День добрый всем!

Встал вопрос о необходимости автономной работы котельной (160МВт, водогрейные котлы, теплоснабжение 130/70С, закрытая система).

Известно, что необходимо обеспечить подпитку тепловых сетей и трубопроводов котельной обработанной и деаэрированной водой в размере 0,75 % - по СНиП Котельные установки и 0,25 % согласно МУ по выработке теплоты коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Для этого согласно СНиП Тепловые сети нужно ставить два бака подпиточной воды (по 50%) для котельных свыше 100МВт. Но это влечет за собой ряд проблем технического и организационного характера.

Хочется от этих баков отказаться, путем обеспечения работы Химводоочистки (ХВО) и деаэратора на требуемый расход подпиточной воды (подавать воду в сеть напрямую подпиточными насосами без баков).

Однако подпитку сети нужно обеспечить и при аварии на подающем трубопроводе системы водоснабжения (сырая вода).

Для этого можно организовать наличие баков с простой водой, которым не нужна ни паровая подушка, ни наличие герметика. При аварии трубопровода сырой воды (или станции водоснабжения) они обеспечат работу ХВО и деаэратора на запасенной воде.

Но для расчета объема этих баков нужно знать нормативное время, в течении которого они должны обеспечить автономную работу котельной и тепловых сетей.

Разные специалисты называют разные цифры - кто 8 часов, кто 10 часов.

Теперь вопрос – в каком документе точно можно узнать требуемое время работы тепловых сетей и котельной при аварии на подающем водопроводе сырой воды(где-то оно точно определено, но вот где)?

Всем спасибо за ответы!!!!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sentr0
сообщение 21.12.2007, 0:42
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 12629



СНиП 2.04.02-84. "Водоснабжение наружные сети и сооружения."
п. 4.4.
Согласно категории системы водоснабжения которая вас снабжает.
Время ликвидации аварии приведено в п 8.4.
У нас на предприятии для такого резерва используется перемычка с баков аккумуляторов ГВС.

P.S. Совсем без бака деаэратора тоже нельзя. Неравномерность подпитки по времени надо как-то сглаживать. Или вы под "деаэратором" подразумеваете колонка+бак?

Сообщение отредактировал Sentr0 - 21.12.2007, 0:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 21.12.2007, 9:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



2 Sentr0

Спасибо за ответ!

Деаэратор - это колонка + бак. Но объем бака примерно раза в 4 меньше чем расчетный объем подпитки, т.е .его хватит не надолго.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 7:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных