Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Дымоудаление из коридоров общественного здания, Необходимость дымоудаления при данной планировке
ёжик в тумане
сообщение 19.12.2007, 11:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Уважаемые коллеги,
помогите, пожалуйста, разобраться с проектом советом или ссылкой на СНИП или литературу.
Дело в сл.:
необходимо ли предусматривать д/у из коридора общественого здания. В коридоре имеются помещения с естественым освещением , но до них 26 метров, есть выходы на незадымляемые л/к (расстояние более 20м), к коридору примыкают кабинеты без естественного освещения площадью более 50 м2. Высота этажа 3,6м. В коридоре предусмотрены посты пожаротушения (не автоматические).
заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 19.12.2007, 14:10
Сообщение #2





Guest Forum






Планировочку б rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ёжик в тумане
сообщение 19.12.2007, 16:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Планировка . размер 640КБ. Основное (секция здания, где размещен коридор) выделено синей рамочкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 19.12.2007, 16:33
Сообщение #4





Guest Forum






Не надо здесь никакого дымоудаления.
А вообще, учите матчасть, господа... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ёжик в тумане
сообщение 19.12.2007, 17:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Может я что-то не понимаю. Но все-таки: Почему не нужно д/у?
пожаротушение не автоматическое, длина коридоров больше 15м, есть рекреации (так они наверное называются) только до них расстояние опять больше 15м.
А как же:
п8.2.г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками (СНиП 41-01-2003)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 20.12.2007, 0:33
Сообщение #6


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Привет всем. Может я нарушу правила форума, и не дам возможности самообразовываться Ёжику, но...
8.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
а) из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м. Высота здания (для эвакуации людей) определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных автомашин и нижней отметки открывающегося окна (проема) в наружной стене верхнего этажа (не считая верхнего технического);
б) из коридоров (туннелей) подвальных и цокольных этажей без естественного освещения их световыми проемами в наружных ограждениях (далее - без естественного освещения) жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры из помещений, предназначенных для постоянного пребывания людей (независимо от количества людей в этих помещениях);
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения для производственных и складских зданий категорий А, Б, В1-В2 с числом этажей два и более, а также для производственных зданий категории ВЗ, общественных и многофункциональных зданий с числом этажей шесть и более;
г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;д) из коридоров без естественного освещения жилых зданий, в которых расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или до выхода в тамбур, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки типа Н1, более 12м;
СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.12.2007, 9:08
Сообщение #7





Guest Forum






У Вас там окна в холлах. Этого достаточно.
А по поводу незадымляемых ЛК... Они у Вас есть?
Вроде, в одной ЛК есть окна, а вторую не смотрел...
Разбирайтесь. Единственный веский аргумент в пользу ДУ - это незадымляемость ЛК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 20.12.2007, 11:34
Сообщение #8





Guest Forum






Буду руководствоваться украинскими нормами, думаю не сильно отличаються от российских.Итак ДБН В.2.2-9-99 п.7.18"При освещении коридоров естественным свещением с одного конца их длина должна 24м, с двух торцов-48м"В вашнм случае освещение осуществляеться с одной стороны, и длина коридора явно больше, т.е коридор можно считать без е.о.Хол я заметил только один в осях 3-Д.Помещения, что находяться правее помещения 218б, судя по всему не холы, т.к осуществляеться и приток и вытяжка(на чертеже они не обозначены, но осмелюсь предпложить что это помещения с постоянными рабочими местами, просто нанесены не все перегородки).Дымоудалением занимаюсь не чень давно, потому могу сам ошибаться, поэтому хотелось бы услышать мнение ex promt

Сообщение отредактировал denis777 - 20.12.2007, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 20.12.2007, 16:15
Сообщение #9





Guest Forum






В отношении организации принудительного дымоудаления российские нормативные документы никак не оговаривают расположение окна (окон) в коридоре.
Оговаривается только сам принцип: есть окна (световые проёмы) или нет.
Оговаривается ещё общая длина коридора. Но с этим в рассматриваемом примере всё в порядке.
Кстати, как я понимаю, дверей между коридором и холлом (рекриация) нет.
В противном случае коридор требует дымоудаления.
--------------
ЛК не требует системы подпора, если формально имеются окна на каждом этаже, кроме первого, и если здание не многоэтажное жилое.

Сообщение отредактировал ex_promt - 20.12.2007, 16:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ёжик в тумане
сообщение 20.12.2007, 18:35
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Спасибо всем огрромное за помощь. Вроде ситуация прояснилась.
Только пожарники сделали замечение, требуют д/у из данного коридора.
Еще меня вводят в заблуждение помещения без естесвенного освещения с постоянными рабочими местами (офисы, кабинеты).
По площади указаний в СНиПе нет, есть указание что нужно д/у. Может целесообразно будет удалять дым из коридора с учетом площади помещений без естественного освещения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.12.2007, 8:42
Сообщение #11





Guest Forum






Есть дополнение, что если площ. до 50 м2, и двери помещ. выходят в помещение (у Вас - коридор), где есть дымоудал., то в рассматриваемых можно и не делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ёжик в тумане
сообщение 21.12.2007, 10:22
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 1.10.2007
Из: СССР
Пользователь №: 11629



Хорошо. Значит, получается, что д/у из коридора в рассматриваемом случае не нужно. Т.к. есть естественнное освещение в холлах, офисные помещения меньше 50м2.
И на всякий случай: если офисные помещения без есвещения будут более 50м2. но при этом коридор с освещением. В таком случае, как быть, удалять из помешений? или все-таки из коридора целесообразнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 21.12.2007, 10:30
Сообщение #13





Guest Forum






Указанное допущение относится к варианту наличия в "объединяющем" помещении принудительного дымоудаления.
Тем более, Вы сами пишите, что
Цитата
Только пожарники сделали замечение, требуют д/у из данного коридора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 18.1.2014, 16:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Здравствуйте уважаемые коллеги! Эксперт - пожарник требует в данном коридоре ДУ на основании:
Цитата
СП 7.13130.2013
7.2 Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
...
в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более:
- общественных и административно-бытовых;

хотя эксперт по ОВ замечание не написал.
С одной стороны расстояние от окна до окна - 18,8м, с другой стороны в коридоре присутствует естественное проветривание.
Как считаете, попадает данный коридор под требования этого пункта? Какие будут мнения и аргументы?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 529,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.1.2014, 15:35
Сообщение #15


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



коллега СерОВ
Маловато данных по коридору. Там где размер 580 есть или нет дверь? Если нет, и архитекторами там ничего не предусмотрено, то тогда нет не надо. У вас как раз по этому пункту естественное проветривание и есть. Так же можете его обратить внимание на пункт 8.5 СП7. По нему как раз написаны расстояния для окон при естественном проветривании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 19.1.2014, 15:46
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Спасибо за ответ. Двери нет.
Завтра поеду в экспертизу, разговаривать с пожарным экспертом.
По пункту 8,5 - ширина каждого окна 1,3м, верх окна на отм +2,7.
Цитата
8.5 Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.

Как считаете, на основании этого пункта у меня может быть два окна на 30м коридора шириной по 0,8м каждое? Т.е. имеется ввиду 1,6м - суммарная ширина?

Сообщение отредактировал СерОВ - 19.1.2014, 15:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 19.1.2014, 17:07
Сообщение #17


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



СерОВ
Цитата
Как считаете, на основании этого пункта у меня может быть два окна на 30м коридора шириной по 0,8м каждое? Т.е. имеется ввиду 1,6м - суммарная ширина?

Именно так и есть.
И еще, не зовите их пожарниками, они с этого бесятся ph34r.gif

Сообщение отредактировал zvyagaaa - 19.1.2014, 17:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 20.1.2014, 11:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Съездил в экспертизу, замечание снял на основании п.8.5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 20.1.2014, 12:30
Сообщение #19


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



СерОВ
с тебя конфетка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 20.1.2014, 12:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Пожалуйста rolleyes.gif
Прикрепленный файл  ________.jpg ( 6,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izumrudic23
сообщение 2.10.2015, 13:22
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166799



Добрый день. Имеется 10-ти этажное офисное здание. На первом этаже есть холл, пом. 3, которое выходит на улицу. Необходимо ли предусматривать ДУ в этом помещении? на основании п.7.2а) СП 7- требуется, но оно выходит непосредственно на улицу и стадия П пройдена без системы ДУ в этом помещении. Подскажите, надо или не надо предусматривать? (план этажа прикрепляю)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____1__________.dwg ( 651,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 14:59
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



В этот холл выходят двери 2-х лифтов и ЛК. В 10-ти этаж. обществ. здании д.б. выполнена противодымная защита ЛШ, а возможно, и ЛК (не вижу других этажей). Если подпор в ЛШ и/или ЛК предусматриваются, то читайте п. 7.1 СП 7.
А входной холл/вестибюль всегда имеет выход на улицу biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.10.2015, 15:16
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Холл меняете на вестибюль и вперед с песнями.
Делать дымоудаление в вестибюле еще никто не заставлял (в экспертизе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 2.10.2015, 15:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(timofeyprof @ 2.10.2015, 15:16) *
Холл меняете на вестибюль и вперед с песнями.
Делать дымоудаление в вестибюле еще никто не заставлял (в экспертизе).
7.2 ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре:

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.);

Сообщение отредактировал colius - 2.10.2015, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 15:48
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Не рекомендую играть в названия помещений. Тут главное физический смысл процессов при пожаре.
Кстати, в СНиП 21-01-97* было написано более корректно
Цитата
6.41 В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками следует предусматривать противодымную защиту общих коридоров, вестибюлей, холлов и фойе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.10.2015, 16:37
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ИОВ @ 2.10.2015, 15:48) *
Не рекомендую играть в названия помещений. Тут главное физический смысл процессов при пожаре.
Кстати, в СНиП 21-01-97* было написано более корректно

какая же это игра, если белое называют белым? разве помещение, соединяющее выход из здания и остальные помещения в здании и распределяющее направление движение людей по смежным помещениям, в данном и большинстве случаев не вестибюль?
тамбур тут правда мешает естественному дымоудалению. этот момент проглядел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 17:02
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(timofeyprof @ 2.10.2015, 16:37) *
какая же это игра, если белое называют белым? разве помещение, соединяющее выход из здания и остальные помещения в здании и распределяющее направление движение людей по смежным помещениям, в данном и большинстве случаев не вестибюль?
тамбур тут правда мешает естественному дымоудалению. этот момент проглядел.

Это Вы о чём? У ТС 10-ти-этажка. Согласно СП 7
Цитата
7.10 ...
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.


Хотя я тоже считаю, что это помещение должно называться вестибюлем (только к вопросам ДУ это не относится). Мне также понравились в Экспликации "лестничные площадки" вместо наименования ЛК (с указанием их типа желательно)

Сообщение отредактировал ИОВ - 2.10.2015, 17:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 2.10.2015, 17:51
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(ИОВ @ 2.10.2015, 17:02) *
Это Вы о чём? У ТС 10-ти-этажка. Согласно СП 7

подпункт ж) п.7.2.
ну не размазывали мы вестибюль на 150 м2 и не делали выход из ЛК в вестибюль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 2.10.2015, 18:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Это хорошо, но мы здесь вроде обсуждали конкретную планировку ТС (он её в своём 1-ом посте выложил), а не массу вариантов вообще... rolleyes.gif
Но лифты с подпором в вестибюль выходили? Тогда опять смотрим на п. 7.1 !

Сообщение отредактировал ИОВ - 2.10.2015, 18:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
izumrudic23
сообщение 2.10.2015, 20:29
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.10.2012
Пользователь №: 166799



В ЛШ и ЛК предусмотрен подпор воздуха.

Если назвать это помещение вестибюлем, то получается на основании п.7.2ж) дымоудаление не нужно предусматривать, т.к. нет постоянных рабочих мест и на 1м2 приходиться менее одного человека?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 23:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных