только до них расстояние опять больше 15м. А как же: п8.2.г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками (СНиП 41-01-2003)
|
|
|
|
|
20.12.2007, 0:33
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Привет всем. Может я нарушу правила форума, и не дам возможности самообразовываться Ёжику, но... 8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать: а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического); б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях); в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более; г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м; СНиП 41-01-2003
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
20.12.2007, 9:08
|
Guest Forum

|
У Вас там окна в холлах. Этого достаточно. А по поводу незадымляемых ЛК... Они у Вас есть? Вроде, в одной ЛК есть окна, а вторую не смотрел... Разбирайтесь. Единственный веский аргумент в пользу ДУ - это незадымляемость ЛК.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
20.12.2007, 11:34
|
Guest Forum

|
Буду руководствоваться украинскими нормами, думаю не сильно отличаються от российских.Итак ДБН В.2.2-9-99 п.7.18"При освещении коридоров естественным свещением с одного конца их длина должна 24м, с двух торцов-48м"В вашнм случае освещение осуществляеться с одной стороны, и длина коридора явно больше, т.е коридор можно считать без е.о.Хол я заметил только один в осях 3-Д.Помещения, что находяться правее помещения 218б, судя по всему не холы, т.к осуществляеться и приток и вытяжка(на чертеже они не обозначены, но осмелюсь предпложить что это помещения с постоянными рабочими местами, просто нанесены не все перегородки).Дымоудалением занимаюсь не чень давно, потому могу сам ошибаться, поэтому хотелось бы услышать мнение ex promt
Сообщение отредактировал denis777 - 20.12.2007, 11:36
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
20.12.2007, 16:15
|
Guest Forum

|
В отношении организации принудительного дымоудаления российские нормативные документы никак не оговаривают расположение окна (окон) в коридоре. Оговаривается только сам принцип: есть окна (световые проёмы) или нет. Оговаривается ещё общая длина коридора. Но с этим в рассматриваемом примере всё в порядке. Кстати, как я понимаю, дверей между коридором и холлом (рекриация) нет. В противном случае коридор требует дымоудаления. -------------- ЛК не требует системы подпора, если формально имеются окна на каждом этаже, кроме первого, и если здание не многоэтажное жилое.
Сообщение отредактировал ex_promt - 20.12.2007, 16:18
|
|
|
|
|
20.12.2007, 18:35
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629

|
Спасибо всем огрромное за помощь. Вроде ситуация прояснилась. Только пожарники сделали замечение, требуют д/у из данного коридора. Еще меня вводят в заблуждение помещения без естесвенного освещения с постоянными рабочими местами (офисы, кабинеты). По площади указаний в СНиПе нет, есть указание что нужно д/у. Может целесообразно будет удалять дым из коридора с учетом площади помещений без естественного освещения?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
21.12.2007, 8:42
|
Guest Forum

|
Есть дополнение, что если площ. до 50 м2, и двери помещ. выходят в помещение (у Вас - коридор), где есть дымоудал., то в рассматриваемых можно и не делать.
|
|
|
|
|
21.12.2007, 10:22
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629

|
Хорошо. Значит, получается, что д/у из коридора в рассматриваемом случае не нужно. Т.к. есть естественнное освещение в холлах, офисные помещения меньше 50м2. И на всякий случай: если офисные помещения без есвещения будут более 50м2. но при этом коридор с освещением. В таком случае, как быть, удалять из помешений? или все-таки из коридора целесообразнее?
|
|
|
|
Гость_ex_promt_*
|
21.12.2007, 10:30
|
Guest Forum

|
Указанное допущение относится к варианту наличия в "объединяющем" помещении принудительного дымоудаления. Тем более, Вы сами пишите, что Цитата Только пожарники сделали замечение, требуют д/у из данного коридора.
|
|
|
|
|
18.1.2014, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Здравствуйте уважаемые коллеги! Эксперт - пожарник требует в данном коридоре ДУ на основании: Цитата СП 7.13130.2013 7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать: ... в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более: - общественных и административно-бытовых; хотя эксперт по ОВ замечание не написал. С одной стороны расстояние от окна до окна - 18,8м, с другой стороны в коридоре присутствует естественное проветривание. Как считаете, попадает данный коридор под требования этого пункта? Какие будут мнения и аргументы?
|
|
|
|
|
19.1.2014, 15:35
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
коллега СерОВ Маловато данных по коридору. Там где размер 580 есть или нет дверь? Если нет, и архитекторами там ничего не предусмотрено, то тогда нет не надо. У вас как раз по этому пункту естественное проветривание и есть. Так же можете его обратить внимание на пункт 8.5 СП7. По нему как раз написаны расстояния для окон при естественном проветривании.
|
|
|
|
|
19.1.2014, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Спасибо за ответ. Двери нет. Завтра поеду в экспертизу, разговаривать с пожарным экспертом. По пункту 8,5 - ширина каждого окна 1,3м, верх окна на отм +2,7. Цитата 8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора. Как считаете, на основании этого пункта у меня может быть два окна на 30м коридора шириной по 0,8м каждое? Т.е. имеется ввиду 1,6м - суммарная ширина?
Сообщение отредактировал СерОВ - 19.1.2014, 15:53
|
|
|
|
|
19.1.2014, 17:07
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
СерОВЦитата Как считаете, на основании этого пункта у меня может быть два окна на 30м коридора шириной по 0,8м каждое? Т.е. имеется ввиду 1,6м - суммарная ширина? Именно так и есть. И еще, не зовите их пожарниками, они с этого бесятся
Сообщение отредактировал zvyagaaa - 19.1.2014, 17:08
|
|
|
|
|
20.1.2014, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Съездил в экспертизу, замечание снял на основании п.8.5.
|
|
|
|
|
20.1.2014, 12:30
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013

|
СерОВс тебя конфетка
|
|
|
|
|
20.1.2014, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777

|
Пожалуйста
________.jpg ( 6,16 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
2.10.2015, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166799

|
Добрый день. Имеется 10-ти этажное офисное здание. На первом этаже есть холл, пом. 3, которое выходит на улицу. Необходимо ли предусматривать ДУ в этом помещении? на основании п.7.2а) СП 7- требуется, но оно выходит непосредственно на улицу и стадия П пройдена без системы ДУ в этом помещении. Подскажите, надо или не надо предусматривать? (план этажа прикрепляю)
|
|
|
|
|
2.10.2015, 14:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
В этот холл выходят двери 2-х лифтов и ЛК. В 10-ти этаж. обществ. здании д.б. выполнена противодымная защита ЛШ, а возможно, и ЛК (не вижу других этажей). Если подпор в ЛШ и/или ЛК предусматриваются, то читайте п. 7.1 СП 7. А входной холл/вестибюль всегда имеет выход на улицу
|
|
|
|
|
2.10.2015, 15:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Холл меняете на вестибюль и вперед с песнями. Делать дымоудаление в вестибюле еще никто не заставлял (в экспертизе).
|
|
|
|
|
2.10.2015, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(timofeyprof @ 2.10.2015, 15:16)  Холл меняете на вестибюль и вперед с песнями. Делать дымоудаление в вестибюле еще никто не заставлял (в экспертизе). 7.2 ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: - площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);
Сообщение отредактировал colius - 2.10.2015, 15:43
|
|
|
|
|
2.10.2015, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Не рекомендую играть в названия помещений. Тут главное физический смысл процессов при пожаре. Кстати, в СНиП 21-01-97* было написано более корректно Цитата 6.41 В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками следует предусматривать противодымную защиту общих коридоров, вестибюлей, холлов и фойе.
|
|
|
|
|
2.10.2015, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ИОВ @ 2.10.2015, 15:48)  Не рекомендую играть в названия помещений. Тут главное физический смысл процессов при пожаре. Кстати, в СНиП 21-01-97* было написано более корректно какая же это игра, если белое называют белым? разве помещение, соединяющее выход из здания и остальные помещения в здании и распределяющее направление движение людей по смежным помещениям, в данном и большинстве случаев не вестибюль? тамбур тут правда мешает естественному дымоудалению. этот момент проглядел.
|
|
|
|
|
2.10.2015, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(timofeyprof @ 2.10.2015, 16:37)  какая же это игра, если белое называют белым? разве помещение, соединяющее выход из здания и остальные помещения в здании и распределяющее направление движение людей по смежным помещениям, в данном и большинстве случаев не вестибюль? тамбур тут правда мешает естественному дымоудалению. этот момент проглядел. Это Вы о чём? У ТС 10-ти-этажка. Согласно СП 7 Цитата 7.10 ... В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением. Хотя я тоже считаю, что это помещение должно называться вестибюлем (только к вопросам ДУ это не относится). Мне также понравились в Экспликации "лестничные площадки" вместо наименования ЛК (с указанием их типа желательно)
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.10.2015, 17:15
|
|
|
|
|
2.10.2015, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(ИОВ @ 2.10.2015, 17:02)  Это Вы о чём? У ТС 10-ти-этажка. Согласно СП 7 подпункт ж) п.7.2. ну не размазывали мы вестибюль на 150 м2 и не делали выход из ЛК в вестибюль.
|
|
|
|
|
2.10.2015, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Это хорошо, но мы здесь вроде обсуждали конкретную планировку ТС (он её в своём 1-ом посте выложил), а не массу вариантов вообще...  Но лифты с подпором в вестибюль выходили? Тогда опять смотрим на п. 7.1 !
Сообщение отредактировал ИОВ - 2.10.2015, 18:50
|
|
|
|
|
2.10.2015, 20:29
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166799

|
В ЛШ и ЛК предусмотрен подпор воздуха.
Если назвать это помещение вестибюлем, то получается на основании п.7.2ж) дымоудаление не нужно предусматривать, т.к. нет постоянных рабочих мест и на 1м2 приходиться менее одного человека?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|