> Трубы для ГВС, какие трубы возможно применять для ГВС
ksv1508
сообщение 19.12.2007, 22:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Уважаемые теплотехники столкнулся с таким вопросом заказчик хочет применения стальных водогазопроводных труб с изоляцией в ППУ (предизолированных с сигнальными проводами),так как применение стальных электросварных бесшовных предизолированных труб невозможно по ГОСТу (качество питьевой воды), ПЭС не хочет. Может ктонибуть чтонибуть посоветует?
данных труб найти увы не смог!
буду благодарен за содействие!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.12.2007, 23:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Заказчик прав в одном - в выборе стальных водогазопроводных, но только ОЦИНКОВАННЫХ труб. Предизолированных труб ниже 50-го диаметра не встречал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.12.2007, 23:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если проложенный трубопровод останется на балансе у этого Зака то и вроде нормально.А если передавать?Кто возьмет и куда цеплять кабель и кому?
А заППУшить то есть вопрос?Регион какой?
Привезете трубы и заизолируют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 20.12.2007, 9:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



Позвонил в одну контору при городе Тула,и начал домогать менеджера вот типа так и так хочет заказчик данные трубы и всё; и насколько всё это возможно, в итоге договорились что выполнение (тобишь изоляция возможна труб до диаметра вплоть до 25 водогазопроводных) под заказ. Только вот теперь интресно в какую копеечку это выльется заказчику, ведь теплоснабжение то целого поселка newconfus.gif !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tamusya
сообщение 20.12.2007, 9:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.11.2006
Пользователь №: 4762



В свое время когда ездила на семинары в мосфлоулайн...они нам рассказывали что под заказ могут любые трубы изолировать. Вы скажите своему заказчику в какую копеечку ему влетит biggrin.gif Вот только вопрос: а как быть со швами...при сварке оцинковка выгорает.....как в таком случае быть?
Я бы поставила изофлекс. ни тебе отводов...ни швов.....компенсаторы и неподвижки не нужны...но это мое личное мнение bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksv1508
сообщение 20.12.2007, 19:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 6.10.2007
Из: Russia
Пользователь №: 11786



"Я бы поставила изофлекс. ни тебе отводов...ни швов.....компенсаторы и неподвижки не нужны...но это мое личное мнение "
blink.gif Всмысле не нужны неподвижки, компенсаторы? а засчет чего идёт компенсация? что то непонятно?может я чего то не допонял может быть!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.12.2007, 19:55
Сообщение #7


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Ставить надо РЕХ (т.е пластик) В ППУ. на ГВС ничего лучше нет. "изофлекс" (на самом деле изопрофлекс) - торговая марка одного из призводителей такого рода труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 20.12.2007, 21:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(ksv1508 @ 20.12.2007, 19:40) [snapback]204272[/snapback]
"Я бы поставила изофлекс. ни тебе отводов...ни швов.....компенсаторы и неподвижки не нужны...но это мое личное мнение "
blink.gif Всмысле не нужны неподвижки, компенсаторы? а засчет чего идёт компенсация? что то непонятно?может я чего то не допонял может быть!


Есть такие "чудные" трубы, которые не ржавеют и сами уже являются ребристыми, поэтому для них не нужны компенсаторы, но стоит такое чудо порядка 100 у.е. за погонный метр. Так что думай, думай.
А изолировать ППУ можно любой диаметр, только деньги плати. Можно найти людей, которые этим занимаются в Туле. Если, что, обращайся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wert
сообщение 1.3.2008, 16:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 24.5.2005
Из: СПб
Пользователь №: 803



Здравствуйте коллеги по цеху! Нашел эту тему в форуме..так как сам сейчас ломаю голову..по ТУ от котельной необходимо проложить два трубопровода для ГВС подача и циркуляция из полипропилена в ППУ! Прокладка предполагается смешанная в каналах и бесканальная...ответьте пожалуйста кто уже проектировал подобное..как быть с температурными расширениями,какие применить неподвижки на сети? Может у кого есть каталог производителя сих труб? заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.3.2008, 18:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



В стальных оцинкованных трубах ГВС прокладывать нельзя ни внутри ни снаружи. Исследования показали, что при температуре выше 50*С на цинке не образуется оксидная плёнка и он быстро корродирует. Выше 55*С начинается процесс электрокоррозии между цинком и сталью. В ЕС оцинкованными трубами прокладывать ГВС запрещено.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PaGal
сообщение 4.3.2008, 14:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 382
Регистрация: 5.2.2008
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210



Уважаемый (-ая) jota.

Вы не могли бы сказать откуда Ваши сведения? И что применять вместо оцинкованных труб на Ваш взгляд.
У нас большая часть проектирования идет трубами с внутренним покрытием из цинка - вроде все работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.3.2008, 14:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(PaGal @ 4.3.2008, 13:33) [snapback]228265[/snapback]
Вы не могли бы сказать откуда Ваши сведения?

См. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=24896 было обсуждение случая в Риге
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sanja_k
сообщение 11.7.2016, 11:07
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 196
Регистрация: 12.6.2011
Из: Кострома
Пользователь №: 111613



Здравствуйте! Подскажите православное ли эксперт требовать замену оцинкованных труб на ГВС при 4х трубной прокладке тепловой сети в непроходном канале? А все-таки таки оцинкованные водогазопроводные трубы являются коррозионно стойкими или нет ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 6:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных