Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> ВК Котельной!, Подскажите как.
Setvk
сообщение 21.8.2016, 21:16
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589



Цитата
Раздел 6.9 "Требования к зданиям котельных" СП 4.13130.2013 распространяется на все типы котельных

Как-то это логически не увязывается с модульной котельной dry.gif
В помещении 3х4 м размещать этот ПК очень сомнительно: в случае возникновения пожара, где находится ввод газа, заходить в эту коморочку и начать разматывать ПК - а если рванет? Считаю, что пункт об "ПК в помещениях, через которые проходят огнеопасные жидкости и газы" здесь играет главную роль. В модульной котельной нет примыкающих и т.п помещений, через которые проходят трубы с огнеопасными жидкостями и газами - поэтому ПК ставить негде, а в машинном зале ПК ставить не целесообразно (ввиду большой опасности жизни человека). А если есть такие помещения (случай с не модульными котельными) - то в них ставится, при этом стена между помещениями не менее REI 120, для возможности тушения пожара в машинном зале непосредственно из соседней комнаты, (через проем какой-либо) во избежание взрывной волны и др. поражающих факторов.
Мое личное мнение.

Сообщение отредактировал Setvk - 21.8.2016, 21:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.8.2016, 0:56
Сообщение #32


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Setvk @ 21.8.2016, 21:16) *
Как-то это логически не увязывается с модульной котельной dry.gif
В помещении 3х4 м размещать этот ПК очень сомнительно: в случае возникновения пожара, где находится ввод газа, заходить в эту коморочку и начать разматывать ПК - а если рванет? Считаю, что пункт об "ПК в помещениях, через которые проходят огнеопасные жидкости и газы" здесь играет главную роль. В модульной котельной нет примыкающих и т.п помещений, через которые проходят трубы с огнеопасными жидкостями и газами - поэтому ПК ставить негде, а в машинном зале ПК ставить не целесообразно (ввиду большой опасности жизни человека). А если есть такие помещения (случай с не модульными котельными) - то в них ставится, при этом стена между помещениями не менее REI 120, для возможности тушения пожара в машинном зале непосредственно из соседней комнаты, (через проем какой-либо) во избежание взрывной волны и др. поражающих факторов.
Мое личное мнение.

Опасность есть в любой котельной. Куча клапанов, горелок, запорной арматуры и т.п. Газ может везде сечь и он может накапливаться.
Но, с другой стороны, я с Вами согласен, что польза сомнительная от ПК внутри маленьких котельных.
В случае опасность заходить в такое помещение чревато.
Намного надежнее решение с модулями порошковыми.
Плюсы ПК - возможность охлаждения конструкций. Но не изнутри же охлаждать, стоя в маленьком пространстве рядом с очагом)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 22.8.2016, 8:21
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Какой общий строительный объем котельной?
Не знаю,как в украинских, а в российских нормах здания и помещения объемом до 500 кубических метров внутренним пожаротушением не оборудуются.
Это не письмо, а СП 10.13130.2009, п. 4.1.5а. Раньше это было в СНиП на внутрянку, что-то от этих норм, может осталось в украинских, или СНиП до сих пор действует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.8.2016, 8:27
Сообщение #34


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(chea @ 22.8.2016, 10:21) *
Какой общий строительный объем котельной?
Не знаю,как в украинских, а в российских нормах здания и помещения объемом до 500 кубических метров внутренним пожаротушением не оборудуются.
Это не письмо, а СП 10.13130.2009, п. 4.1.5а. Раньше это было в СНиП на внутрянку, что-то от этих норм, может осталось в украинских, или СНиП до сих пор действует

Вы гляньте п.6.9.25 СП 4.13130. Там вне зависимости от строительного объёма помещения с трубопроводами жидкого и газообразного топлива оборудуются ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 22.8.2016, 9:30
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Я бы трактовала этот пункт иначе:
если в котельной вообще предусматривается внутреннее пожаротушение по нормам того же СП10, тогда ПК устанавливаются не абы где на каждом шагу, а именно в указанных помещениях приведенного Вами пункта.
Например, у меня котельная на 7 тыс м3, а ПК расставляю только в надбункерной галерее, которая категории В, не трогая котельный зал и прочие неподходящие помещения.
Вот если бы п. 6.9.25 звучал чуть наоборот -
В помещениях категорий ... и в помещениях ... следует предусматривать установку...
Тем более СП10 указан в списке нормативных ссылок в СП4

Сообщение отредактировал chea - 22.8.2016, 9:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.8.2016, 10:25
Сообщение #36


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(chea @ 22.8.2016, 9:30) *
Я бы трактовала этот пункт иначе:
если в котельной вообще предусматривается внутреннее пожаротушение по нормам того же СП10, тогда ПК устанавливаются не абы где на каждом шагу, а именно в указанных помещениях приведенного Вами пункта.
Например, у меня котельная на 7 тыс м3, а ПК расставляю только в надбункерной галерее, которая категории В, не трогая котельный зал и прочие неподходящие помещения.
Вот если бы п. 6.9.25 звучал чуть наоборот -
В помещениях категорий ... и в помещениях ... следует предусматривать установку...
Тем более СП10 указан в списке нормативных ссылок в СП4

В маленькой котельной всё в одном помещении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 22.8.2016, 13:09
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



Ну да, и пожаротушение в такой маленькой котельной не предусматривается вообще (внутреннее, конечно) согласно СП10.
Считаю СП10 первичным документом, поскольку на него ссылается СП4.
И остаюсь при мнении, что в здании объемом до 0,5 тыс. м3 независимо от категории никаких ПК не требуется

Сообщение отредактировал chea - 22.8.2016, 13:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 22.8.2016, 14:38
Сообщение #38


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(chea @ 22.8.2016, 13:09) *
Ну да, и пожаротушение в такой маленькой котельной не предусматривается вообще (внутреннее, конечно) согласно СП10.
Считаю СП10 первичным документом, поскольку на него ссылается СП4.
И остаюсь при мнении, что в здании объемом до 0,5 тыс. м3 независимо от категории никаких ПК не требуется

В соответствии с п.6.9.25 СП 4.13130.2013 установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях котельных категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива.

В соответствии с п.6.9.26 СП 4.13130.2013 пожарные краны надлежит размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи.

Где ссылается? Мы говорим не об абстрактных общих ссылках, а больше о конкретике.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
chea
сообщение 23.8.2016, 5:15
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235



В нормативных ссылках в начале документа.
Цитата
не об абстрактных общих ссылках

меня учили, что в СНиПах нет общего и абстрактного, все имеет вес и используется по назначению.

А как определить, какой точно расход нужен на пожарные краны в котельной?
Цитата
а больше о конкретике.

Не менее 2,5, а сколько конкретно? да еще в зависимости от высоты струи.
Мы пользуемся таблицами 2 и 3 из СП10, это неправильно? а там нет зданий меньше 500 м3.
Можно, конечно, в этом случае брать не менее двух струй по 2,5 и баста. Я пыталась предложить решение, причем обоснованное нормами, чтобы не тискать в эту котельную ПК, которые там не помещаются, и в нашем отделе именно так и сделали бы. Местные пожары, которые можно пытаться тушить изнутри помещения, тушатся огнетушителями.
А трубопроводы с горючими газами и жидкостями, ИМХО, тушить водой все равно бессмысленно, только если охлаждать, чтобы не взорвались.

Сообщение отредактировал chea - 23.8.2016, 5:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 23.8.2016, 9:41
Сообщение #40


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(chea @ 23.8.2016, 5:15) *
В нормативных ссылках в начале документа.

меня учили, что в СНиПах нет общего и абстрактного, все имеет вес и используется по назначению.

А как определить, какой точно расход нужен на пожарные краны в котельной?

Не менее 2,5, а сколько конкретно? да еще в зависимости от высоты струи.
Мы пользуемся таблицами 2 и 3 из СП10, это неправильно? а там нет зданий меньше 500 м3.
Можно, конечно, в этом случае брать не менее двух струй по 2,5 и баста. Я пыталась предложить решение, причем обоснованное нормами, чтобы не тискать в эту котельную ПК, которые там не помещаются, и в нашем отделе именно так и сделали бы. Местные пожары, которые можно пытаться тушить изнутри помещения, тушатся огнетушителями.
А трубопроводы с горючими газами и жидкостями, ИМХО, тушить водой все равно бессмысленно, только если охлаждать, чтобы не взорвались.

Логика Ваша понятна, я с ней согласен, но нормативом это не обосновано. Скорее наоборот.
Расход выбираем не по СП10, а по СП4 и СП Котельные. А потом корректируем под объемы помещения по СП10. В этом и есть разница в понимании.
Т.е. установка ПК предписана СП4 и СП Котельные. Изначально. Поэтому ссылаться на СП10 и говорить, что не нужно - логика не нормативная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 23.8.2016, 10:24
Сообщение #41


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 11:41) *
Расход выбираем не по СП10, а по СП4 и СП Котельные. А потом корректируем под объемы помещения по СП10. В этом и есть разница в понимании.
Т.е. установка ПК предписана СП4 и СП Котельные. Изначально. Поэтому ссылаться на СП10 и говорить, что не нужно - логика не нормативная.

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нати
сообщение 30.8.2016, 14:22
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 27983



Подскажите, пжл, а СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" действующий? Если да-то как понимать п.14.2 Для пожаротушения автономных котельных и закрытых складов к ним с объемом помещения до 150 м.куб следует предусматривать установку передвижных порошковых огнетушителей.
Это значит, что в можно обойтись двумя огнетушителями, не устанавливая ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.8.2016, 15:09
Сообщение #43


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



П. 6.9.25 СП 4.13130 никто не отменял. Газовая котельная?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нати
сообщение 30.8.2016, 15:12
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 27983



Да, газовая, теплогенераторная. Я всегда ставила ПК в газовых котельных или в теплогенераторных. А сегодня гл. инженер сказал, что нащи Заказчики первый блок с крышной котельной (проектировали не мы) смонтировали именно с двумя огнетушителями и прошли экспертизу. Постараюсь узнать на что они базировались, на какой норматив.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 30.8.2016, 16:04
Сообщение #45


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3598
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Да от эксперта ещё зависит. Казанский главгос всегда нам такие замечания выкатывал. А в какой-нибудь другой экспертизе, например, могут нормально принимать маленькие котельные без ПК
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных